制冷开式机组,-15度出水。制冷量590KW。大修更换感温包、油、轴封,抽真空,保压正常。大修后故障现象:刚开机就跑油,至油位低报警停机。售后人员现场调整膨胀阀等,勉强可以开机运行,但开机时须关小冷凝器进水,将排气温度及压力提高至正常值,即可。但运行至出水温度-10度时,报吸气压力低故障220KPaA,排压1320KPaA,冷凝器出水温度27度,进水22度。补充90KG 后运行正常,各项参数均在设计范围内,冷冻水进出温差4.5度。
刚开机就跑油,至油位低报警停机。售后人员现场调整膨胀阀等,勉强可以开机运行,但开机时须关小冷凝器进水,将排气温度及压力提高至正常值,即可。但运行至出水温度-10度时,报吸气压力低故障220KPaA,排压1320KPaA,冷凝器出水温度27度,进水22度。
补充90KG 后运行正常,各项参数均在设计范围内,冷冻水进出温差4.5度。
温度达到,停机后开机,又出现低排压、低排温、低油温;关闭冷凝器水阀,提高压力和温度后,又可以正常开机,出水温度至-8度出现排压高报警,无法加载。冷凝器很干净。
各位大侠有何高见,是R22多了?但多了,为何正常运行后报吸气压力低?如果少,为何开机就吸气带液跑油?
急急急急急急急急急!