对于水冷空调机组冷凝器小球清洗装置的看法
fixer
fixer Lv.5
2010年02月09日 14:21:38
来自于中央空调
只看楼主

作用:定时清洗水冷冷水机组的冷凝器。目的:冷凝温度每下降一度,节电3%,最多时可达3.8%左右(视工况)但对于国内一般民用建筑的水冷螺杆/离心空调冷水机组来说,要做详细的经济技术分析后再决定是否采用。冷凝器小球清洗装置,最早为以色列某公司发明,大概20年的历史。后来国外又有几家公司做这个产品,另加个小泵、空气压缩机什么的辅助动力装置,用于发球。最近国内有几家公司开始山寨该类产品。建议大家审查厂家有没有发明专利。水平一般的厂家大多申请的是实用新型专利,而不是发明专利,这个层次就差远了。

作用:定时清洗水冷冷水机组的冷凝器。
目的:冷凝温度每下降一度,节电3%,最多时可达3.8%左右(视工况)
但对于国内一般民用建筑的水冷螺杆/离心空调冷水机组来说,要做详细的经济技术分析后再决定是否采用。

冷凝器小球清洗装置,最早为以色列某公司发明,大概20年的历史。
后来国外又有几家公司做这个产品,另加个小泵、空气压缩机什么的辅助动力装置,用于发球。
最近国内有几家公司开始山寨该类产品。
建议大家审查厂家有没有发明专利。水平一般的厂家大多申请的是实用新型专利,而不是发明专利,这个层次就差远了。
特别国内的实用新型,大部分属垃圾专利,为了模仿别人而遮人耳目或达到宣传目的。

本人看过几家的这种产品。
一般而言,热带亚热带气候地区的工厂、机场等24小时空调需求的冷水机组的冷凝器,采用该设备是合适的。
因为这些场合往往无法停机清洗冷凝器,泥浆堵塞严重,趋近温度可达5度以上,对应一年电耗增加15%以上。
而普通民用建筑,每天空调开机10小时左右,冬季停机,可以有大量空闲时间通过人工清洗冷凝器。
由于中国的工人工资较低,一台8、900冷顿的机组,清洗一次冷凝器也就200~500元。
根据冷水机组厂家要求,趋近温度超过3℃就需要停机清洗冷凝器。在水质较好、或水处理做的好地区,一般一年只需清洗冷凝器1~2次。
注:新机组的趋近温度为1.2~1.5℃(工质冷凝温度-冷却水出水温度)
目前,进口产品一台要10几万元,国产的5~8万元一台。
需要重视的是,有些国产设备刚开始推出,质量不过关,以次充好,或边卖产品边改进,“在发展中进步”。
目前该产品的国产品牌不多,经过长期运行考验的暂时没有。
小球,即清洗用的胶球5~8元一个,总数为冷凝器管束的三分之一,一年更换多次,比较大的主机,约需70~250个小球,一年更换胶球的费用在一千多元乃至上万元。
需要强调的是,小球更换次数少,则达不到除泥浆效果。因为胶球直径要比冷凝器管束内径大1mm左右,胶球在管束内运动磨损会非常快。个人认为一个月就需更换。
这对于电厂、电子厂来说,这点损耗费用不值一提,但对于民用建筑如商场、办公、酒店则必须非常重视。

个人认为,相对于廉价的人工清洗冷凝器,我国的大部分地区的一般民用建筑水冷空调主机采用冷凝器小球在线清洗装置在经济上是不划算的。
qd-renhe
2010年02月09日 20:53:56
2楼
只要有市场,成本可以降下来
回复
fixer
2010年02月10日 10:38:54
3楼
胶球清洗装置是定期进行的。由于冷凝器本体结构的先天性(如局部涡流、流速不均、铜管管径及排列特性等),使胶球的运动呈现概率性和习惯性,而不是面对所有管束呈现随机性等概率性,造成有的铜管长期或始终得不到清洗,冷凝器整体清洗效果不好。而且该装置设计安装不合理会导致胶球回收率不高。另外,胶球对硬垢无能为力,反而会使胶球卡塞在铜管里,造成换热损失。当冷凝器内含有泥沙时(这个不可避免),胶球磨损严重,或者直接在铜管内卡死。
回复
fixer
2010年02月10日 10:44:45
4楼


先不谈一次投资成本,光是运行费用就足以抵消人工清洗费用。

这种装置用于商场办公酒店等空调场所(在物业管理正常的前提下),如同前几年鼓吹的变水流量系统(在水路系统设计合理的前提下),花十分力气去捡个芝麻,甚至还捡不到。
回复
fixer
2010年02月13日 11:54:47
5楼
我们说的节能,是要有对比对象的。
与物业管理水平高、水处理做得到位的系统比,如果能在3~4年收回投资(静态)则是可行的,实际上还需要考虑利率、运行费用,这样实际投资回收期限(动态)可能达到5~8年,这是最低要求。

如果与没有物业管理、无水处理的系统比,号称一年节能10%以上也没多大意义,不如加强管理。
回复
lfszaishenzhen
2010年05月13日 22:22:02
6楼
这个产品在国内已经开始慢慢开始展开,今年的国家冷标里面已经有对于这个标准的推荐。楼主说的胶球会堵在冷凝器管中,这些是很少会有发生的现象。这个技术对于冷水机组来说是一个很好的保证,我见过用这个冷凝器自动清洗的冷凝器小温差一直保持在1.5度附近。
回复
lfszaishenzhen
2010年05月13日 22:27:14
7楼
没有见过现场,有时间可以看一下装置的现场。:handshake
回复
fixer
2010年05月21日 23:28:59
8楼
我见过用这个冷凝器自动清洗的冷凝器小温差一直保持在1.5度附近。
===============
哪个项目?
回复
lovexi727
2010年09月24日 21:39:59
9楼
目前有哪些厂家在做这个?有没有比较详细的样本呢?
回复
wzyub
2010年10月02日 00:27:33
10楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩~~
回复
jfzhileng
2013年03月26日 10:42:02
11楼
怎么感觉文章内容没在讲清洗啊....
回复

相关推荐

APP内打开