明敷引下线的问题
闲人一个
2013年03月27日 08:59:11
来自于防雷减灾
只看楼主

由于一些原因,只能明敷引下线,但是甲方觉得太难看,不知道有没有办法能解决?幕墙和主体之间的距离可以走引下线吗?

由于一些原因,只能明敷引下线,但是甲方觉得太难看,不知道有没有办法能解决?幕墙和主体之间的距离可以走引下线吗?
boeing_s
2013年03月27日 16:12:49
2楼
满足4.3.5第6条和5.3.8,并且利用混凝土柱内钢筋做引下线,就不需要“专门”设置引下线了吧?
不知道这么理解可不可以
回复
闲人一个
2013年03月27日 18:33:14
3楼
boeing_s 发表于 2013-3-27 16:12 满足4.3.5第6条和5.3.8,并且利用混凝土柱内钢筋做引下线,就不需要“专门”设置引下线了吧?不知道这么理 …正常情况这么做是正确的! 但是这边现在屋面,外墙装饰,幕墙都已经做好!由于是改造工程施工的当初没有找到原建筑的引下线接点,现在只能明敷!!甲方要求不能影响外观!所以才想到这个方法,不知道能行不?具体规范也没有找到!
回复
wangyan80
2013年03月27日 21:05:15
4楼
可以利用外幕墙的钢龙骨,上与避雷带连接,下与接地极(或人工辅助接地)连接。
回复
闲人一个
2013年03月28日 08:51:07
5楼
wangyan80 发表于 2013-3-27 21:05 可以利用外幕墙的钢龙骨,上与避雷带连接,下与接地极(或人工辅助接地)连接。非常感谢!谢谢,具体施工工艺有什么要求吗?
回复
jasior
2013年03月29日 11:07:03
6楼
保证各部件之间电气贯通,刚体截面不小于80mm2
回复
wangyan80
2013年03月30日 23:37:39
7楼
wc514170183 发表于 2013-3-28 08:51 非常感谢!谢谢,具体施工工艺有什么要求吗?你可以参考GB 50057-2010。5.3.5 建筑物的钢梁、钢柱、消防梯等金属构件,以及幕墙的金属立柱宜作为引下线,但其各部件之间均应连成电气贯通,可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接;其截面应按本规范表5.2.1的规定取值;各金属构件可覆有绝缘材料。上与接闪装置可靠连接,下与接地装置可靠连接,引下线间距离按防雷类型选择。
回复
闲人一个
2013年04月02日 09:00:45
8楼
jasior 发表于 2013-3-29 11:07 保证各部件之间电气贯通,刚体截面不小于80mm2非常谢谢,:)
回复
闲人一个
2013年04月02日 09:01:06
9楼
wangyan80 发表于 2013-3-30 23:37 你可以参考GB 50057-2010。5.3.5 建筑物的钢梁、钢柱、消防梯等金属构件,以及幕墙的金属立柱宜作为引 …非常感谢 :)