建筑强电系统: 建筑强电系统主要分为三部分:高压配电系统、低压配电系统、建筑防雷与接地系统。 高压配电系统: 高压就是电压等级为1000V及以上的电压即为高压。 高压主要分为三类: 发电电压:6KV、10KV、15KV等;
建筑强电系统:
建筑强电系统主要分为三部分:高压配电系统、低压配电系统、建筑防雷与接地系统。
高压配电系统:
高压就是电压等级为1000V及以上的电压即为高压。
高压主要分为三类:
发电电压:6KV、10KV、15KV等;
输送电压:35KV、110KV、220KV、380KV、500KV等;
区域电压:6KV、10KV等。
电力系统的概念是:由发电、输电、变电、配电、用电的设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体。
如上图所示:发电厂发出电能,经升压变压器升压后,传输给区域变电站的降压变压器,再由降压变压器降压后,传输给配电变压器,最后由配电变压器将10KV电压变为380V/220V供给用户使用。
高压系统的负荷分类:
高压用电负荷分为:一级负荷、二级负荷、三级负荷。
一级负荷:是指突然中断供电将造成重大政治影响、人身伤亡和重大经济损失的用电单位。
包括:中央与国家的办公机构、国家级的大会堂、国际候机厅、省级以上的大型体育场馆、大型商场、重要交通、通信枢纽等属于一级供电负荷。
一级负荷的供电方式主要有两种:
1 、分别由两个不同的发电厂引来的两路高压线路供电。
2 、由两个不同的区域变电站引来的两路高压线路供电。这两个区域变电站的上一级可以出自同一发电厂。
二级负荷:是指突然断电会造成人员伤亡和重大经济损失、造成公共场所秩序混乱和严重影响生产的用电单位。
包括:市县级医院、三星级的宾馆酒店、高档写字楼、高档住宅区、大型工矿企业等均属于二级供电负荷。
二级负荷的供电方式主要有两种:
1 、两路高压线路来自于同一区域变电站的不同高压开关或不同母线段。
2 、一路专用高压供电,配备发电机组、UPS或EPS电源。
三级负荷:即不属于一级和二级的供电用户均属于三级负荷。
供电方式:单路高压进线,无需配备发电机、UPS或EPS电源。
一、二级负荷常用的高压配电方案主要有以下两种:
高压配电的主要设备有:
1 、进线隔离柜:即内置高压隔离开关,保证高压电器及装置在检修工作时的安全。
2 、高压进线柜:即内置高压断路器,主要是分断、闭合电路,有继电保护功能。
3 、压变柜:即内置电压互感器,是将10kV电压变换成100V,提供仪表和二次控制回路的操作电源。
4 、计量柜:即内置电压互感器、电流互感器,电能计量表等,计量电能消耗量。
5 、馈电柜:即出线柜,配电至变压器。
6 、联络柜:即操纵两路高压母线的联通或断开。
7 、直流屏:即把交流电源转化为直流电源为高压设备和二次回路提供操作、测量、保护用的直流电源。
在检修时,拉出手车有明显的断口,操作起来既安全又方便。
中央信号屏:一般放在值班室内,采用智能微机报警装置。可以显示全部高低压开关柜的事故信号并报警。
高压配电系统的主要元器件:
特点:保证高压电器及装置在检修工作时的安全,起隔离电压的作用,不能通断负荷电流和短路电流,不具有灭弧功能。
特点:功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关具有简单的灭弧装置,能通断负荷电流,但不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。
高压断路器的特点:不仅可以切断或联通负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。
