最近做美的多联机设计。遇到问题,求解答
haoluwo
haoluwo Lv.6
2011年06月27日 11:43:52
只看楼主

多联机设计技术要点1. 不同匹数的室外机所对应的室内机台数;2. 工程方案内外机选型设计时,18、22、28的内机冷量均以2.8KW计算来选择室外机;3. 第一分歧管至末端的距离等效长度L等效≤40mL等效=L+0.5*n≤40m其中L----距第一分歧管最远配管的实际长度 n----距第一分歧管最远配管主干管分歧管个数。 4. 超配问题在做设计时,必须认真了解用户的需求,对于不全开的场所可以适当超配,但外机能力必须满足常开房间的能力需求,而且超配比例不能超过130%(由于回油问题除霜等原因内外机能力配比不能低于80%),对于同一个多联机系统内的所有内机全开的系统是绝对不能超配设计,以免影响客户正常使用。

多联机设计技术要点
1. 不同匹数的室外机所对应的室内机台数;
2. 工程方案内外机选型设计时,18、22、28的内机冷量均以2.8KW计算来选择室外机;
3. 第一分歧管至末端的距离等效长度L等效≤40m

L等效=L+0.5*n≤40m
其中L----距第一分歧管最远配管的实际长度
n----距第一分歧管最远配管主干管分歧管个数。

4. 超配问题
在做设计时,必须认真了解用户的需求,对于不全开的场所可以适当超配,但外机能力必须满足常开房间的能力需求,而且超配比例不能超过130%(由于回油问题除霜等原因内外机能力配比不能低于80%),对于同一个多联机系统内的所有内机全开的系统是绝对不能超配设计,以免影响客户正常使用。
5. 配管总长
机型 配管长度允许值(实际值) 备注
V3i ≤250m 20匹以下
≤300m 20匹以上
V4i ≤350m 30匹以下
≤500m 30匹以上
D3 ≤250m 20匹以下
≤300m 20匹以上
D4 ≤250m 20匹以下
≤300m 20匹以上
6. 最远配管长度
机型 最远配管长实际长度(m) 最远配管长相当长度(m)
V3 ≤125m ≤150m
V4 ≤150m ≤175m
D3 ≤130m ≤150m
D4 ≤130m ≤150m
7. 室内外机落差
机型 室外机高于室内机时 室外机低于室内机时
V3 ≤50m ≤30m
V4 ≤70m ≤40m
D3 ≤50m ≤30m
D4 ≤50m ≤30m
8. 室内机与室内机落差
室内机与室内机落差<15m
9. 主管、主配管规格尺寸
R22系统(含V3、D3、D4机型)的主管、主配管规格尺寸
主管规格尺寸 主配管规格尺寸 适用分歧管
室外机容量 液管mm 气管mm 美的下游内机容量A(×100w) 液管mm 气管mm
8~12HP Φ12.7 Φ28.6 A<100 Φ9.5 Φ15.9 FQZHN-01
14~16HP Φ15.9 Φ34.9 100≤A<160 Φ9.5 Φ19.1 FQZHN-01
18~22HP Φ19.1 Φ34.9 160≤A<330 Φ12.7 Φ25.4 FQZHN-02
24HP Φ19.1 Φ41.3 330≤A<480 Φ15.9 Φ34.9 FQZHN-03
26~34HP Φ22.2 Φ41.3 480≤A<640 Φ19.1 Φ34.9 FQZHN-04
36~48HP Φ22.2 Φ54.0 640≤A<880 Φ19.1 Φ41.3 FQZHN-04
50~64HP Φ25.4 Φ63.5 880≤A<1344 Φ22.2 Φ54.0 FQZHN-05
1344≤A Φ25.4 Φ63.5 FQZHN-06

美的(新)R22系统内机连管尺寸 R22系统室外机并联组件选择
美的内机(×100W) 液侧支配管 气侧支配管 室外机台数 D3、D4 V3
45(含)以下 Φ6.4 Φ12.7 2台 FQZHW-02 FQZHW-02T
56、71、80、90 φ9.5 φ15.9 3台 FQZHW-03 FQZHW-03T
100以上(含) φ9.5 φ19.1 4台 FQZHW-04 FQZHW-04T

