求助:大金VRVii烧压缩机后该怎么样处理系统【怎么换油】?
前几天去某公司看一套大金VRVII机组【10+12+16】,检测发现一台16p的机器里面烧了一个变频压缩机。后在维修时,放制冷剂发现冷冻油有发黄变质现象,由于客户急于使用所以就装上了新压缩机。昨天又来电话说空调效果有不行了,去看了10p的机器里面那个变频压缩机又烧了。现在头都大了,不知是不是由于冷冻油变质引起的烧毁压缩机。请教各位师傅像现在的情况该怎么办??【本人没有修过这样的多联VRVII系统,最大就修过10HP分体的空调】
浅析地暖工程设计中管材分水器等安全问题
低温热水地面辐射采暖系统(以下简称地暖系统)以其舒适高档家居生活享受的优越性得到了社会百姓的认可和欢迎,尤其是在传统采暖区域的普及率已达极高比例;同时由于其低温(可低于传统散热片采暖供水温度)热效率高的节能性得到了政府主管部门的推广。目前地暖已作为一种优异的生活方式为社会所接受。 我们向使用地暖采暖的众多家庭业主了解,他们绝大多数关注的核心话题是自家地暖是否热?是否会漏水?漏了怎么办等。其实业主担心地暖的安全性是很自然的事情,在地暖设计施工及运行各环节,地暖产业链的相关人员都将地暖系统的安全性放到重要位置。在笔者看来这仍然不够,地暖工程的安全性必须列为首位,这是关系到千家万户乃至地暖行业持续发展的根本要素!
空调机冷凝水管(PVC管)是否需要做保温层?
空调机排的冷凝水管不是循环水,其冷凝水管是否有保温层,似乎对空调机的效率没有太大影响,但设计常常把空调机冷凝结水管(PVC管)做保温层,这样做必要吗?
【求助】多联式空调移机后,增加若干型号铜管,不明白是用途,求辅导
室内采用------
浴室淋浴热水能和地板采暖一块用吗?
一小工程,144平方,20平方浴池采用蒸汽加热,淋浴采用容积式换热器制取热水;由于浴室湿度大,不易采用空调设备,初步方案采用地板采暖,热源与淋浴热水共用,合不合适?应注意哪些问题?方案怎么设计?
求助 关于氨水制冷剂物性计算问题
求助 使用PR方程计算氨水物性时,对于其中混合规则a\b计算公式不甚明了,请指教: a=ΣΣ Xz, i Xz, j ai, j 这个公式的意思是将氨的进口浓度乘以水的进口浓度相乘再乘以aij,那前面的求和符号又是什么意思呢?请各位高手指教?
地暖调试的条件有哪些?
每年冬季到来之前都要对地暖系统进行调试运行,特别是集中供暖改造地暖的用户,通常每年的采暖期来临前小区物业里都会进行试水作业,这个时候地暖系统要需要进行相关的试水,以下艺诺美家简析地暖系统调试的条件和注意事项。 1、首先地暖系统在为调试之间应禁止随意调试。 2、地暖系统调试时现场应具备水和电。 3、在系统调试前应保持地面干燥。 4、水地板采暖系统必须必由专业的暖通技术人员来完成操作。
制冷系统,吸排气压力高低的的请教?
老是看到机器有故障了,就查吸排气压力高低。我想问一下,吸气压力,排气压力,蒸发压力,冷凝压力这些怎么压力的高低是怎么是怎么知道的?用仪器测量还是什么?有没有最直接的方式就能看出来呢?
制冷压缩机回油管结霜的原因分析?
涡旋压缩机整个外壳结霜严重,连回油管都结霜了,到底是由于缺氟还是因为氟多了,才造成此现象?
南京新型地暖引质疑 警惕广告噱头拒绝忽悠
11月以来,南京逐渐步入冬季,在装修市场中,家居采暖备受关注。近几年来,地暖已成为采暖系统中的主力军,逐步走进千家万户。在走访今年的南京采暖市场时,小编却有了意外的发现,除传统的水电暖之外,又多了超传导、碳纤维等新型地暖。这会成为南京消费者的采暖新宠吗?还是仅仅在现有市场中昙花一现呢? 南京采暖市场新品低调亮相无人知 近几年来,在选购地暖时,很多网友的第一反应就是“我家用水暖还是电暖?”当地暖逐步流行,水暖和电暖开始横扫主流市场,成为广大消费者的重要选择。
两路地暖 一路循环 一路不循环 请教专家?
两路地暖 一路循环 一路不循环 请教专家?
问题请教
undefined几个不同蒸发温度共用一个系统,通过背压阀俩调节压力。那么回气温度咋保证在合理范围内呢?比如有1度、-5度、-20度。跨度这么大的,回气温度不是很高吗?
