冷风机生产厂家(不是个别,绝大部分的厂家)的样本是这样表示工况的:库温0℃,蒸发温度-8℃,△T=8℃。就用这△T=8℃表示传热温差,按我的理解应该是用对数温差才对啊。是我理解有误吗?这两者相差不小啊。敬请指教。
冷风机生产厂家(不是个别,绝大部分的厂家)的样本是这样表示工况的:
库温0℃,蒸发温度-8℃,△T=8℃。
============
那是给外行看的
回复
4楼
你说的很对 支持
实际中就是这样 将错就错 自己明白就好
回复
5楼
一般冷风机参数基本这样表示,载冷剂0度 ,那么制冷剂蒸发温度比载冷剂低8 -10度 ,制冷剂和载冷剂温差一般空气做载冷剂取8-10度, 液体做载冷剂取5度
回复
6楼
你没听说过中国人会模仿会作假嘛,我可以说现在国内做冷风机的厂家没有几家的铭牌不是虚假的,再国内有几家有测试中心,不过这也与中国人的习惯有关,都喜爱便宜的都喜爱自己糊弄自己吧
回复
7楼
库温0℃,蒸发温度-8℃,△T=8℃。
就用这△T=8℃表示传热温差
回复