制冷系统运行调试常见问题与分析!
逼格高的猴子
2024年06月04日 11:34:56
来自于制冷技术
只看楼主

  回液问题 膨胀阀因素 :回液问题常与膨胀阀的选型和使用不当有关。膨胀阀选型过大、 过热度 设定不当、感温包安装不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵等都可能导致回液现象。 加液量控制 :对于使用毛细管的小制冷系统,过量的加液同样会引发回液。 蒸发器与风扇 :蒸发器结霜严重或风扇故障导致的传热不良,未蒸发的液体会导致回液。

 


回液问题

  1. 膨胀阀因素 :回液问题常与膨胀阀的选型和使用不当有关。膨胀阀选型过大、 过热度 设定不当、感温包安装不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵等都可能导致回液现象。

  2. 加液量控制 :对于使用毛细管的小制冷系统,过量的加液同样会引发回液。

  3. 蒸发器与风扇 :蒸发器结霜严重或风扇故障导致的传热不良,未蒸发的液体会导致回液。

  4. 温度波动 :冷库温度的频繁波动也可能导致膨胀阀反应失灵,进而引发回液。

带液启动问题

  1. 现象描述 :回气冷却型压缩机在启动时,曲轴箱内的润滑油剧烈起泡的现象称为带液启动。

  2. 原因分析 :带液启动的根本原因是润滑油中溶解或沉积了大量的制冷剂,在压力突然降低时突然沸腾并引发润滑油起泡。

  3. 制冷剂迁移 :压缩机停机后,蒸发器中的制冷剂会以“制冷剂迁移”的方式进入 曲轴箱 ,导致带液启动。


回油问题

  1. 回油弯设计 :当压缩机位置高于蒸发器时,垂直回气管上的回油弯是必需的,且应紧凑设计以减少存油。

  2. 变负荷系统 :在变负荷系统中,需要特别注意低负荷下的回油问题,可以通过采用双立管等措施解决。

  3. 压缩机启动与运行 :频繁启动不利于回油,因此应避免频繁启动,并采取相应措施保证回油。

蒸发温度 、回气温度、回气压力

  1. 蒸发温度的影响 :蒸发温度的升高会显著增加电机负载,而降低蒸发温度则减少制冷剂质量流量,对电机功率需求相应减少。

  2. 回气温度与蒸发温度的关系 :回气温度的高低是相对于蒸发温度而言的,合理的回气温度对于系统的高效运行至关重要。

排气温度、排气压力、排气量

  1. 排气温度过高 :其主因包括回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂的绝热指数以及制冷剂选择不当。以R22压缩机为例,当蒸发温度从-5℃降至-40℃时,COP会显著降低,而电机腔内的气体温升则可能增加数倍。因此,降低蒸发温度会直接导致排气温度显著上升。

  2. 空气冷却型压缩机 :其制冷制不直接经过绕组,故不存在电机加热问题,但排气温度仍受其他因素影响。

  3. 压缩比的影响 :排气温度与压缩比(冷凝压力/蒸发压力)密切相关。压缩比越大,排气温度越高,压缩机的制冷量减少,耗电量增加。降低压缩比可通过提高吸气压力或降低排气压力来实现。

  4. 排气压力 :过高的排气压力主要由冷凝压力过高引起,可能由于系统内存在空气、制冷剂过多、冷凝器散热不良等原因导致。维持适当的冷凝面积和冷却介质流量是关键。

  5. 排气量不足 :主要与压缩机设计气量、吸气管道长度和管径有关。过长的管道和过小的管径会增加 吸气阻力 ,影响吸气量,从而降低排气量。


液击现象 的预防

为防止液击现象,需确保吸气温度略高于蒸发温度,即维持一定的过热度。通过调节膨胀阀开启度可以控制过热度大小。吸气温度既不应过高也不应过低,以保持系统的高效稳定运行。



加氟注意事项

  1. 氟量不足 :当氟量不足或其调节压力低时,膨胀阀及其相关部件会出现结霜现象。

  2. 氟量过多 :若结冰从压缩机回气管开始,则可能是氟量过多。

在加氟过程中,需仔细观察结冰的位置和程度,以判断氟量的多少,确保系统内的制冷剂充注量适中。