2楼
回复
3楼
同问,是不是说要达到目标制热量,所以要多一点
回复
4楼
,希望高手解答。
回复
5楼
对于这个问题,一般来说有两个原因:1.热泵机组的系统比单冷机器的系统要大,一般来说,室外机冷凝器要大些(同样制冷量的话),雪种的充注量跟系统大小是有关系的,也跟毛细管长度或膨胀阀的开关有关,但主要影响还是系统,所以充注量要多;2.热泵机组对制热量有一定的要求,比如国内,家用制热要求比制冷能力大1.1倍以上,所以在匹配好制冷量后所确定的雪种量可能对制热量来说是偏少的,需要通过加长毛细管和加多雪种来提高制热量,不过这种情况的话制冷需重新匹配,不过也有可能雪种量刚好的情况。
总的来说就上面的两个原因吧!!
回复
6楼
热泵型系统比单冷复杂,系统管道要长一些。
回复
7楼
热泵机组一般要有气液分离器和较大的高压储液器
回复
8楼
从我们空调设计来说,就我目前接触到的,制冷需要的充注量通常比制热要多,所以会通过加储液器来平衡。这是针对同一台机组制冷和制热时的差别。
制冷剂充注量应该还是跟系统设计有关系,换热器、液体管路、汽分等都会存液。尤其是换热器,为了提高性能而过设计,就需要增加充注量
回复
9楼
坐等高手吧。。。
回复
10楼
我想是热泵机组的运行条件比单冷的温度低,也就是水温低。
回复
11楼
热泵机组的系统比单冷的系统来的大啊
回复