水源热泵热水机组(循环加热式)的压缩机和膨胀阀以及换热器如何选型?比如,要求制取20吨热水(自来水由5度加热到55度),所需热量为1161kW,假设加热时间为10小时,那么要求热泵热水机的制热量为116kW。1. 设计冷凝温度如何选择(已知蒸发温度为5度)?2. 按照45度冷凝温度选择压缩机吗?(如果按照60度冷凝温度选择压缩机肯定大了),3. 膨胀阀如何选型?(如果按照60度冷凝温度选择,肯定选小了)
水源热泵热水机组(循环加热式)的压缩机和膨胀阀以及换热器如何选型?
比如,要求制取20吨热水(自来水由5度加热到55度),所需热量为1161kW,假设加热时间为10小时,那么要求热泵热水机的制热量为116kW。
1. 设计冷凝温度如何选择(已知蒸发温度为5度)?
2. 按照45度冷凝温度选择压缩机吗?(如果按照60度冷凝温度选择压缩机肯定大了),
3. 膨胀阀如何选型?(如果按照60度冷凝温度选择,肯定选小了)
2楼
我是这样理解的,自来水要加热到55度,冷凝温度起码要65度左右,才能保证出水温度60度,回水温度在55度,而65度冷凝温度对压缩机会否导致压缩机排气温度过高呢,我是这样理解的,是否正确,请高手指点!
回复
3楼
循环加热式的机组冷凝温度肯定要高出冷凝温度,一般在5度左右,所以热水55度时冷凝温度约60度为好,另外压缩机选型没有什么特殊的,只是膨胀阀选型要注意变工况下能力和调节的稳定性,一般选择电子膨胀阀。控制逻辑也比较简单,应该比空气源热泵热水器简单的多。
回复
4楼
学习了
学习了
学习了
回复
5楼
回复
6楼
热水机与冬季采暖不同。冬季采暖,水温一般稳定在40/45左右,所以冷凝温度按照50度选择没有问题。但是热水机不同,热水机的热水水温一直是在逐渐升高的,冷凝温度是一个变化的过程,所以水温要求55度,冷凝温度肯定不能选择60度,那样压缩机有点大了。开机很长时间,低压都很低。
回复
7楼
持续关注,等待高手指点。
回复
8楼
粗略的一般膨胀阀按压缩机制冷量的1.2倍(跟制热量差不多)选取。
要准确点的话,就根据蒸发温度和阀的压差查膨胀阀的资料了。
回复