多联机排气温度过高如何排查和维修?
哥斯拉哥总
2024年04月16日 11:31:28
来自于专家热线
只看楼主

来源:制冷百科

当多联机出现排气温度故障报警,表明系统已启动保护机制。该保护机制基于对压缩机排气温度与高压值的监测,当二者差值低于10℃时,系统将自动停机以防止潜在故障恶化。 【可能原因】 压缩机排气感温包检测异常 制冷模式下,室内机电子膨胀阀动作异常










当多联机出现排气温度故障报警,表明系统已启动保护机制。该保护机制基于对压缩机排气温度与高压值的监测,当二者差值低于10℃时,系统将自动停机以防止潜在故障恶化。
【可能原因】
  1. 压缩机排气感温包检测异常

  2. 制冷模式下,室内机电子膨胀阀动作异常

  3. 制热模式下,室外电子膨胀阀动作异常

  4. 系统冷媒过多

第1步:检查压缩机排气感温包

第2步:制冷模式下故障排查
第3步:制热模式下故障排查
第4步:核实冷媒灌注量