工地三级配电箱 采用的是三相五线制 请问在配电箱处需要重复接地吗?

工地三级配电箱 采用的是三相五线制 请问在配电箱处需要重复接地吗?
免费打赏
xyzpilot
2012年05月21日 16:39:24
2楼
怎么没有人解释一下撒
回复
加肥猫
2012年05月21日 17:17:57
3楼
建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:
1 采用三级配电系统;
2 采用TN-S接零保护系统;
3 采用二级漏电保护系统。
配电装置和电动机械相连接的PE线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。手持式电动工具的PE线应为截面不小于1.5mm2的绝缘多股铜线。
PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。
接地体和地下接地地线,均不得采用铝导体制作。
垂直接地体,拟采用角钢或圆钢,不宜采用螺纹钢材。
接地线焊接搭接的长度,必须满足要求。
接地干线截面积不小于100mm2,接地支线截面积不小于48mm2。
采用自然接地体时,可充分利用施工现场的主体金属结构或基础结构中的基础钢筋。
回复
xyzpilot
2012年05月22日 15:48:42
4楼
还是没有看懂,不过还是要感谢一下!
回复
dianqipanli
2012年05月22日 17:00:38
5楼
《施工现场临时用电安全技术规程》
5.3.2
TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。
在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω、
此条为强条。
回复
dianqipanli
2012年05月22日 17:05:09
6楼
个人理解,分配电箱应该为中间处;所有设备的开关箱(三级箱)都是末端处。

[ 本帖最后由 dianqipanli 于 2012-5-22 17:06 编辑 ]
回复
liuchao198877
2013年04月11日 16:46:52
7楼
在配电柜处要接地,其它地方要接地都接地或者都接零,不要又有接地又有接零……