两路地暖 一路循环 一路不循环 请教专家?
annjsun
annjsun Lv.2
2012年12月21日 11:06:13
只看楼主

两路地暖 一路循环 一路不循环 请教专家?

两路地暖 一路循环 一路不循环 请教专家?
免费打赏
annjsun
2012年12月21日 11:07:48
2楼
补充一下,循环一路关闭, 不循环一路开启 把回水总阀关闭 排气阀里面不出水
回复
zxhccc
2012年12月23日 16:22:27
3楼
1、即使所有环路都不通,分集水器上的排气阀打开也应出水。
2、不循环环路上的排气阀不出水,此环路必然堵塞。
回复
lp0225
2012年12月25日 16:04:33
4楼
此环路必然堵塞
回复
liubinqiao
2012年12月25日 18:49:20
5楼
100%堵住了啊!!楼主!
回复
setfhiu
2012年12月25日 19:43:09
6楼
堵塞了
回复
hwh1997
2012年12月26日 11:25:00
7楼
排气阀不出水,100%堵塞了
回复
yuwenwunt
2012年12月28日 11:30:50
8楼
回水阀关闭了,回水往哪里流?
回复
jian8-2
2012年12月28日 18:49:55
9楼
怎么能说是堵了呢,那是相当的堵了。那家伙那杂质一定老多了,赶紧想办法疏通吧
回复
hp0073
2013年02月17日 21:35:12
10楼
是啊!肯定是死堵了
回复