变压器(TM):是变换电压等级的设备。也就是把高压变成动力、照明及其他负荷使用的电压。
10KV 变电所平面布置图:
低压配电系统:
常用低压分为:单相电:俗称照明电,220V;三相电:俗称动力电,380V。
低压负荷分类:
在一类建筑中,属于一级负荷的设备有:消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警装置、火灾事故照明、疏散指示标志和电动的防火门、防火卷帘等消防用电设备、保安设备以及重要业务用的计算机、通信设备等;属于二级负荷的设备有:客梯、生活供水泵房、污水泵等。属于三级负荷的设备有:空调、新风机、普通照明等。
低压配电的常用形式:1、放射式;2、树干式;3、链式。
低压配电设备主要有:
变电所内:低压进线柜、馈线柜、联络柜、电容补偿柜等;
低压配电间或控制房:配电箱、计量表箱、控制箱、双电源切换箱等。
应急发电机组:在大中型建筑物内设置的应急发电机大部分为柴油发电机组。
柴油发电机组主要组成:柴油发动机、交流发电机、油箱、控制屏。
柴油发动机是以柴油为燃料的内燃机,是将化学能转变成机械能的一种装置。在发电机组中起到带动发电机运转的作用。
交流发电机是将机械能转变成电能的装置。
市电与发电机组自动切换的方案:
如图所示当市电中断,自动控制柜延时3秒钟起动机组,机组起动成功后,ATS自动投向机组侧,给负载供电。
当市电恢复,自动控制柜关闭机组,ATS自投向市电侧,恢复市电供电。自动控制柜具有自动保护的功能,当发生以下情况会自动报警或关闭机组:机组三次起动失败,低油压,高水温,过电压,欠电压,过载,短路,超速。
柴油发电机房的布置:
UPS 和EPS系统:
UPS 全称为“不间断电源系统”,主要由主机、蓄电池及电池柜等组成。
UPS 工作原理如图所示:当市电正常时,UPS将市电稳压后供给负载,此时的UPS就是一台交流稳压器,同时向电池组充电,切换开关处于市电侧、;当市电中断时,继电器动作,切换开关自动投入到逆变侧,电池组的电能通过逆变器向负载供应交流电。UPS主要为计算机等电子设备提供不间断的电力供应。
EPS 全称为紧急电力供给,是一种允许短时电源中断的应急电源装置,主要作为高层建筑中的应急照明、消防设施以及特别重要负荷的备用电源。
EPS 和UPS主要区别:
1 、EPS主要解决市电故障时的应急供电问题,适用于各种设备;UPS主要是为计算机等电子设备提供用电保障。
2 、UPS供电切换时间很短,一般为 0~10ms,感觉不到断电;EPS切换时间相对较长,一般为0.1~5s。
建筑常用电线电缆的种类:
聚氯乙烯绝缘电线:BV、BLV、BVR、BVVB、BLVVB等俗称布电线,电压等级450/750V。
聚氯乙烯绝缘电缆:VV、VLV、VV22、VLV22。电压有0.6KV~110KV等多种。
交联聚乙烯绝缘电缆:YJV、YJLV、YJV22、YJLV22等.
控制电缆:KVV、KVV22、KVVP、KYJV等,主要用于电器间的电路连接与控制。
阻燃电缆、耐火电缆:ZR、NH。
建筑常用的穿线方式有:
焊接钢管或镀锌钢管用SC表示:
薄壁电线管—JDG(套接紧定式镀锌钢管)、 KBG (扣压式镀锌钢管)
塑料管—PC(硬管)、FPC(半硬管)、KPC(波纹管)
电缆桥架—CT、金属软管—CP、钢线槽—SR
敷设部位的表示方式:
沿墙面敷设―WE;暗敷设在顶板内―CC;沿柱或跨柱敷设―CLE ; 墙内暗敷设―WC;暗敷设在梁内―BC;暗敷设在柱内―CLC ; 沿顶板面敷设―CE ; 暗敷设在地面内―FC 。
电缆敷设的表示方式:
例如:ZR-BV-3X2.5—PC20—WC;NH-YJV-3X120+1X70—SC100—WE;KYJV-7X1.5—KBG32—FC。
