空调机排的冷凝水管不是循环水,其冷凝水管是否有保温层,似乎对空调机的效率没有太大影响,但设计常常把空调机冷凝结水管(PVC管)做保温层,这样做必要吗?
空调机排的冷凝水管不是循环水,其冷凝水管是否有保温层,似乎对空调机的效率没有太大影响,但设计常常把空调机冷凝结水管(PVC管)做保温层,这样做必要吗?
2楼
是担心在凝水管外面再产生凝水。
回复
3楼
应该要,会出现结露现象
回复
4楼
平管做,立管不做
回复
5楼
实际情况来说 只要是水管都要做保温层 为了防止二次冷凝水生成
回复
6楼
而且冷凝水水温低,极端情况会结冰造成堵管。:lol
回复
7楼
必须做保温,必须的
回复
8楼
要的。空调冷凝水的温度一般在十几度,在环境温度高的地方易造成冷凝水管外表面结露,并滴水。
回复
9楼
要的。观点同5楼和8楼。
回复
10楼
不管是平管还是立管,都必须做
回复
11楼
是必须做保温的,要不,室内气温与管内有温差,及其容易产生二次结露,整天漏水很恐怖的,如果是埋在墙里,管没有和空气接触,就不需要做保温!
回复