多联机定义

多联机空调: 一台或数台风冷室外机组连接数台不同或相同型式、容量的直接蒸发式室内机所构成的单一制冷循环系统,它可以向一个或数个区域直接提供处理后的空气。    

              



 
多联机分类      
         



也可以按制冷剂(R22、R410A、R407C),按室外机构成方式(单模块,多模块组合)等 。


 
多联机优缺点      
         

多联机优点:

①无需配置专用机房,节省机房建筑投资。

②直接相变传热,减少传热环节和能量输配系统能耗,整体性能较高。

③依靠相变制冷剂携带和输配能量,制冷剂管径小,节约楼层高度。


不同介质输配能量特性的比较


④(变频多联机)部分负荷下运行效率高。

⑤设计使用高度灵活。  


多联机缺点:

一套系统的容量和安装高差具有一定限制。

能效比较低,一般在3~4左右。

一般比冷水机组的初投资高。

制冷剂充注量大,一旦泄漏将影响整套系统的运行性能,同时影响环境。

新风供给问题不容易解决。



 
多联机制冷原理      
         

单冷多联机系统原理图


热泵多联机系统原理图


三管制热回收型多联机


二管制热回收型多联机


蓄冷型多联机原理图


 

 
多联机系统工程设计      
         

1、基本原则

①系统小型化原则:

a:室外机容量 宜小不宜大;

b:制冷剂环路 宜小不宜大;  

c:室内机数量 宜少不宜多。


②管长最短原则:

夏季制冷:每百米管长冷量衰减 20%~30%;

冬季制热:每百米管长冷量衰减 5%~10%。


③环境条件适用原则:

a:室外环境符合室外机的工作范围;

b:适用于舒适性空调;

c:室外计算温度低于-9℃的地区,不宜采用多联机供暖。


设计步骤:



 

 
VRV系统设计选用注意问题      
         

1、高度与距离

在VRV系统的设计中,一套系统负担的距离多大,高差多大,是我们应该考虑的问题, 尽量避免因布置不合理造成的冷量衰减。



1.1 室外机与室内机的高差

当室外机位于室内机之上时,室内外机高差最大50m,当室外机位于室内机下方时,室内外机最大高差90m。


1.2 最高与最低室内机之间的高差

同一个室外机所带的系统,最高室内机与最低室内机的高度差最大30m。


1.3 最近室内机与最远室内机的距离

同一个室外机所带的系统,最远室内机与最近室内机的管长差最大40m。


2、衰减与修正

除了负荷的因素外,VRV系统的选型还需要考虑 温度、连接率、管长修正。



2.1  温度修正

设备的额定冷热量都是额定工况下的数值,当你设计的室内和室外的工况与额定工况不同时,需要查出设备在设计条件下实际冷热量。


2.2 连接率修正

一般在50%~130%,非100%连接率时需要考虑修正。一般在同时使用率低的情况,连接率尽量在100~130%,如果考虑后期有增设空调的情况,连接率可以设置在50~100%。


2.3  管长修正

管长修正要根据产品技术资料查询,需考虑室内机和室外机的高差及高差关系和等效长度及制冷和制热工况。一般在1~0.7之间。


3、室外机的布置

当室外机布置于屋面时,有利于室外机的散热,但应注意成组布置应考虑机前检修距离,当有遮挡时按技术资料考虑距离。



当室外机在本层阳台室外机位或机房内时,一般有百叶遮挡,为保证散热,应装导流罩。


4、新风问题

新风的问题一直是VRV 空调系统设计的难点。需要注意的是,由谁承担了新风负荷,承担了多少新风负荷,其余部分要考虑由室内机承担。



4.1 采用全热交换器

引入新风,同时通过新排风的能量回收,处理掉一部分新风的负荷,剩余部分则由室内机来负担。全热回收的排风口可以与室外机位置相结合。


4.2 采用新风VRV

VRV厂家也有新风VRV产品,小风量新风VRV时,可以与室内机合同一套室外机,降低成本,但需要满足一定条件。大风量新风VRV可以适用于较大的空间,同时与室外机一对一连接。这种新风处理方式成本较高。



以上两种简单粗暴,但条条大路通罗马,还有其他的新风处理方式,比如风冷热泵冷水机组为新风机提供冷热源、比如直膨式的新风机屋顶机等等。



免费打赏
tumux_78035
2024年05月30日 16:17:09
2楼
多联机是一种中央空调系统,由一台室外机和多台室内机构成。它通过制冷剂在管道内的流动,实现室内外热量的交换,从而达到调节室内温度的目的。多联机的工作原理可以简单理解为:通过压缩机将制冷剂压缩成高温高压气体,然后将其送入冷凝器中,在冷凝器中,制冷剂与空气进行热交换,将热量释放给空气,自身则冷却为高压液体。接着,高压液体通过节流装置减压后,进入蒸发器中,在蒸发器中,制冷剂与室内空气进行热交换,吸收室内空气中的热量,自身则蒸发为低温低压气体,最后再次被吸入压缩机中,完成一个循环。多联机的分类方式有很多种,常见的分类方式有以下几种:1. 按制冷剂分类:可以分为 R22、R410A、R134a 等多种制冷剂的多联机。2. 按压缩机分类:可以分为涡旋式压缩机、活塞式压缩机、螺杆式压缩机等多种类型的多联机。3. 按室内机形式分类:可以分为风管式室内机、壁挂式室内机、柜式室内机、嵌入式室内机等多种形式的多联机。4. 按功能分类:可以分为单冷型多联机、冷暖型多联机、热泵型多联机等多种类型的多联机。多联机的设计需要考虑多个因素,包括室内外温度、湿度、人员密度、设备功率等。在设计过程中,需要根据实际情况进行合理的选型和布置,以确保系统的性能和稳定性。同时,还需要遵守中国现行的相关规范和标准,如《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2016)、《多联机空调系统工程技术规程》(JGJ 174-2010)等。这些规范和标准对多联机的设计、施工、调试等方面都做出了详细的规定,设计师需要严格遵守。