住户配电箱接线方式:
C65N-C16/1P 为断路器型号、1P表示单相单极、C16表示整定电流16安培,C65N施耐德品牌。
VIGI(30mA )代表漏电保护开关,漏电动作电流为30mA。
漏电保护开关是漏电保护器与断路器一起构成的开关,一般安装在进线回路上,当进线回路中发生漏电或绝缘破坏,漏电保护开关可将主电路断开,防止人身触电和电气火灾。
建筑防雷与接地系统:
建筑物的防雷分三个等级
一类防雷建筑物:制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物,因电火花而引起爆炸、爆轰,会造成巨大破坏和人身伤亡者。民用建筑一般不采用二类防雷建筑物:高度超过100米的建筑;国家级的建筑物;年预计雷击次数大于0.3的住宅、办公楼等一般民用建筑物。
三类防雷建筑物:省级建筑物;年预计雷击次数大于或等于0.06且小于或等于0.3的住宅、办公楼等一般民用建筑物。
雷电主要有三类:
直击雷:雷云直接对建筑物放电的现象称为直击雷。
雷电感应:雷电感应是雷电的第二次作用,即雷电流产生的电磁效应和静电效应。
雷电波侵入:当架空线路或架空金属管道遭受雷击,以及由于雷云在附近放电,在导线上感应出很高的电动势,沿线路或管路将高电位引进建筑物内部,称为雷电波侵入。
防雷装置的组成:
接闪器:吸引和接受雷电流的金属导体,常见接闪器的形式有避雷针、避雷带、避雷网或金属屋面等。
引下线:将接闪器收到的雷电流引至接地装置。引下线一般采用圆钢或扁钢制成,或利用建筑机构中的主钢筋。
接地装置:接收引下线传来的雷电流,并以最快的速度泄入大地。接地方式分为联合接地(R≤4Ω)和独立接地(R≤10Ω)。
浪涌保护器(避雷器):作用是把窜入电力线、信号传输线的雷电流泄入大地,保护设备不受冲击。
建筑低压配电系统的接地形式有:TN、TT、IT三种接地形式。
民用建筑常用的接地系统为TN系统,分为TN-S 、TN-C、TN-C-S三种形式。
TN-S 系统:是指在整个系统中,中性线(N线)和保护线(PE线)是分开的,只是在变压器处汇合,俗称三相五线制。
TN-C 系统:是指在整个系统中,中性线与保护线是合一的,称为PEN线,即保护接零系统,俗称三相四线制。
建筑智能化系统:
简单概述就是使用计算机、信息通信等方面的最先进技术,使建筑物内的电力、空调、照明、防灾、防盗、运输设备等协调工作。智能建筑就是将楼宇自动化、通信自动化、办公自动化、安全保卫自动化和消防自动化五种功能结合起来的建筑物。
CA 通信自动化—综合布线系统的拓扑结构
综合布线系统常用线缆有:双绞线;同轴电缆;光纤。
双绞线一般有两种分类方法:
根据结构的不同可以分为:非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线;
根据性能的不同可以分为:3类,4类,5类、6类等不同类型同轴电缆一般分为:阻抗75欧姆,用于模拟传输,称为宽带电缆。50欧姆,用于传输数字信号,称为基带电缆。
光纤网线可被分为单模、多模两类。单模光纤比多模光纤传输距离长,传输数据量大。
CA 通信自动化—卫星及有线电视系统
住宅有线电视配线系统:
有线电视系统是通过分配网络,给系统的每一个用户终端提供一个适当的电视信号的系统。
分配网络由分支器、分配器、用户放大器和射频电缆组成。
干线一般采用:SYV-75-9
支线一般采用:SYV-75-5
S :射频;Y:聚乙烯绝缘;V:聚氯乙烯护套;75:阻抗75欧姆;5:线缆外径为5MM。
SA 安保自动化—闭路电视监控系统:
CCTV 系统的组成:
概括的说,由前端,传输,终端组成。
1 、前端:用于获取被监控区域的图像。
一般由摄像机、镜头、云台和防尘罩等组成。
