在中央空调的运行过程中,冷凝器极易结垢。由于水中的泥土、泥沙、腐殖物形成污垢,再加上细菌、藻类等微生物及其分泌物形成的生物粘泥,会附着在冷凝器换热管壁上形成泥垢,严重时甚至造成管路堵塞。这些污垢和粘泥会显著影响热交换效率,导致电能消耗增加,还可能造成高压运行,情况严重时会引发超压停机。因此,中央空调冷凝器需要定期进行有效的清洗。那么,具体该如何清洗呢? 一、清洗方式
那么,具体该如何清洗呢?
一、清洗方式
冷凝器的清洗主要分为物理清洗和化学清洗。物理清洗通常使用高压水射流来清除冷凝器铜管中的泥垢;而对于硬质水垢,化学清洗则更为有效,因为物理方式难以去除这类顽固的水垢。为让冷凝器处于最优运行状态,还需进行专门的化学药物处理,包括清除水垢、锈蚀、粘泥,进行杀菌和防腐蚀处理,以还原清洁的金属表面。
二、清洗前的准备工作
根据机组的实际情况,备足所需的化学清洗药剂;检查并准备好物理清洗所需的设备、备件、连接水源的胶管以及消耗用品,同时备好化学清洗所需的耐酸泵、循环清洗用胶管、盲板、循环水箱、法兰连接密封材料等;准备好具有漏电保护装置的电源以及清洗时会用到的五金工具。
三、物理清洗步骤
1、拆下机组冷凝器(蒸发器)的端盖,仔细检查每根管束,使用管道专用清洗机清除管束中的杂物。
2、用铜丝刷清除前后端盖及前后管板上的粘泥、水垢等污垢。
3、将管束、前后端盖、管板用清水冲洗干净后,安装回原位。
4、用盲板封堵机组冷凝器(蒸发器)的进出水管,并从机组泄水阀向机组注入清水,水满后检查机组水系统的密闭性。
5、机组注水后未发现漏水现象,物理清洗工作完成。
四、化学清洗步骤
1、连接化学清洗回路,使循环泵输出端连接机组冷凝器(蒸发器)泄水阀,循环泵吸入端连接冷凝器(蒸发器)排气阀。
2、用盲板封堵冷凝器(蒸发器)的进出水管。
3、从冷凝器(蒸发器)排水阀处向机组注入清水,检查系统的密闭性。
4、启动循环泵,确认系统内无气体存在。
5、将缓蚀剂缓慢倒入循环水箱,投放量为 3 - 5‰,使其在系统中与水充分混合均匀,再投加铜离子掩蔽剂运行 10 分钟,投放量为 5 - 10‰。
6、根据机组结垢情况一次性加入清洗剂,一般清洗剂投放量按循环水量的 8 - 10%添加。(可根据结垢情况适当增减清洗剂投加量)
7、循环清洗过程中随时检测清洗液的 PH 值,若 PH 值接近 7 时应继续投加清洗药剂,直至 PH 值保持在≤5,表明清洗基本完成。
8、向循环水箱内投放片碱(氢氧化钠)中和残液,待其 PH 值为 7 时即可将残液排净。
9、用清水漂洗后向机组注水,水注满后向循环水箱内投放预膜剂,投放量一般为循环水量的 2 - 2.5%,循环 3 - 5 小时后放掉残液。
10、打开端盖或盲板,检查清洗效果并进行检验,确认清洗合格后,化学清洗工作结束。
总结:中央空调冷凝器的清洗是一项较为复杂但又至关重要的工作。正确、规范地进行清洗操作,能够确保冷凝器的高效运行,延长设备使用寿命,为中央空调系统的稳定运行提供有力保障。希望以上关于中央空调冷凝器清洗的介绍能对您有所帮助。