浅析地暖工程设计中管材分水器等安全问题
sosoyo
sosoyo Lv.7
2012年10月08日 17:27:29
只看楼主

    低温热水地面辐射采暖系统(以下简称地暖系统)以其舒适高档家居生活享受的优越性得到了社会百姓的认可和欢迎,尤其是在传统采暖区域的普及率已达极高比例;同时由于其低温(可低于传统散热片采暖供水温度)热效率高的节能性得到了政府主管部门的推广。目前地暖已作为一种优异的生活方式为社会所接受。  我们向使用地暖采暖的众多家庭业主了解,他们绝大多数关注的核心话题是自家地暖是否热?是否会漏水?漏了怎么办等。其实业主担心地暖的安全性是很自然的事情,在地暖设计施工及运行各环节,地暖产业链的相关人员都将地暖系统的安全性放到重要位置。在笔者看来这仍然不够,地暖工程的安全性必须列为首位,这是关系到千家万户乃至地暖行业持续发展的根本要素!

  
  笔者现从以下几个方面结合自身经验阐述一下如何保障地暖系统安全可靠的问题,疏漏偏颇之处,望专家及业界同仁批评指正:

  第一节地暖系统设计中的安全要点

  地暖系统安全性的第一个环节出现在工程设计阶段,现结合《地面辐射供暖技术规程》等技术规范文件,将涉及到地暖系统安全性的部分重要因素归纳如下:

  1.1系统供水温度及地表温度

  《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)3.1.1条明确规定,供水温度不应大于60℃,民用建筑供水温度宜采用35℃~50℃,供回水温差不宜大于10℃。

  民用建筑地暖系统的供水温度明显低于散热器的供水温度就能取得较好的采暖效果。如果供水温度在60℃以上时,有可能导致室内环境温度过高,反而导致舒适性下降。笔者家中采用的地暖系统设计不合理,在冬季温度过高,必须开窗户降温,较大浪费了能源,同时由于室内外温差过大使业主容易生病。同时供水温度在70℃以上时正常情况下已超过地暖管材设计的的规格范围,将大幅度缩减系统的使用寿命,如管路中存在高温水蒸气或压力波动较大时易导致管道系统破裂漏水。所以地暖系统的热源锅炉必须配备温控和混水系统,保障输送到管路中的水温符合JGJ142-2004及工程设计要求,从而保障系统运行的安全性。

  地表温度的要求应符合规范规定的人员经常停留区域适宜温度范围24℃~26℃,最高限值为28℃。确定地面散热量时,应校核地表面平均温度,确保符合规范规定,有利于提高地暖的舒适性,这也是很多设计易忽略的问题。

  系统采用符合《规程》规定的较低供水温度和供回水温差,有利于实现塑料管道与建筑物的使用寿命相同,有利于提供室内最佳的热舒适度,充分发挥地暖系统的优越性能。

  1.2系统设计要素及系统设计、工作压力

  《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)3.1.3条明确规定:低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa;当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。

  地暖系统的设计压力,取决于设计院对建筑采暖系统与建筑物本身结构的综合考虑,受供暖锅炉及实际建筑采暖管路的影响,建筑物室内实际采暖运行效果、供暖系统的安全运行及使用寿命等诸多因素也会受到影响。
免费打赏
8890spring
2012年12月29日 12:15:59
2楼
如果原来是传统散热器采暖,业主想改装成地暖,水温那么高如何处理呢?我在寻找这个解决办法,有知道的给个提醒,谢谢
回复
zhhdd186
2013年03月26日 15:04:36
3楼
混水系统。。
回复

相关推荐

APP内打开