2 、传输部分:作用是将摄像机输出的视频信号馈送到中心机房或其他监视点。
一般由馈线、视频放大器等组成。
3 、终端:用于显示和记录、视频处理、输出控制信号、接受前端传来的信号。
一般包括电视墙、控制键盘、硬盘录像机等。
如果传输距离较远,干线一般采用单模光纤。
支线一般采用射频线SYV-75-5。
云台控制线一般采用RVVP-2*0.75 。
SA 安保自动化—周界报警系统:
红外对射入侵探测器由主动红外发射机和被动红外接收机组成,当发射机与接收机之间的红外光束被遮断,会将位置的报警信号传送给监控中心的报警主机。
电子围栏是目前最先进的周界防盗报警系统,它由电子围栏主机和前端探测围栏组成。电子围栏主机是产生和接收高压脉冲信号,并在前端探测围栏处于触网、短路、断路状态时能产生报警信号,并把入侵信号发送到报警中心。并可以与监控系统联动。
电子围栏的高压脉冲,电压为5000V~8000v,但脉冲电流峰值仅为300毫安,持续时间只有1.5毫秒,非常短,仅有威慑作用,不会对人造成伤害。
SA 安保自动化—门禁对讲系统:
一卡通系统就是通过软件系统和网络平台将门禁系统、停车场系统、巡更系统、消费系统、考勤系统等等进行统一管理。
可以实现“一卡在手畅通无阻”的功能:即持卡人使用一张卡片可以在整个系统的各个领域畅通无阻,各种终端设备都可以识别这张卡片,从而方便了持卡人。
门禁对讲系统的主要组成部分:
管理主机:可与小区内任一单元门口机、室内机实现呼叫对讲,并可监看单元门口及区口情况。
小区门口机:小区门口与管理中心的可视对讲,小区门口与住户对讲。
住户室内机:监看访客情况,打开单元门。
联网控制器:实现各单元门口机与管理主机的联网。
家居报警设备:红外幕帘、门窗磁、煤气探测器、紧急按钮。
门窗磁:门磁是用来探测门窗是否被非法打开。它由无线发射器和磁铁组成,当门窗被非法打开,门与门框必将产生移位,门磁与磁体也同时产生位移,信号即刻发射给主机,主机鸣响报警,并将信号传送过管理中心。
安防工程企业设计施工维护能力证书
OA 办公自动化系统:
办公自动化系统就是计算机网络、数据库和软件组成的平台,通过局域网和广域网可以实现本地数据库、互联网、企业内网的资源共享。
BA 楼宇自动化系统:
楼宇设备自控系统主要是对建筑物照明系统、给排水系统的设备、变配电设备、应急发电机、UPS、EPS等设备、空调系统的热源设备、空调设备、通风设备等运行工况的监视、测量与控制以及对电梯、自动扶梯设备运行工况的监视。
BA 系统的原理:BA系统是以中央控制系统的设备和软件为平台,通过以太网和TCP/IP协议,与分布于监控现场的直接数字控制器(即DDC模块)进行连接,实现对楼宇各系统的机电设备集中监控和管理。
局域网组网方式的智能照明控制系统图:
电梯厅的控制方式:
采用集中控制,定时控制,人体感应控制,光线感应控制等控制方式;
上班时间段整个公共过道的照明保持开启状态,营造一个明亮、高效的办公环境,此时人体探测器不起作用。
下班时间段根据人员活动及外界照度开关照明。
公共走道的控制方式:
采用集中控制,定时控制,人体感应控制,光线感应控制等控制方式;
上班时间段整个公共过道的照明保持开启状态,营造一个明亮、高效的办公环境,此时人体探测器不起作用;
下班时间段根据人员活动及外界照度开关照明。
卫生间的控制方式:
(1)普通开关与智能灯控相结合的控制方式
采用定时控制方式,上班时间段通过普通翘板开关开启照明及排气扇,夜间通过智能照明中控系统断开回路电源。
(2)智能照明人体感应控制方式
所有卫生间内照明、排气扇由人体感应器自动控制。
有人进入时自动开灯、开排气扇;无人使用时延时20分钟自动关闭灯光和关闭排气扇。
车库环境控制:
