问题请教
xuxpmidea
Lv.10
2013年01月10日 15:06:27
来自于
零基础学地暖
+
关注
取消关注
只看楼主
undefined几个不同蒸发温度共用一个系统,通过背压阀俩调节压力。那么回气温度咋保证在合理范围内呢?比如有1度、-5度、-20度。跨度这么大的,回气温度不是很高吗?
undefined几个不同蒸发温度共用一个系统,通过背压阀俩调节压力。那么回气温度咋保证在合理范围内呢?比如有1度、-5度、-20度。跨度这么大的,回气温度不是很高吗?
免费打赏
xuxpmidea
2013年01月10日 15:10:47
2楼
如上图,三个蒸发器结合使用,当然回气温度不高。 如果单独使用一号蒸发器,那么回气温度一定高了撒!知道复盛等有中高温机组,但是跨度有20多度吗?
回复
flhb_1998
2013年02月04日 17:25:35
3楼
只要恒定好阀后的压力,系统才稳定~~这个最重要~~
回复
相关推荐
制冷系统常见的三种回油方式与说明
暖通空调
并联压缩机系统使用应注意哪些事项?
暖通空调
空气过滤器的的G、F、H、U是什么等级
暖通空调
餐饮排油烟考察报告与对标结论
暖通空调
空调冷水机组运维:看、摸、听、想、查与故障处理
暖通空调
组合式空调机组基础知识:结构组成与部件功能
暖通空调
排烟支管风速对排烟风机影响
暖通空调
为什么不能直接使用空压机排出的压缩空气?
暖通空调
制冷空调行业部分上市公司2024年前三季度报部分数据一览
暖通空调
通风空调及防排烟施工问题与重点监督内容
暖通空调
数据中心机房空调设计知识
暖通空调
液冷数据中心硬件系统集成技术方案
暖通空调
楼宇空调自控系统控制原理
暖通空调
暖通空调——锅炉基础知识
暖通空调
防排烟风管内衬钢板到底要多厚?行政部门发话了!
暖通空调
优质机电安装工程复查关注点(暖通空调)
暖通空调
房地产新政“组合拳”打得进暖通行业吗?
暖通空调
揭秘制冷系统“热”隐患:排气温度过热全解析
暖通空调
制冷循环:蒸发与冷凝温度/压力的相互作用
暖通空调
几种防排烟风管防火包覆的性能对比与做法示意
暖通空调
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开