最近做一个山区的工厂,甲方要求厂区采用架空线路敷设。根据图集03D103 10kV及以下架空线路安装第63页,终端杆处采用FS4-10型避雷器,没有串接熔断器。图集08D800-8 民用建筑电气设计与施工防雷与接地第135页,低压架空线进户处采用阀式避雷器,也没有串接熔断器。平时我们采用氧化锌浪涌保护器时都会串联熔断器,为什么这两处都不用了呢,还是因为阀式避雷器不存在击穿短路现象?翻遍手头的资料都没有找到答案,希望知道的老师、朋友不吝赐教,谢谢了
最近做一个山区的工厂,甲方要求厂区采用架空线路敷设。
根据图集03D103 10kV及以下架空线路安装第63页,终端杆处采用FS4-10型避雷器,没有串接熔断器。
图集08D800-8 民用建筑电气设计与施工防雷与接地第135页,低压架空线进户处采用阀式避雷器,也没有
串接熔断器。
平时我们采用氧化锌浪涌保护器时都会串联熔断器,为什么这两处都不用了呢,还是因为阀式避雷器不存在
击穿短路现象?
翻遍手头的资料都没有找到答案,希望知道的老师、朋友不吝赐教,谢谢了
(第一遍敲得没有发表成功,重新写了一遍)
2楼
自己先顶
回复
3楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2013-4-4 21:02 编辑
根据国家供电设计手册规定,高压熔断器在高压电气设备选型中明文规定对其不做动稳定度和热稳定度校验,只按照其极限分断电流等级和额定电流选择使用;所以作为用心良苦,一心钻研科学技术的国家电力研究人员以及有职业道德的电力工程师共同编著了电力设计安装标准手册,这本手册是很多电力精英共同实践研究的杰作,那么它的规定肯定是有它的道理;所以不懂就翻电力设计标准手册,它只会告诉你正确的理论!具体分析如下:此电力安装工程的具体要求是户外架空线路10KV,由于是架空裸线路就有遭直击雷以及其他雷的危险,我们知道强大的雷电流可达30KA以上,很多100KA以上,如果直击雷加在架空线上,那么此处所加的高压熔断器瞬间会熔断甚至不能分断而着火,此时就和阀式避雷器断开不能防雷!所以说甲方那个提出在阀式避雷器前面加高压熔断器的人你不懂可以查设计手册么,认为自己是甲方就牛逼,自己有钱就牛逼!再说了,你安装不规范,供电局会给你送电吗?我个人的建议是可以加一个高压隔离开关,这是为了方便定期检修避雷器,但是这个高压隔离开关除了满足额定电流、电压外还必须校验其动稳定度与热稳定度,具体就根据实际工程依据电力设备安装行业标准选择校验吧!相互学习:lol
回复
4楼
myqinpeng 发表于 2013-4-4 13:59 根据国家供电设计手册规定,高压熔断器在高压电气设备选型中明文规定对其不做动稳定度和热稳定度校验,只按 …谢谢myqinpeng ,我回头找手册看看,另外那你说为什么浪涌保护器都要加熔断器或者断路器呢,还有低压架空线也是这样的吗
回复
5楼
加断路器是可以的,但是断路器成本高增加投资,断路器可以满足动稳定度与热稳定度的要求,只有高压熔断器不能安装在这里,所说的浪涌保护器其实是一种压敏电阻,在一次电路存在过电压时很短时间电阻变得接近0欧姆,这样形成短路迫使断路器切闸;可用于单相或三相电路,个人看法高压浪涌保护器多用于户内设备的防雷,我们公司在10KV户内高压配电柜中安装,其直接接在10KV一次电路中,在高压接地刀开关的上接线柱,是直接接在10KV一次电路中,没有用任何开关;当然我还是觉得浪涌保护器直接和熔断器接有所不妥,要连熔断器的位置要放在合适的位置,你还是查查资料吧,共同探讨
回复
6楼
myqinpeng 发表于 2013-4-5 18:37 加断路器是可以的,但是断路器成本高增加投资,断路器可以满足动稳定度与热稳定度的要求,只有高压熔断器不 …谢谢,我正在查资料,等有认识了再回复
回复
7楼
感谢,若有新的告诉我