对车库中照明进行控制;对风机进行控制并显示风机状态;显示潜水泵运行状态及集水坑水位;集中定时控制:根据不同时间段车流量的变化对灯光及风机进行控制;车库管理员通过现场智能面板进行分区控制;与监控系统联动,在发生安防报警时开启相应区域灯光。
开敞式办公区域:
办公室各个区域通过主动式探测器进行感应,控制灯光及风机盘管的电源,实现有人时自动开灯开空调,无人时,自动延时关灯、关空调的功能。
办公室两个入口处分别安装智能面板,也可以随时对办公区域的灯光进行手动控制。
通过定时器,系统可以对空调及照明进行定时控制。例如:每天上班之前,预先打开空调等。
空调的调温及风速调节通过普通温控面板实现。
办公区域的主动式感应器同时可以根据环境的照度自动调整所控区域的开灯数量。在照度足够时,关闭靠窗的一路照明。。
开敞式办公区域控制示意图:
开关控制器(安装在楼层配电箱、照明箱中):
开关驱动器也就是开关控制模块:可对多路负载进行开闭控制,也可以对电热、泵、阀等进行控制。
光线感应控制:根据外界照度的变化对灯光进行控制。
可设置三个信号命令触发的光线临界值。可用于泛光照明,公共区域照明的控制,可根据外界光线变化依次开关全部灯具,1/2灯具,1/3灯具等。
人体探测器控制:内置照度检测动能。
可根据人员活动对照明进行控制,可设置感应区域范围和感应灵敏度。
主要应用于电梯厅、公共过道区域的照明控制。
BA 楼宇自控系统—给排水控制系统:
BA 系统对高位水箱给水系统的控制方式:
1 )水泵节能控制:用液位传感器检测水箱水位,由控制器控制水泵的运行,从而达到稳定供水水量的目的。
2 )系统应急控制:在多台水泵组成的系统中,多台水泵互为备用。当一台水泵损坏时,备用水泵能投入使用,以保证系统正常运行。
3 )设备的远程控制:控制中心能实现对现场设备的远程开/关控制。
BA 系统对水泵直接给水系统的控制方式:
1 )水泵节能控制:用水管式压力传感器检测水泵出口管网的压力,与给定值比较,由控制器控制变频器输出调节水泵转速,从而达到稳定供水压力的目的。
2 )系统应急控制:在多台水泵组成的系统中,多台水泵互为备用。当一台水泵损坏时,备用水泵能投入使用,以保证系统正常运行。
BA 系统对排水系统的控制方式:
BA 楼宇自控系统—供配电控制:
即通过控制网络和软件对高压侧、变压器、低压侧及发电机状态进行监控。
供配电系统监测内容:
①各自动开关、断路器状态监测;
②三相电压、电流检测;
③有功、无功功率及功率因数检测;
④电网频率、谐波检测;
⑤变压器温度检测及故障状态报警;
⑥用电量(kWh)检测等。
BA 楼宇自控系统—采暖系统控制:即通过控制网络和软件对换热器、循环泵、补水泵、补水箱等设备的状态进行监控。
FA 火灾自动报警与消防联动控制系统:
火灾探测器的种类:
火灾探测器按探测对象分为:感烟探测器——离子、光电型火灾初期产生大量烟雾,而热量和火焰较少的场所。
感温探测器——定温、差温和差定温型,发生无烟火灾或有大量烟气和蒸汽的场所。
火灾探测器是系统的“感觉器官”,它的作用是监视环境中有没有火灾的发生。一旦发现火情,就将火灾的特征物理量,如温度、烟雾、气体和辐射光强等转换成电信号,发送给消控中心的火灾报警控制器。
感光探测器——紫外火焰、红外火焰型火灾发展迅速,并伴有强烈火焰的场所。
可燃性气体探测器—煤气、天然气散发可燃气体的场所。
报警装置的主要分类:
手动火灾报警按钮:主要安装在公共场所中明显和便于操作的部位。当有人发现有火情的情况下,手动按下按钮,向报警控制器送出报警信号。
声光报警器:与手报按钮配合安装。当发生火灾时,由火灾报警控制器 送来的控制信号启动声光报警电路,发出声和光报警信号,完成报警目的。
