空调机排的冷凝水管不是循环水,其冷凝水管是否有保温层,似乎对空调机的效率没有太大影响,但设计常常把空调机冷凝结水管(PVC管)做保温层,这样做必要吗?
空调机排的冷凝水管不是循环水,其冷凝水管是否有保温层,似乎对空调机的效率没有太大影响,但设计常常把空调机冷凝结水管(PVC管)做保温层,这样做必要吗?
12楼
必须保温,夏季室内气温与冷凝水管温差大,就会产生二次结露,漏水还破坏装修。
回复
13楼
这个好像第一次听说,谢谢分享成功与失败的案例。
学到不少知识啊!
第一次注册,这是看到的第一个帖子。
以后我会常来的。
回复
14楼
当然要做保温层的.
回复
15楼
实际测试,凝水温度在15°左右,所以一般我做项目都包的。
回复
16楼
楼上都帮我说了,我是来拿分的
回复
17楼
:victory: 还好还好
回复
18楼
我是做工程的我是知道的 冷凝水做不好保温留有隐患会害死人的 那是要赔偿啊 必须做啊
回复
19楼
必须要做的,立管也必须做,不管是立管还是水平管,产生凝氺时温度都是一样的,所以都会结露,立管不包的话,水也会顺流下来
回复
20楼
:)
回复
21楼
yaozuo要做的,但可以用较博得保温材料,当然要和设计沟通一下为好
回复