风冷热泵和地源热泵系统运行费用分析
痴情的砖头
2022年06月02日 11:18:23
来自于热泵工程
只看楼主

风冷热泵运行费用分析 说明: 1 、选用1台风冷模块冷热水机组,建筑面积为180㎡,电价按0.5元/kwh。 2 、夏季制冷90天,每天8小时;冬季制热90天,每天8小时;辅助电加热投入:7天 3 、空调水泵耗电0.75kw。 4 、末端设备运行功率不计。 计算项目 计算过程 计算结果 夏

风冷热泵运行费用分析

说明:

1 、选用1台风冷模块冷热水机组,建筑面积为180㎡,电价按0.5元/kwh。

2 、夏季制冷90天,每天8小时;冬季制热90天,每天8小时;辅助电加热投入:7天

3 、空调水泵耗电0.75kw。

4 、末端设备运行功率不计。

计算项目

计算过程

计算结果

风冷热泵

机组耗电

负荷率100%天数

20

10 天×8小时×9.8Kw×1台×100%

784

负荷率75%天数

25

25 天×8小时×9.8Kw×1台×75%

1470

负荷率50%天数

20

20 天×8小时×9.8Kw×1台×50%

784

负荷率25%天数

25

25 天×8小时×9.8Kw×1台×25%

490

合计耗电量(KWH)

784+1470+784+490

3528

空调水泵耗电

0.75Kw×8 小时×90天

540

夏季总耗电电量

3528+540

4068

夏季总运行费用

4068×0.5

2034

平均每平方米夏季运行费用

2034 元÷180㎡

11.3 元/㎡

冬季

机组的最大负荷率

12.6Kw/20.2Kw

62

风冷热泵

机组耗电

负荷率100%天数

20

20 天×8小时×10.2Kw×1台×100%

1632

负荷率75%天数

25

25 天×8小时×10.2Kw×1台×75%

1530

负荷率50%天数

20

20 天×8小时×10.2Kw×1台×50%

816

负荷率25%天数

25

25 天×8小时×10.2Kw×1台×25%

510

辅助电加热

负荷率100%天数

7

7 天*8小时*10

560

负荷率50%天数

20

20 天*8小时*10*50%

280

合计耗电量

(1632+1530+816+510) ×62%+560+280

3623

空调水泵耗电

0.75Kw×8 小时×90天

540

冬季总耗电电量

3623+540

4163

冬季总运行费用

4163×0.5

2081

冬季平均每平方米运行费用

2081÷180

11.6 元/㎡

全年

全年总耗电量

4163+4068

8231

总运行费用

8231KWH *0.5 元/KWH

4116

平均每平方米运行费用

4116 元/180平米

22.86 元/㎡

地源热泵冷水机组运行费用分析

说明:

1 、选用地源热泵冷水机组SRBLG580两台,建筑面积为10000㎡,电价按0.5元/kwh。

2 、夏季制冷90天,每天8小时,冬季制热90天,每天8小时。

3 、空调水泵耗电30kw,潜水泵耗电(估算)55KW。

4 、末端设备运行功率不计。

项         目

计算过程

计算

结果

 

 

 

 

 

 

 

 

水源热泵机组耗电

负荷率100%天数

10

10 *8 小时*166.9KW*2台*100%

26704

负荷率75%天数

15

15 *8 小时*166.9KW*2台*75%

30042

负荷率50%天数

20

20 *8 小时*166.9KW*2台*50%

26704

负荷率25%天数

45

45 *8 小时*166.9KW*2台*25%

30042

合计耗电量


26704+30042+26704+30042

113492

潜水泵耗电

55KW*8 小时*90天

39600

空调水泵耗电

30KW*8 小时*90

21600

夏季总耗电电量

113492 +39600+21600

174692

夏季总运行费用

174692*0.5

87346

平均每平方米夏季运行费用

87346 元÷10000平米

8.73 元/平米

冬季

水源热泵机组耗电

机组的最大负荷率


800KW/1292KW

62%

负荷率100%天数

10

10*8 小时/天*166.9KW*2台*100%

26704

负荷率75%天数

15

15 天*8小时/天*166.9KW*2台*75%

30042

负荷率50%天数

20

20 天*8小时/天*166.9KW*2台*50%

26704

负荷率25%天数

45

45 天*8小时/天*166.9KW*2台*25%

30042

合计耗电量

(26704+30042+26704+30042)*62%

70365.04

潜水泵耗电

55KW*8 小时*90天

39600

空调水泵耗电

30KW*8 小时*90

21600

冬季总耗电电量

70365.04+39600+21600

131565.04

冬季总运行费用

131565.04*0.5

65782.52

平均每平方米夏季运行费用

65782.52 元÷10000平米

6.58 元/平米

全年

总耗电量

174692+131565.04

306257.04

总运行费用

306257.04 元*0.5元/KWH

153128.52

平均每平方米运行费用

153128.52 元/10000㎡

15.31 元/㎡


转自网络,版权属于原作者,供学习交流。