多联机空调维修10个故障案例
qq78850470
qq78850470 Lv.2
2024年06月13日 14:53:24
只看楼主

来源:制冷百科

1. 内、外机通讯故障 故障表现:室内机定时灯快速闪烁,外部机组点检异常,内机数量显示减少或变化不正常,部分内机无法制冷(制热)。 处理:检查并纠正内机地址码重复、拨码不准确、误设网络地址,确保信号线正确星型连接,使用高质量信号线,缩短过长信号线,并检查是否受外界干扰。 2. 变频多联机高温保护 a) 系统缺冷媒

1. 内、外机通讯故障

故障表现:室内机定时灯快速闪烁,外部机组点检异常,内机数量显示减少或变化不正常,部分内机无法制冷(制热)。


处理:检查并纠正内机地址码重复、拨码不准确、误设网络地址,确保信号线正确星型连接,使用高质量信号线,缩短过长信号线,并检查是否受外界干扰。


2. 变频多联机高温保护

a) 系统缺冷媒


b) 压缩机回气管过滤网脏堵


c) 室外机总回管过滤网堵塞



3. 四通阀故障

表现:无换向声,制冷(热)不佳;四通阀下部中间管温高,高低压异常。

解决:



4. 电子膨胀阀故障

表现:制冷(热)不佳,非工作内机出现凝露滴水。

膨胀阀不完全关闭或开启。



5 . 制冷运行故障

在制冷模式运行期间,遇到室内机保护装置触发的情况,具体表现为风扇电机、排水泵、PCB(印刷电路板)、继电器出现故障。此类问题通常由以下因素引起:


针对此案例,检查发现接水盘积水严重,水位过高触发浮子开关断开。尽管水泵运转,排水量却不足,且线圈温度偏高。进一步拆卸排水泵后确认其被堵塞。通过清洁水泵并重新装配后,故障得以解决。




6. 制热效果不佳

故障表现:制热功能启动时有热风输出,但很快热风感消失。

检查控制器发现,气管温度起初上升后又下降,液管温度变化不大仅略有升温。移除电子膨胀阀线圈后故障依旧,推断为管路堵塞。去除管路保温层后,发现分歧管至室内机气管部分存在严重折扁现象。 修复管路后,设备恢复正常运行。


7. 高压保护与制冷效果差

检测发现压缩机频率仅在34-48之间波动,且频繁触发高压保护及压比保护。环境温度检测异常,显示为50度,而实际不超过38度,故判断为室外机散热不良导致。

解决方案是拆除空调排风侧的隔离墙,将室外机整体前移超过20厘米以改善散热条件,问题得到显著改善。




8. 排气过热度过高

制冷运行初期,变频压缩机排气温度逐渐升高至140℃,触发保护停机。反复尝试后均报故障。


现场检查发现,压缩机不仅高温保护启动,其吸气过滤器后方还有结霜现象,表明该部位可能存在堵塞导致回气量不足,从而使得压缩机顶部温度升高。考虑到设备已稳定运行半年多,排除冰堵可能。 经拆解发现过滤器网脱落。通过冷冻油状态分析,排除因杂质堆积导致压力异常而使滤网脱落的可能,最终认定为滤网固定不良。更换新吸气过滤器后,系统运行恢复正常。



9. 制冷时排气过热度降低

用户反馈冬季制热效果良好,但夏季部分空调制冷效果差。

排查过程排除制冷剂过量及温度传感器误报,怀疑电子膨胀阀开度过大。停用所有室内机直至盘管温度回升至室温,然后单独开启一台测试,发现某室内机出回风温差异常大,气液管温度偏低,判定电子膨胀阀卡在开启状态。经过反复调整后,系统恢复正常。


10. 系统冰堵

现场诊断发现低压管严重结霜,开机后低压迅速降至0.10MPa,伴随热气旁通电磁阀开启及压缩机异常。系统多个组件出现结霜,且每次开机位置不定。检查真空泵发现油已乳化,确认系统冰堵。


处理措施包括:排放冷媒,实施氮气吹扫及真空处理;更换变质冷冻油;增加干燥过滤器以吸收残余水分;持续监控并更换干燥过滤器直至系统无水。


预防措施总结:


免费打赏

相关推荐

APP内打开