火灾显示盘:安装在楼层或独立防火区内的火灾报警显示装置,用于显示本楼层或分区内的火警情况。区域内探测器报警时,显示盘发出声光报警信号并指示出报警部位。
火灾报警控制器的分类:
火灾报警控制器按警戒区域不同分为两类:区域报警控制器、集中报警控制器。
火灾报警控制器的作用:
① 能接收探测信号,转换成声、光报警信号,指示着火部位和记录报警信息。
② 可通过火警发送装置启动火灾报警信号,通过自动灭火控制装置启动自动灭火设备和联动控制设备。
③ 自动监视系统的正确运行和对特定故障给出声光报警。
消防联动设备的分类:
消防联动设备:是火灾自动报警与消防联动系统的执行部件,消防控制中心接到报警后通过消防控制模块自动或手动启动消防联动设备。
联动系统主要有以下八种:
① 消火栓灭火系统
② 自动喷水灭火系统
③ 气体灭火系统
④ 防排烟系统
⑤ 防火门、防火卷帘门控制
⑥ 非消防电源、应急照明控制
⑦ 消防电梯运行控制
⑧ 火应急广播
火灾自动报警与消防联动控制系统原理图:
工作原理:火灾报警控制器和联动控制器通过报警总线、控制总线将系统中所以探测器、报警装置、控制模块连接起来,当发生火灾时,探测器反馈火灾信号,报警装置报警,同时由控制总线接通控制模块启动相应的联动设备进行灭火。
消火栓灭火系统:
消火栓系统分为:室内消火栓系统和室外消火栓系统。
室内消火栓给水系统的组成:
(1)消防水源:室外给水管网。
(2)消防供水设备:消防水池、增压稳压设备、消防加压泵、高位消防水箱、水泵接合器。
(3)室内消防给水管网:引入管、干管、支管、竖管和配件、阀门等。
(4)室内消火栓灭火设施:室内消火栓。
消火栓灭火系统的组成:
1. 消火栓设备:由水枪、水带、消火栓和消防泵启动按钮组成,均安装于消火栓箱内。
1 )消火栓使用方法:发现火后将带枪、水带与消火栓接扣连接好,铺开水带,开启水枪,对准着火部位喷水,并启动消火栓按钮启泵。
2 )消防卷盘使用方法:发现火灾后,拉出卷盘胶管和小口径水枪,开启阀门利用高位水箱水压喷水灭火。
2. 水泵接合器:水泵接合器是连接消防车向室内消防给水系统加压供水的装置。
即当室内消防泵不能启动或消防水量不足时,由消防车通过水泵接合器向建筑内的消火栓系统供水。
3. 消防加压泵:
1 )作用:给临时高压给水系统加压,保证灭火所需流量和压力。
2 )技术要求:一般设一主一备,备泵应与主泵流量、功率相同,出水管设为两条,与室内环管双管连接。
3 )控制柜控制要求:主备泵能自动转换,转换时间不大于60s,主备电源自动转换,时间不大于60s。
自动喷水系统的分类:
自动喷水系统包括两种方式:一种是闭式系统,另一种是开式系统。主要是针对喷头而言的,使用闭式喷头的即为闭式系统,使用开式喷头的即为开式系统。
喷头的分类:
根据用途分为:洒水喷头、水幕喷头、喷雾喷头。
洒水喷头根据结构分为:
a. 闭式喷头:喷口处由热敏元件玻璃球或易熔合金组成的释放机构封闭,当达到一定温度时能自动开启(玻璃球爆炸、易熔合金脱离)。按溅安装位置可分为:直立型、下垂型、边墙型、普通型、吊顶型和干式下垂型等。
b. 开式喷头:无热敏元件,喷头常开。根据用途分为雨淋式、水幕式、喷雾式。
常用闭式玻璃球的公称动作温度一般为:57℃、68℃、79℃、93℃、100℃。
湿式喷水系统的特点:
特点:工作状态下管网中充满有压水;当喷头保护范围内发生火灾,喷头热敏元件受热达到公称动作温度时,热敏元件破碎,喷水灭火,同时系统自动启动并向消防中心反馈信号。
优点:灭火及时,扑救效率高。
缺点:由于管网中充满有压水,如果渗漏会产生水害,工作环境温度过低会产生冻害。
干式喷水系统的特点:
特点:管网中平时不充水,充满有压空气或氮气,当喷头保护范 围内发生火灾,喷头热敏元件受热破碎,喷水灭火。
优点:管网中平时不充水,不会产生水害,对环境温度也无要求,适用于建筑内无采暖的场所。
