鸿业水力计算5.0
从鸿业网站下载的鸿业水力计算最新版本。
冷凝器内或干燥过滤器内压缩机油对制冷性能的影响
两台制冷不良的风冷式冰箱,开机运行发现干燥过滤器后的毛细管冰凉,冷凝器出口不热,排气管倒是热的。此时断开干燥过滤器后的毛细管,有冷媒喷出。怀疑微漏,决定保压,从压缩机工艺口吹氮气进去,发现从干燥过滤器出来很多雾状压缩机油(冷媒之前已经放干净了),严重污染周围空气。请问为什么这两台机冷凝器内有这么多油,是因为少冷媒,导致冷媒流速降低,从而从使压缩机排气管到冷凝器的压缩机油无法回到压缩机中?或是干燥过滤器半堵?
发现开发商购买日本的电梯怎么办?
发现开发商购买日本的电梯怎么办?
制冷剂的替代与如何选择?
随着制冷行业的不断发展,逐渐认识到某些制冷工质对环境的破坏,如R11,R12,R22等,慢慢的被代替,新的工质R407c,R410a等的不断应用,可是在具体的工程中该如何替代工质这个问题呢?还有就是选择什么工质替代较好呢?望各位朋友积极前来参与讨论~~~
家用空调电路板
请教各位前辈一个问题,家用空调的控制板上,每个插头板子上都有英语标注,如CN-SM,CN-TH,CN-DISP,CN-FAN,BYQ1,BYQ2,请问这都是什么意思啊?哪儿有这方面的资料啊?
住宅楼地板辐射采暖图.
住宅楼地板辐射采暖图.zip
暖通技术交底
分水器前要不要一定装混水器?
本人在学习地暖当中,看到坛子里的介绍说在分水器前要装一个混水器,但我看到别人家做地暖的时候分水器前都不装混水器的,直接把电热执行器和温控器连接起来的,我想问问各位大虾这个混水器是不是一定要装的?
这种叫什么模块?水管盘好后上面还用混凝土找平吗?
暖通施工
家庭装修中卫生间安装卫浴小背篓,请教各位,小背篓离地安多高?
本人制冷新兵,制冷系统怎么循环及控制系统求助
问题一,制冷系统里制冷剂的循环是不是这样?低压的气态冷媒被吸入压机,被压缩成高温高压气体进入油分离器,从油分离器的高温高压气态冷媒进入冷凝器,在经过冷凝器冷凝放热形成高压常温的液态冷媒进入干燥过滤器,视液镜,储液器,然后进入蒸发器蒸发吸热在进入膨胀阀依此循环。 请问是不是这样,哪里有错误的希望前辈们提出并指导。问题二,有两台两并联压缩机,温度2-8度一用一备,十个风机,控制柜上面四个温控器,八个制冷显示灯,当其中一台两并联机组的中的一个压缩机运转时有两个制冷指示灯亮,当另外一个压缩机运转时还是这两个指示灯亮,请问这是怎么控制压缩机的启动的,然后为什么另一台压缩机启动后没有其他的指示灯亮呢?这又是怎么控制的?
2007版《和安安做设计》
2007版《和安安做设计》部分无偿服,部分有偿服务理由:呵呵,给浩辰做东西,浩辰总得意思下吧?等我的浩辰暖通5.0给声到6.0自然公布密码!在此之前部分为有偿服务啦大家要觉得需要2007版《和安安做设计》就在这里帮安按声援把我的浩辰暖通5.0给声到6.0!
关于冷风机传热温差的一点疑惑
冷风机生产厂家(不是个别,绝大部分的厂家)的样本是这样表示工况的:库温0℃,蒸发温度-8℃,△T=8℃。就用这△T=8℃表示传热温差,按我的理解应该是用对数温差才对啊。是我理解有误吗?这两者相差不小啊。敬请指教。
关于地暖加热管管径和间距的问题
各位地暖高手你们的加热管管径是怎么考虑的呢?都是按照默认的de20选择的? 不同管径的散热量差别大么?规程附录数据都是20的,怎么和其它管径换算? 规程有规定说是确定地面所需散热量时要扣除来自上层地板向下的传热损失,我觉得对于标准层的房间来说,既有来自上层的传热,本层地面也向下传热,所以可以抵消,在查表选择管间距的时候可以直接用单位面积热负荷(不是所需散热量)和附录中的各间距的散热量(不考虑热损失)对比选择,这样行么?
关于负荷计算
低温热水地暖的负荷,刚算完,热指标24,是不是太低?
冷库用吊顶蒸发器(冷风机),冷凝器,制冷机组厂家网址
冷库用吊顶蒸发器(冷风机),冷凝器,制冷机组厂家网址http://www.yixuezl.com.cn http://www.yixuezl.com里边有最新价格表和电子样本
最近做美的多联机设计。遇到问题,求解答
多联机设计技术要点1. 不同匹数的室外机所对应的室内机台数;2. 工程方案内外机选型设计时,18、22、28的内机冷量均以2.8KW计算来选择室外机;3. 第一分歧管至末端的距离等效长度L等效≤40mL等效=L+0.5*n≤40m其中L----距第一分歧管最远配管的实际长度 n----距第一分歧管最远配管主干管分歧管个数。 4. 超配问题在做设计时,必须认真了解用户的需求,对于不全开的场所可以适当超配,但外机能力必须满足常开房间的能力需求,而且超配比例不能超过130%(由于回油问题除霜等原因内外机能力配比不能低于80%),对于同一个多联机系统内的所有内机全开的系统是绝对不能超配设计,以免影响客户正常使用。
-15度机组大修后出现奇怪故障,请高手帮忙
制冷开式机组,-15度出水。制冷量590KW。大修更换感温包、油、轴封,抽真空,保压正常。大修后故障现象:刚开机就跑油,至油位低报警停机。售后人员现场调整膨胀阀等,勉强可以开机运行,但开机时须关小冷凝器进水,将排气温度及压力提高至正常值,即可。但运行至出水温度-10度时,报吸气压力低故障220KPaA,排压1320KPaA,冷凝器出水温度27度,进水22度。补充90KG 后运行正常,各项参数均在设计范围内,冷冻水进出温差4.5度。
关于制冷剂充注量的问题?
请问:机组的制冷剂充注量是如何算的?设计是是按压函图,设计时定的吗?
做大型氨制冷冷库 平均一吨钢材用多少面漆
做大型氨制冷冷库 平均一吨钢材用多少面漆
为什么热泵机组制冷剂充注量比单冷机组多?
为什么热泵机组制冷剂充注量比单冷机组多?????
活塞压缩机是怎样加载的
约克风冷活塞机有3个加、卸载用的电磁阀,不知道是怎样工作的,那位师兄指点一下
家用空调高手指导
有一台海尔一匹半冷暖空调,制冷状态下遥控器设定温度为16摄氏度外机启动后,室内机运转不到一分多钟就扇叶就停止不转了外机照常运行,要想室内机扇叶工作遥控器温度需要调高才行(20度以上)。 因想看其制热效果怎么样就实验了一下,室内机工作正常外机修理口带表后压力总是在2.2——2.7mpa之间拉回波动,压机声音也从低压力到高压力过程发出“轰轰”,本人怀疑是否外机脏堵或是冰堵呢? 望高人能给指点一下两个问题怎么回事,空调安装八年从未移机过。
冷水机组高低压同时报警
请教各位网友:一台激光割冷水机组,有时同时出现高低压报警,请问有哪些原因导致?谢谢!
混水系统示意图