麦克维尔水源热泵排气过热度低
cof1608957505131
2020年12月26日 13:55:28
来自于热泵工程
只看楼主

制热模式,(设定41℃) 蒸发器进水(19.8℃)出水(12.9℃) 冷凝器进水(38.1℃)出水(41℃) 三号压缩机加载能量80% 三号压机参数 吸气压力  346      蒸发温度12.2 排气压力 1070     冷凝温度45.2 排气温度56℃       过热度  10.8

制热模式,(设定41℃)
蒸发器进水(19.8℃)出水(12.9℃)
冷凝器进水(38.1℃)出水(41℃)
三号压缩机加载能量80%
三号压机参数
吸气压力  346      蒸发温度12.2
排气压力 1070     冷凝温度45.2
排气温度56℃       过热度  10.8
供油压力901         油压差555
能量80%
   运行2小时过热度还是10左右,是回油不好还是油过滤器改换了


相关推荐

APP内打开