最近新装了一台800冷吨的离心机,是在其它地方拆的旧机。我们在开其它机子时,发现这台机子冷凝器下面有很多冷凝水,不知是什么原因,另外这台机子的进出水阀都处于关闭状态的。请大家帮忙分析一下原因,谢谢!

最近新装了一台800冷吨的离心机,是在其它地方拆的旧机。我们在开其它机子时,发现这台机子冷凝器下面有很多冷凝水,不知是什么原因,另外这台机子的进出水阀都处于关闭状态的。请大家帮忙分析一下原因,谢谢!
免费打赏
shandian2298
2012年08月29日 01:59:33
2楼
机组停机的压力多少?什么制冷剂?水阀门是否关不严?
回复
fengxiang1025
2012年08月29日 10:03:27
3楼
楼上的分析正确,应当是进出水都关闭不严造成。
回复
adingkgb
2012年08月29日 13:24:20
4楼
我估计是水阀关闭不严
当其他机组运行,冷冻水温度降低,有一部分冷冻水进入该机的蒸发器。使蒸发器内温度降低,蒸发器内部制冷剂饱和压力相应降低,而冷凝器温度未降低,冷凝器内制冷剂的饱和压力比蒸发器来得高,冷凝器内的制冷剂向蒸发器迁移(先气化,再转移),气化的过程是吸热过程。
回复
hello_tumu
2012年09月02日 22:42:28
5楼
请将现场具体系统状态列出……很多热力学现象要根据具体现象分析。
回复
hmq810315
2012年09月13日 12:14:48
6楼
满液式离心机,开机运行后停机,冷凝器上是要有冷凝水的!停机后压力相等,R134压力在0.5Mpa左右,此时对应压力下的温度很低。故很凉,故有冷凝水