缺点:该系统灭火时需先排气后充水,故灭火速度相对慢。
预作用喷水系统:
特点:为喷头常闭的灭火系统,管网中平时不充水。发生火灾时,火灾探测器报警后,自动控制系统控制阀门排气、充水,由干式变为湿式系统。只有当着火点温度达到开启闭式喷头时,才开始喷水灭火。
优点:克服了干式喷水灭火系统灭火率低,湿式系统产生水渍的缺陷,造价要高于上述两种系统,因此用于对灭火系统安全要求较高的建筑物中。
缺点:管道、喷头安装要求高、投资大。因为系统受火灾自动报警联动系统控制,所以较之干式系统复杂,同时对使用维护人员要求较高。
预作用喷水系统的工作原理:
三种系统的主要区别主要是报警阀组的不同:
报警阀组的主要作用:是自动开启和关闭管网的水流,传递控制信号至控制系统,并启动水力警铃直接报警。有湿式、干式、干湿式、雨淋和预作用等类型。
报警阀组的组成:报警阀、水力警铃、压力开关、安全阀、控制阀等。
水力警铃是一种靠水力驱动的机械警铃,直接装于报警阀组的报警管路上,不得由电动报警器取代。工作压力不应小于0.05MPa。
压力开关是一种压力型水流探测开关,报警阀开启后,压力开关受到水压的作
用接通电触点,发出火灾报警信号。
控制阀用在报警阀的进出口处和水流指示器前,具有明显开闭标志的带有关闭时能输出关闭电信号的阀门。
消防泵房平面布置图:
防排烟系统:
防排烟系统的概念是:建筑物内设置的用以防止火灾烟气蔓延扩大的防烟系统和排烟系统的总称。
防烟系统的概念:采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道等区域的系统。
排烟系统的概念:采用机械排烟方式或自然排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。
自然排烟的概念:利用火灾时产生的热烟气流的浮力和外部风力作用,通过建筑物的对外开口把烟气排至室外的排烟方式。
自然排烟的面积要求:
1 、防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m 2 。
2 、靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m 2 。
3 、长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。
4 、中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。
排烟系统的组成:主要由设置在屋顶排烟风机和设于每层排烟防火阀、排烟阀及其电气连锁控制装置组成,再加上建筑排烟竖井、各层排烟支管,构成了一个完整的建筑物排烟系统。当某层着火时,打开着火层及相邻上下层的排烟阀,接着启动排烟风机,在上述区域形成负压,将火灾烟气排至室外,以供人群安全疏散和灭火之用。
排烟防火阀:一般安装在排烟系统的管道上或排烟口或排烟风机吸入口处,具有排烟阀和防火阀的双重功能,平时处于常闭状态,火灾时电动打开进行排烟,当排烟气流温度达到280℃吋,温感器动作将阀门关闭,起到阻止火灾沿烟道蔓延的作用。
控制方式:
1. 电控:通过DC24V控制线和控制模块使电磁铁动作,阀门自动开启;
2. 温控:温感器动作阀门自动关闭,联锁关闭排烟风机;
3. 手动控制:现场手动开启、手动复位。
防火阀:该阀门安装在有防烟、防火要求的通风、空调系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时关闭起到防烟阻火的作用。
控制方式:
1.温控:温感器动作阀门自动关闭;
2. 电控:通过DC24V控制线和控制模块使电磁铁动作,阀门自动关闭;
