开利30SHP风冷热泵螺杆06N压缩机电机过热问题
zh270963551
2013年07月27日 08:48:23
来自于制冷技术
只看楼主

开利30SHP250 开机负荷40% 电流63 低压2.8 高压10.5 油压8.5 EXV开度500 电机温度70 冷却EXV开度175 负荷70% 电流74 低压1.9 高压11.3 油压9.4 EXV开度900 电机温度84 冷却EXV开度230 负荷100% 电流103 低压1.5 高压13.0 油压11.6 EXV开度1450 电机温度104 冷却EXV开度500 (制冷剂134A、环境40度 水温进水16 出水13)带经济器电子膨胀阀冷却

开利30SHP250 开机负荷40% 电流63 低压2.8 高压10.5 油压8.5 EXV开度500 电机温度70 冷却EXV开度175
负荷70% 电流74 低压1.9 高压11.3 油压9.4 EXV开度900 电机温度84 冷却EXV开度230
负荷100% 电流103 低压1.5 高压13.0 油压11.6 EXV开度1450 电机温度104 冷却EXV开度500
(制冷剂134A、环境40度 水温进水16 出水13)带经济器电子膨胀阀冷却
情况是负荷100的时候 电机温度升的很快 电流也跟着升,冷却EXV 到了电机温度106才能开大道550 快速冷却 时不时的跳压缩机过载保护 不知道问题出在哪里 ,望各位大虾赐教
免费打赏
6529639
2013年07月27日 19:24:32
2楼
等待解决方案,学学
回复
co936201979
2013年07月28日 16:53:04
3楼
低压太低啦;检查一下系统是否堵塞;要是不堵塞;就是漏啦制冷剂;
回复
xiangjun_1969
2013年07月30日 08:48:56
4楼
非专业,路过。。。。。。
回复
wjs471574050
2013年07月30日 12:25:32
5楼
冷媒是否充足
回复
zh270963551
2013年07月30日 18:20:11
6楼
机组没有漏点,压力跟别的机组一样 环境温度在40度左右,再加制冷剂 电流大 也跳过载。
回复
wdmxsmmmr
2013年07月31日 09:23:38
7楼
谢谢分享 学习了
回复
zfq1963
2013年07月31日 12:21:47
8楼
如果水系统循环不好,也会出现此现象。
回复
lcming0212
2013年07月31日 21:44:22
9楼
从数据分析,机组系统供液不足,膨胀阀开度1450,电机温度104度,可能原因为干燥过滤器堵,或者膨胀阀卡死不动,还有制冷剂足不足,可以看供液管视镜,节流前的视液镜没有闪节气泡说明足的,如果有气泡,说明不足.还有先检查一下各传感器是否正常,吸排气压力传感器和吸排气温度传感器都会影响膨胀阀开度,
回复
wdmxsmmmr
2013年08月01日 09:55:15
10楼
学习谢谢分享
回复
zh270963551
2013年08月01日 10:35:27
11楼
干燥过滤器前后无明显温差 ,电子膨胀阀以更换
回复