关于5P冷水机机头高温问题,
遇到一5p冷水机组原来有遇见过的,老漏冷媒客户说他们基本上两个月就加一次冷媒,经常压缩机过热保护。过去查漏角阀漏跟换角阀后加冷媒,低压上不去高压高,查出过滤器、膨胀阀都堵了,拆开后发现膨胀阀分子过滤网堵死了,看着像烧焦的油渣。跟换过滤器、膨胀阀和压缩机油后压力正常了,可是感觉回气管不凉,运行十几分钟压机整体(高低压室)温度就过百。这是怎么回事啊,是不是压缩机不行了?
急求精密空调室外机组安装大样图~
急求精密空调室外机组安装大样图,机组分上中下三层分布,求详细施工大样图。。。
R600A制冷剂用何冷冻油
我是有一批冰柜压缩机是R600A制冷剂的,但不知用何冷冻油。请各位老师指教,再此感谢大家了。
【求助】RTHD螺杆机组压缩机
请教大家个问题,特灵RTHD螺杆机组压缩机内部有没有油槽以及油槽加热器?
空调制热时高压端压力数值波动是正常的吗
海信一匹空调制热时高压端压力总是在1.7~2.4mpa之间波动这样是正常的吗?压力是不是应该不变的啊,应该是都少合适才算正常。新手请教,谢谢回复
【请教】现场一台冷库压缩机,怎样修理望指点
在维修中碰到了这样一台压缩机,在现场拍了几张照片,望指点。
【求助】 三洋压缩机怎么换油?请高手做个详细解答
有一台三洋压缩机,机器运转起来视液镜中有很多泡沫,油呈黄色。据师傅们说已经快一年没维修过,也没换过油。希望各前辈指点两招,谢谢。。
开利维修
23xl205开利螺杆机排气温度低停机请教具体现象:排气温度低导致主机报警停机;冷却水温在30多左右;机组油温35-37;有跑油现象;机组有8年左右油压700多,请问由什么问题引起的,如何解决。 补充一下,机头无热度。个人估计是吸入蒸发不充分的制冷剂,引起原因1.制冷剂过多2.能量调节部件故障3.热力膨胀阀故障4.蒸发器换热效率差。 开利厂家的人说是热力膨胀阀问题,不好修,要定做配件。 我想自己把上面的4个原因测试一下,看是由于那个原因引起的。
一系统中同时使用毛细管和膨胀阀有什么效果?
我们平时都是使用膨胀阀的,对毛细管不是太了解,据说毛细管与膨胀阀的功能差不多,只是不可调。现在看到一台风冷机组,它是膨胀阀后接一分液头,再接毛细管(直径3mm),它是起双重效果的吗,还是怎么样?还有我也想问一下分液头的问题:我平时用的分液头是接在膨胀阀后,起均匀分液到蒸发器每支路的作用,不知有没有起降压节流的作用?而且用的是黄铜的那种 ,接直径6.5的铜管,这种分液头与毛细管直接膨胀用的分液头是不是一样的?因为我见一些空调使用毛细管直接膨胀时,用的时紫铜的,而且好像比较长一点,像是装液的用,我们的黄铜分液头就是像一朵莲头那样,一进去就分出来的,请问是有区别的吗?
关于制冷剂在系统里的温度变化问题
麻烦各位老师帮忙分析下制冷剂被压缩后排气温度,进冷凝器前的温度,出冷凝器时的温度,进节流装置前的温度,出节流装置时的温度,进蒸发器前的温度出蒸发器时的温度,出蒸发器时的温度及进压缩机前的温度大概为多少多少度?感谢大家帮忙分析下!
电地暖行业盲目跟风现象令人堪忧
在不到3年时间内,硅晶地暖、碳晶地暖、超碳晶地暖、硅碳合晶地暖等一大批与“晶”字沾边的地暖产品在地暖市场上形成了一股风潮,并陆续铺进了部分居民的家中。业内人士认为,在没有标准可供参考、没有第三方设计单位审核、没有第三方监理单位验收的背景下,相关商家的盲目跟风可能给业主和整个电地暖行业带来质量和信誉风险。 最近有人到我们小区推销硅晶电地暖。从业务员介绍的情况和我本人在网上查阅的资料看,硅晶电地暖产品好像还不错。只是不知道有没有人用过,实际效果怎么样啊?
大连8ASJ170轴封进口跟国产有什么区别
大连8ASJ170轴封 进口 跟国产 有什么区别 怎样区分
关于制冷剂用R404a的蒸发器设计问题
本人新手一枚,现在设计一个制冷量较小的蒸发器,制冷剂用R404a,但是书上找的计算方法,计算公式基本上都是纯工质的,关于混合工质的貌似没有,求大侠指点一二!!万分感谢!!