一台风冷热泵双螺杆机无法加载
cjy982916
cjy982916 Lv.3
2011年01月21日 21:40:54
来自于制冷技术
只看楼主

上个月碰到一台风冷螺杆机,此机由两个机头组成独立的制冷系统,管壳共用中间加隔板,原始故障为B回路电子膨胀阀漏,管壳AB回路窜,抽氟、换新油和过滤器、换电子膨胀阀、换新的纸贴后,试压,抽空、定量加氟后A回路电流最高70%、B回路电流最高在60%,B回路回气过热度在10-17之间、A回路在9-15之间,B油温在28度、A回路35度、B 回路高压最高在13Kg、低压在某些方2。5Kg A回路高压最高在14Kg、低压在1。8Kg,加载电磁阀也一直在加载 控制板和电子膨胀阀都是好的,加载油路的电磁阀孔均正常,就是不能加载,我们也为此机在屋顶上冒着寒风坚守三周,经过多次的检查还没有查出故障点,此坛高人很多请帮我分析分析

此机也机正常运行两周无任何异常,现在可以告诉大家维修的结果,经以上我们都检查都是正常的,后来我们用排除法把故障一步一步的缩小,问题应该是甲方提供的冷媒上,先去购两桶原装杜邦氟,抽出经前加的浙江产的氟、抽空后定量把杜邦加入氟A系统,开机运行A系统,奇迹出现了A系统电流百分比起来了能到90%冷凝压力能到18Kg,回气过热度也在4度左右,油温也正常了,冷凝冷媒饱和温度也高了,可以断定问题出来冷媒的成份有问题,后来同样把B系统更换后此机一直运行到现在正常,总结出此次维修我们完全相信冷媒了,把人都修在机器里了,回想起来,真的笨,一个故障的出现应该全方面的考虑,“不能在一根线上吊”同时也说明现在的材料为什么这么差,浙江货咱这么差,做为维修的我们那里来设备分析冷媒的质量呢?也希望同行们以我这次维修的失败吸取教训,同是祝大家:新的一年内财源滚滚、身体健康。

[ 本帖最后由 cjy982916 于 2011-1-26 20:43 编辑 ]
免费打赏
gzjin
2011年01月21日 23:23:19
2楼
不是很明白你的不能加载是什么意思,
从你给的参数看,会不会是冷媒偏少呀?!
回复
hustyhf
2011年01月22日 23:18:04
3楼
看不明白 不懂 。。。。。。。。。。。有复杂!!!!
回复
hustyhf
2011年01月22日 23:18:55
4楼
:lol :) :) :) :) :) :) 。。。
回复
yanwenxing
2011年01月23日 14:20:47
5楼
氟加得不恰当。
回复
cjy982916
2011年01月23日 15:43:00
6楼
氟定量加,油定量加
回复
cjy982916
2011年01月23日 15:46:12
7楼
此机现在已经修好,看看有谁最先分析得出来故障原因
回复
adingkgb
2011年01月23日 16:49:30
8楼
到时候可别忘了公布答案哦:handshake
回复
qaz-123456100
2011年01月23日 18:18:00
9楼
1.8.2.5的低压是氟利昂少了,要不对,把你咋修的告诉大家好吗
回复
xionw
2011年01月23日 20:04:45
10楼
工况都没有稳定下来 不好说氟利昂少了吧 没明白加载这个是啥意思呵呵 难道现在的机器控制系统变化 很大吗?
回复
shisongpo
2011年01月23日 20:42:40
11楼
这个问题不大‘首先你没有什么螺杆压缩机;你的油压是多少;告诉我就好了;就可以解决了;问题不怎么大
回复