怎么样测量中央空调冷凝器的趋近温度(小温差)
lfszaishenzhen
2010年04月26日 13:34:03
来自于制冷技术
只看楼主

最近遇到需要校正冷凝器趋近温度的难题,看到有的冷凝器的趋近温度是0或则是负数,这是不正常的,我想校正这个温度,冷凝器出水温度是可以用温度计测量,但是冷凝器的饱和温度这么测量。请大侠们帮忙

最近遇到需要校正冷凝器趋近温度的难题,看到有的冷凝器的趋近温度是0或则是负数,这是不正常的,我想校正这个温度,冷凝器出水温度是可以用温度计测量,但是冷凝器的饱和温度这么测量。
请大侠们帮忙
aw100
2010年04月26日 17:41:37
2楼
测量冷凝压力,对应冷媒饱和温度。
回复
lfszaishenzhen
2010年04月26日 21:38:42
3楼
在那里测试,这个测试方法的精度能做到多少。
对于中央空调能做到精度多少?
用什么仪器、有什么特别测量方法
期待中
回复
lfszaishenzhen
2010年04月26日 21:39:20
4楼
请大家多多指教
回复
lfszaishenzhen
2010年04月26日 21:39:45
5楼
请高手指教
回复
空调砖家
2010年04月27日 00:58:56
6楼
难点在于确定冷凝器的冷媒饱和温度.可以在冷凝器的最下面(在节流前)用砂纸磨掉表面油柒.然后用温度计测得冷凝器饱和温度.同时根据冷凝器的压力对应的温度比较下得出冷凝器的饱和温度然后减去冷凝器的出水温度,就是冷凝器的趋近温度了
测量这个趋近温度,要考虑机组满负荷.水流量要符合机组的设计水流.
回复
lfszaishenzhen
2010年04月27日 13:25:09
7楼
我们在测量时候也是用这个方式测量的冷凝器饱和温度
难点就是在选择测量位置
要是有这样专门的一起就好了
回复
lfszaishenzhen
2010年04月27日 13:26:16
8楼
那位能够帮忙提供专门的测量仪器
回复
sjzwangzhigang
2010年04月27日 16:51:09
9楼
路过,学习中
回复
lfszaishenzhen
2010年04月27日 21:43:50
10楼
:handshake
回复
lfszaishenzhen
2010年04月29日 21:29:24
11楼
:victory:
回复

相关推荐

APP内打开