前几天去某公司看一套大金VRVII机组【10+12+16】,检测发现一台16p的机器里面烧了一个变频压缩机。后在维修时,放制冷剂发现冷冻油有发黄变质现象,由于客户急于使用所以就装上了新压缩机。昨天又来电话说空调效果有不行了,去看了10p的机器里面那个变频压缩机又烧了。现在头都大了,不知是不是由于冷冻油变质引起的烧毁压缩机。请教各位师傅像现在的情况该怎么办??【本人没有修过这样的多联VRVII系统,最大就修过10HP分体的空调】
本帖最后由 guoqingdianqi 于 2010-1-12 15:13 编辑 ]
2楼
楼主,你好!我都好关心这个情况,希望楼主可以定期上来更新这个VRV的情况!
因为在我这边的情况和你的相似,短期内其它压缩机都会一个一个地死去,平均一个月一个左右,
我想知道你那里是否也有这样的事!原因我又找不到!!:Q
回复
3楼
我今天在坛子里找了一下,有师傅说如果烧了压机就应该在新压机的吸气管上装个烧毁型过滤器【吸酸用】不知是否有效?希望那位师傅指导一下!!
回复
4楼
有没有更换冷冻油呢
回复
5楼
或补充冷冻油呢
回复
6楼
请教这种机器该如何更换冷冻油【我也想换但不知该怎么换】,还有就是冷冻油的牌号是多少的?就是以前没有修过请师傅们不要见笑!!
回复
7楼
应该先查出第一个压机烧毁的原因,对于多联机压机烧毁除电器问题外,问题最多是出在回油分配上。所以不要盲目更换压机,应该先看油路是否正常,多联机约克的油路还是相当好的。
回复
8楼
我都想知大金VRV是怎么更换机油!
因为看了错综复杂的内部侯路,头都晕了!
至于回油好不好,又是看那里知道呢?难道是要有个压缩机死了?
还是可以接个表看看油压,油量??
回复
9楼
关注中
回复
10楼
直接叫大金的人过来不就好了
回复
11楼
你压机烧了是指的线圈烧了吗,如果是线圈烧了的话又没清理系统的话建议你在回气管上加个回气过滤器可以用丹弗斯的防烧型的(也就你所说的吸酸的)。
回复