新手不清楚消防疏散指示灯安装朝向。。。
与药
与药 Lv.5
2013年03月29日 22:03:12
来自于防雷减灾
只看楼主

现场在楼梯间的疏散指示的箭头是朝向下一层有一同事菜鸟同事说他看过一本规范是说应该朝向屋面感觉应该不合理 所以问他是哪本规范。。。。他说不清楚求前辈解答

现场在楼梯间的疏散指示的箭头是朝向下一层
有一同事菜鸟同事说他看过一本规范是说应该朝向屋面
感觉应该不合理 所以问他是哪本规范。。。。他说不清楚
求前辈解答
dianqipanli
2013年03月30日 05:28:52
2楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2013-3-30 09:23 编辑

朝安全出口方向。一般楼层向下;当屋顶是可以暂时避难或者是有避难层的建筑,在其下一层一般向上或者双向指示;至于地下室就得向上,一层出口方向。
回复
米克
2013年03月30日 07:59:01
3楼
同意楼上!朝安全出口就行。
回复
与药
2013年03月30日 14:01:25
4楼
dianqipanli 发表于 2013-3-30 05:28 朝安全出口方向。一般楼层向下;当屋顶是可以暂时避难或者是有避难层的建筑,在其下一层一般向上或者双向指 …高规6.2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶 6.1.1 条是不是高层建筑的顶层就是可以用来作为火宅时的避难区还是一定要建筑在设计时设计屋面为可上人的平层屋面 才能设置为避难区那疏散指示指向屋面 是强制性的吗 因为俺是做施工的又是新手 现场几栋高层住宅都是顶层疏散指示未指向屋面 不知道要不要改 还是说目前现场顶层楼梯间的疏散指示已指向下一层 已经满足规定??? 理论知识 不够充实。。。见笑了。。。
回复
与药
2013年03月30日 14:02:00
5楼
mikejiang2010 发表于 2013-3-30 07:59 同意楼上!朝安全出口就行。谢谢 前辈的指教
回复
dianqipanli
2013年03月31日 04:59:42
6楼
chenhongtu1 发表于 2013-3-30 14:01 高规6.2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶 6.1.1 条是不是高层建筑的顶层就是可以用来作 …个人理解是上人屋面。不知楼主是施工还是设计的?疏散指示在屋顶指向屋面,在规范和图集中都没有查到规定。规范中的附图是指向安全出口方向。如果是施工的,在平面图上一般设计的疏散灯的表示方块内有指示箭头。再就是安全出口都会有安全出口指示灯的。
回复
与药
2013年03月31日 18:31:13
7楼
dianqipanli 发表于 2013-3-31 04:59 个人理解是上人屋面。不知楼主是施工还是设计的?疏散指示在屋顶指向屋面,在规范和图集中都没有查到规 …我是做是施工的 这下子清楚了 谢谢前辈
回复