3. 手动控制:现场手动关闭、手动复位。
正压送风口:又称为加压送风口、多叶送风口。平时常闭。
在其阀体正面装有一铝合金风口,一般安装在电梯前室、楼道等处的侧墻上,有一个操作小室,可设置于阀体的左右或上下位置。
控制方式:
1. 电控:通过DC24V控制线和控制模块使电磁铁动作,阀门自动开启;
2. 温控:温感器动作阀门自动关闭,联锁关闭排烟风机;
3. 手动控制:现场手动开启、手动复位。
排烟风机:
应保证在280℃时能连续工作30min。
排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。
在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,且应与排烟风机连锁,当排烟防火阀关闭时,风机停止运转。
用于排烟的风机主要有离心风机和轴流风机。
正压送风机:
当建筑物发生火灾时,会产生有毒气体并遮挡视线,通过正压送风机给逃生的消防楼梯送风,使室内的烟雾不能抵达楼梯,给人们逃生创造条件。
正压送风机一般装于建筑物顶。
与各层的正压送风阀联动,火灾初起收到消防中心信号打开风阀,启动正压送风机,使楼梯间、电梯厅处于正压状态,当280℃防火阀熔断,自动关闭送风机。
消防控制室对防烟排烟系统的控制:
消防控制室应能显示防烟排烟系统风机电源的工作状态。
消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的正常工作状态和动作状态。
消防控制室应能控制防烟排烟风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀口、电动排烟窗的动作,并能显示其反馈信号。
防火防烟分区的划分:
防火分区的面积:
一类建筑:1000m 2 ;二类建筑:1500m 2 ;地下建筑:500m 2 ;
设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,地上部分可达4000m 2 ,地下部分可达2000m 2 。
防烟分区不得跨越防火分区,一般面积≤500m 2 。
防火卷帘门控制:卷帘门两侧设置感烟探测器和感温探测器、当感烟探测器报警卷帘降落一半,当感温探测器报警使卷帘降落至地面。
防火门控制:防火门在建筑中的状态应该是:平时(无火灾时)处于开启状态,火灾时关闭。防火门的控制可用手动控制或电动控制(即现场感烟、感温火灾探测器控制,或由消防控制中心控制)。
建筑给排水系统:
建筑给排水系统的组成:
室内给水系统的组成:
室内给水方式的分类:
1 、直接给水方式
2 、设水泵给水方式
3 、气压给水方式
4 、设水泵和水箱给水方式
5 、分区给水方式
6 、设水箱给水方式
7 、给水泵房布置图
室内排水系统的组成:
排水系统是为了系统地排除污水而建设的一整套工程设施的统称。民用建筑的排水系统由卫生器具和生产设备受水器、排水管道、通气管道、清通设备、抽升设备及污水局部处理构筑物等部分组成。
单立管系统:建筑管网排水是由一根管道实现,立管与横支管采用普通管件连接。一般只适用于9层以内的楼房。双立管系统:建筑管网排水是由两根管道实现,一根用来排水,一根专用于通气(也叫通气立管)。适用于大于等于10层的高层和超高层建筑,既当今最普遍的楼房排水系统。
三立管排水系统: 具有分别排除生活污水与生活废水的两根立管和共用通气立管的生活排水系统。 两排水立管分别隔层与通气立管相连。 三管并列占据空间较大。 仅适用于高层建筑有足够管道井面积的情况。
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2020年9月19日。