请问:机组的制冷剂充注量是如何算的?设计是是按压函图,设计时定的吗?
请问:机组的制冷剂充注量是如何算的?
设计是是按压函图,设计时定的吗?
2楼
是按设备及管道的实际工作容量计算的,
回复
3楼
请问有没有什么书讲这个的计算的呢?
回复
4楼
充注量和机组制冷量大小有关,还和系统容积有关
换热器的形式也影响到充注量(比如同样制冷量的机组,采用干式蒸发器和满液式蒸发器的,制冷剂充注两就差别很大)
回复
5楼
阿鼎前辈好久不见了,咱2也不怎么活跃了,最近是不是比较忙啊~
回复
6楼
充注量占设备容积(%)
冷凝器15;贮液器15;洗涤式油分离器20 ; 冷风机(下进上出冷风机)60—70;
贮液器70;上进下出冷风机40--50;低压循环贮液器30 ; 非氨泵供液、排管50—60;
中间冷却器30; 搁架式排管50;氨液分离器20; 平板式蒸发器50;氨泵供液体(上进下出排管)25 ; 壳管式蒸发器80; 下进上出排管50--60; 液体管路100。
回复
7楼
按制冷量来计算制冷剂的流通量,再根据系统容易来决定充注量。土木在线上好像有相关充注量的讨论,你找找。
回复