屋面卫生间排气道的防雷做法,急。。。
alian226
alian226 Lv.7
2008年06月04日 08:46:24
来自于防雷减灾
只看楼主

我们这是一个办公楼项目,三层,二楼设置有卫生间,卫生间排气道通屋顶,请教排气道上面是采用避雷针还是用园钢把气道上面焊接成一圈象女儿墙上面的做法?谢谢。

我们这是一个办公楼项目,三层,二楼设置有卫生间,卫生间排气道通屋顶,请教排气道上面是采用避雷针还是用园钢把气道上面焊接成一圈象女儿墙上面的做法?谢谢。
免费打赏
wj98329
2008年06月20日 15:53:03
2楼
两种方法都可以达到避雷的目的。
回复
加肥猫
2008年06月21日 14:02:37
3楼
一般不用避雷针,破坏里面。
回复
lingxuct
2008年06月22日 07:02:31
4楼
看实际情况吧,首先这排气管道如是金属的,先把它接地;二是房顶防雷能不能把这管顶保护在内,如不能保护,则加根Φ12镀锌圆钢(顶端高出排气管1米左右)并与房屋防雷系统接通。
回复
zhangpengz
2013年03月28日 09:00:46
5楼
一直未看到过避雷系统什么样,是不是只要接地就可以了?
回复