问题一,制冷系统里制冷剂的循环是不是这样?低压的气态冷媒被吸入压机,被压缩成高温高压气体进入油分离器,从油分离器的高温高压气态冷媒进入冷凝器,在经过冷凝器冷凝放热形成高压常温的液态冷媒进入干燥过滤器,视液镜,储液器,然后进入蒸发器蒸发吸热在进入膨胀阀依此循环。 请问是不是这样,哪里有错误的希望前辈们提出并指导。问题二,有两台两并联压缩机,温度2-8度一用一备,十个风机,控制柜上面四个温控器,八个制冷显示灯,当其中一台两并联机组的中的一个压缩机运转时有两个制冷指示灯亮,当另外一个压缩机运转时还是这两个指示灯亮,请问这是怎么控制压缩机的启动的,然后为什么另一台压缩机启动后没有其他的指示灯亮呢?这又是怎么控制的?
问题三,三洋压缩机原装冷冻油FV32S,请问用什么有可以代替?
问题比较多,,希望前辈们见谅。。。拜托。。。诚心求回复、、、//////////
2楼
请问是什么制冷剂呢,
冷库压缩机的冷冻油要根据制冷剂的类型来判断。
回复
3楼
R404的 能帮我指导一下上面的两个问题吗??
回复
4楼
“然后进入蒸发器蒸发吸热在进入膨胀阀依此循环。 ”
制冷剂是先进入膨胀阀而后进入蒸发器的。
回复
5楼
哦,不好意思,说错了。。。那第二个问题给给我解释一下吗?
回复
6楼
并联机一般用小精灵控制器,一般采用低压自动保护控制,,一台启动后,其制冷灯相应亮,你的叙述不太完整,可能是两套机组公用。须知道控制柜的型号
回复
7楼
请问是什么制冷剂
回复
8楼
是的,我看电箱上面温控是小精灵的,请问并联机用小精灵有什么好处吗?电箱控制柜型号好像是XL-21的 我不大懂,就知道是两台两并联机组,一用一备的。能给详细说说嘛?
回复
9楼
制冷剂为404A
回复
10楼
这些问题怎么看都是制冷新兵问的,除第一个问题 其他都太深奥了
回复
11楼
有收获,分析到理。
回复