风冷热泵运行费用分析
说明:
1 、选用1台风冷模块冷热水机组,建筑面积为180㎡,电价按0.5元/kwh。
2 、夏季制冷90天,每天8小时;冬季制热90天,每天8小时;辅助电加热投入:7天
3 、空调水泵耗电0.75kw。
4 、末端设备运行功率不计。
计算项目 |
计算过程 |
计算结果 |
|||
夏 季 |
风冷热泵 机组耗电 |
负荷率100%天数 |
20 天 |
10 天×8小时×9.8Kw×1台×100% |
784 |
负荷率75%天数 |
25 天 |
25 天×8小时×9.8Kw×1台×75% |
1470 |
||
负荷率50%天数 |
20 天 |
20 天×8小时×9.8Kw×1台×50% |
784 |
||
负荷率25%天数 |
25 天 |
25 天×8小时×9.8Kw×1台×25% |
490 |
||
合计耗电量(KWH) |
784+1470+784+490 |
3528 |
|||
空调水泵耗电 |
0.75Kw×8 小时×90天 |
540 |
|||
夏季总耗电电量 |
3528+540 |
4068 |
|||
夏季总运行费用 |
4068×0.5 |
2034 |
|||
平均每平方米夏季运行费用 |
2034 元÷180㎡ |
11.3 元/㎡ |
|||
冬季 |
机组的最大负荷率 |
12.6Kw/20.2Kw |
62 % |
||
风冷热泵 机组耗电 |
负荷率100%天数 |
20 |
20 天×8小时×10.2Kw×1台×100% |
1632 |
|
负荷率75%天数 |
25 |
25 天×8小时×10.2Kw×1台×75% |
1530 |
||
负荷率50%天数 |
20 |
20 天×8小时×10.2Kw×1台×50% |
816 |
||
负荷率25%天数 |
25 |
25 天×8小时×10.2Kw×1台×25% |
510 |
||
辅助电加热 |
负荷率100%天数 |
7 |
7 天*8小时*10 |
560 |
|
负荷率50%天数 |
20 |
20 天*8小时*10*50% |
280 |
||
合计耗电量 |
(1632+1530+816+510) ×62%+560+280 |
3623 |
|||
空调水泵耗电 |
0.75Kw×8 小时×90天 |
540 |
|||
冬季总耗电电量 |
3623+540 |
4163 |
|||
冬季总运行费用 |
4163×0.5 |
2081 |
|||
冬季平均每平方米运行费用 |
2081÷180 ㎡ |
11.6 元/㎡ |
|||
全年 |
全年总耗电量 |
4163+4068 |
8231 |
||
总运行费用 |
8231KWH *0.5 元/KWH |
4116 元 |
|||
平均每平方米运行费用 |
4116 元/180平米 |
22.86 元/㎡ |
地源热泵冷水机组运行费用分析
说明:
1 、选用地源热泵冷水机组SRBLG580两台,建筑面积为10000㎡,电价按0.5元/kwh。
2 、夏季制冷90天,每天8小时,冬季制热90天,每天8小时。
3 、空调水泵耗电30kw,潜水泵耗电(估算)55KW。
4 、末端设备运行功率不计。
项 目 |
计算过程 |
计算 结果 |
|||||
夏
季 |
水源热泵机组耗电 |
负荷率100%天数 |
10 天 |
10 *8 小时*166.9KW*2台*100% |
26704 |
||
负荷率75%天数 |
15 天 |
15 *8 小时*166.9KW*2台*75% |
30042 |
||||
负荷率50%天数 |
20 天 |
20 *8 小时*166.9KW*2台*50% |
26704 |
||||
负荷率25%天数 |
45 天 |
45 *8 小时*166.9KW*2台*25% |
30042 |
||||
合计耗电量 |
26704+30042+26704+30042 |
113492 |
|||||
潜水泵耗电 |
55KW*8 小时*90天 |
39600 |
|||||
空调水泵耗电 |
30KW*8 小时*90 |
21600 |
|||||
夏季总耗电电量 |
113492 +39600+21600 |
174692 |
|||||
夏季总运行费用 |
174692*0.5 |
87346 元 |
|||||
平均每平方米夏季运行费用 |
87346 元÷10000平米 |
8.73 元/平米 |
|||||
冬季 |
水源热泵机组耗电 |
机组的最大负荷率 |
800KW/1292KW |
62% |
|||
负荷率100%天数 |
10 天 |
10*8 小时/天*166.9KW*2台*100% |
26704 |
||||
负荷率75%天数 |
15 天 |
15 天*8小时/天*166.9KW*2台*75% |
30042 |
||||
负荷率50%天数 |
20 天 |
20 天*8小时/天*166.9KW*2台*50% |
26704 |
||||
负荷率25%天数 |
45 天 |
45 天*8小时/天*166.9KW*2台*25% |
30042 |
||||
合计耗电量 |
(26704+30042+26704+30042)*62% |
70365.04 |
|||||
潜水泵耗电 |
55KW*8 小时*90天 |
39600 |
|||||
空调水泵耗电 |
30KW*8 小时*90 |
21600 |
|||||
冬季总耗电电量 |
70365.04+39600+21600 |
131565.04 |
|||||
冬季总运行费用 |
131565.04*0.5 |
65782.52 |
|||||
平均每平方米夏季运行费用 |
65782.52 元÷10000平米 |
6.58 元/平米 |
|||||
全年 |
总耗电量 |
174692+131565.04 |
306257.04 |
||||
总运行费用 |
306257.04 元*0.5元/KWH |
153128.52 |
|||||
平均每平方米运行费用 |
153128.52 元/10000㎡ |
15.31 元/㎡ |