上个月碰到一台风冷螺杆机,此机由两个机头组成独立的制冷系统,管壳共用中间加隔板,原始故障为B回路电子膨胀阀漏,管壳AB回路窜,抽氟、换新油和过滤器、换电子膨胀阀、换新的纸贴后,试压,抽空、定量加氟后A回路电流最高70%、B回路电流最高在60%,B回路回气过热度在10-17之间、A回路在9-15之间,B油温在28度、A回路35度、B 回路高压最高在13Kg、低压在某些方2。5Kg A回路高压最高在14Kg、低压在1。8Kg,加载电磁阀也一直在加载 控制板和电子膨胀阀都是好的,加载油路的电磁阀孔均正常,就是不能加载,我们也为此机在屋顶上冒着寒风坚守三周,经过多次的检查还没有查出故障点,此坛高人很多请帮我分析分析
此机也机正常运行两周无任何异常,现在可以告诉大家维修的结果,经以上我们都检查都是正常的,后来我们用排除法把故障一步一步的缩小,问题应该是甲方提供的冷媒上,先去购两桶原装杜邦氟,抽出经前加的浙江产的氟、抽空后定量把杜邦加入氟A系统,开机运行A系统,奇迹出现了A系统电流百分比起来了能到90%冷凝压力能到18Kg,回气过热度也在4度左右,油温也正常了,冷凝冷媒饱和温度也高了,可以断定问题出来冷媒的成份有问题,后来同样把B系统更换后此机一直运行到现在正常,总结出此次维修我们完全相信冷媒了,把人都修在机器里了,回想起来,真的笨,一个故障的出现应该全方面的考虑,“不能在一根线上吊”同时也说明现在的材料为什么这么差,浙江货咱这么差,做为维修的我们那里来设备分析冷媒的质量呢?也希望同行们以我这次维修的失败吸取教训,同是祝大家:新的一年内财源滚滚、身体健康。
[ 本帖最后由 cjy982916 于 2011-1-26 20:43 编辑 ]