-15度机组大修后出现奇怪故障,请高手帮忙
chinagongweihua
2012年12月07日 11:49:57
只看楼主

制冷开式机组,-15度出水。制冷量590KW。大修更换感温包、油、轴封,抽真空,保压正常。大修后故障现象:刚开机就跑油,至油位低报警停机。售后人员现场调整膨胀阀等,勉强可以开机运行,但开机时须关小冷凝器进水,将排气温度及压力提高至正常值,即可。但运行至出水温度-10度时,报吸气压力低故障220KPaA,排压1320KPaA,冷凝器出水温度27度,进水22度。补充90KG 后运行正常,各项参数均在设计范围内,冷冻水进出温差4.5度。

制冷开式机组,-15度出水。制冷量590KW。大修更换感温包、油、轴封,抽真空,保压正常。大修后故障现象:

刚开机就跑油,至油位低报警停机。售后人员现场调整膨胀阀等,勉强可以开机运行,但开机时须关小冷凝器进水,将排气温度及压力提高至正常值,即可。但运行至出水温度-10度时,报吸气压力低故障220KPaA,排压1320KPaA,冷凝器出水温度27度,进水22度。

补充90KG 后运行正常,各项参数均在设计范围内,冷冻水进出温差4.5度。

温度达到,停机后开机,又出现低排压、低排温、低油温;关闭冷凝器水阀,提高压力和温度后,又可以正常开机,出水温度至-8度出现排压高报警,无法加载。冷凝器很干净。

各位大侠有何高见,是R22多了?但多了,为何正常运行后报吸气压力低?如果少,为何开机就吸气带液跑油?
急急急急急急急急急!
免费打赏
chenghao0614
2013年01月09日 22:17:32
12楼
吸排气温度如何?
冬季运行没有冷却水水泵控制的?
回复
dnzaixian
2013年01月10日 16:53:16
13楼
开式机组? 是开启式吗?排温低不利于油和冷媒分离,同意延时冷却水泵的做法
另外看看你的低压报警值是不是设置正确

[ 本帖最后由 dnzaixian 于 2013-1-10 16:55 编辑 ]
回复
dfq900408
2013年01月10日 17:20:21
14楼
开机跑油,看看你的油分有问题没有,机子在油温排温没有起来的时候不要急于增载,增载容易引起跑油。排压报警,你的冷凝器水的流量达到没有,流量没有达到肯定要报警的。
回复
tyqkey
2013年01月13日 16:17:40
15楼
有没有回油装置呢?冷却效果和高低压差等都仔细查一下。
回复
xiaoxitaqinge
2013年01月15日 22:32:49
16楼
你这应该是满液的机组吧?
回复
ybs056
2013年01月24日 21:39:05
17楼
猜想可能是活塞机,对主机重新检修,调整好活塞环的开口,减少耗油量;再检测一下制冷剂的加注量。
回复
anjuary
2013年01月30日 10:14:07
18楼
跟你说个人为让机组以50%运行,100%加载,加上高压侧这么低,不跑油那叫见鬼了,
还有建议你测下乙二醇的浓度,对于低温机组的运行时很有讲究的
回复
chinagongweihua
2013年04月22日 09:39:06
19楼
经过检查,是因为膨胀阀阀芯顶死,开度过大。现在更换了2只新膨胀阀,然后又排出了部分R22,运行基本正常,但仍然有时候会出现跑油现象,开机启动前关小冷却水。但以前是没有此现象的。不知为何
回复