R410A系统(含D3+、V4机型)的主管规格尺寸
室外机容量 当液测所有配管等效长度<90m时,主管尺寸mm 当液测所有配管等效长度≥90m时,主管尺寸mm
气侧 液侧 气侧 液侧
8HP Φ22.2 Φ12.7 Φ22.2 Φ12.7
10~12HP Φ25.4 Φ12.7 Φ25.4 Φ12.7
14~16HP Φ28.6 Φ12.7 Φ31.8 Φ15.9
18~22HP Φ28.6 Φ15.9 Φ31.8 Φ19.1
24HP Φ34.9 Φ15.9 Φ34.9 Φ19.1
26~34HP Φ34.9 Φ19.1 Φ38.1 Φ22.2
36~48HP Φ41.3 Φ19.1 Φ41.3 Φ22.2
50~64HP Φ44.5 Φ22.2 Φ44.5 Φ25.4

下游内机容量(A   ×100)R410a系统 主配管尺寸mm(不得大于主管的尺寸) 适用分歧管
气管 液管
A<168 Φ15.9 Φ9.5 FQZHN-01
168≤A<224 Φ19.1 FQZHN-01
224≤A<330 Φ22.2 FQZHN-02
330≤A<470 Φ28.6 Φ12.7 FQZHN-03
470≤A<710 Φ15.9 FQZHN-03
710≤A<1040 Φ34.9 Φ19.1 FQZHN-04
1040≤A<1344 Φ41.3 FQZHN-04
1344≤A Φ44.5 Φ22.2 FQZHN-05
美的(新)R410A内机连管尺寸
美的(新) 内机 (×100W) 液侧 支配管mm 气侧 支配管mm
56以上(含) φ9.5 φ15.9
45以下(含) φ6.4 φ12.7

R410A系统室外机并联组件选择
室外机台数 D3+、V4
2台 FQZHW-02N1
3台 FQZHW-03N1
4台 FQZHW-04N1

10. 单位面积冷负荷
根据设计规范,核算单位面积冷负荷。
11. 低静压室内机应侧出风,且所接风管长度在无弯头情况下<0.5米。
12. 室外机的摆放位置(散热问题)。
13. 分歧管组件应注意其水平直管道的距离:
A. 铜管转弯处与相邻分歧管间的水平直管段距离应≥1m;
B. 相邻两分歧管间的水平直管段距离应≥1m;
C. 分歧管后连接室内机的水平直管段距离应≥0.5m。

技术支持部

这个我在实例进行设计的时候,很不明白,
1、为什么第一分歧管和最远的室内机不能超过一定距离?
2、设计的时候分歧管选型是从室外机往室内开始算,还是从最末端的往主机算?
3、对于多台外机并联的,应该如何设计室外机连接管路,另外算材料得时候是不是要加并联组件之类?
4、冷凝水管估算该怎么估算,是铜管总长度的一定系数还是什么?
5、预算的时候辅材这一块该怎么算?
6、大概的情况,除了主机设备,多少钱一个内机安装?
haoluwo
2011年06月27日 13:54:40
2楼
求高手解答
回复
ob_soss
2011年06月28日 15:41:56
3楼
1,太远了,冷媒量不能达到要求了,因为管路太长是有阻力的啊。可以适当的加大液管的型号,但能不能解决实际问题,还有待考究。
2,第一分歧看室外机,其他分歧看下游容量之和。
3,要加模块分歧器。
4,这个问题很简单吧~
5,问安装师傅。
6,这个看情况了。
回复
hr8088
2011年06月28日 16:32:42
4楼
楼上回答的简洁明了
回复
haoluwo
2011年06月30日 14:35:11
5楼
额。探讨探讨。多谢
回复
wangdaibinglx
2011年09月18日 12:59:09
6楼
请问楼主这个技术要点从哪儿来的啊?感谢感谢
回复
wybbyw
2011年09月18日 19:54:46
7楼
你可以多问问你们家的空调 冷库安装师傅呀
回复
lhmmlx
2013年04月25日 11:38:10
8楼
新手学习学习
回复

相关推荐