空调制热时高压端压力数值波动是正常的吗
hao211204
hao211204 Lv.3
2012年12月15日 22:04:39
只看楼主

海信一匹空调制热时高压端压力总是在1.7~2.4mpa之间波动这样是正常的吗?压力是不是应该不变的啊,应该是都少合适才算正常。新手请教,谢谢回复

海信一匹空调制热时高压端压力总是在1.7~2.4mpa之间波动这样是正常的吗?
压力是不是应该不变的啊,应该是都少合适才算正常。
新手请教,谢谢回复
bbs_5ihvac
2012年12月15日 23:24:23
2楼
高压波动这么大可能是因为系统中有空气的缘故吧

重新抽一下真空吧
回复
tongdagp
2012年12月17日 11:40:36
3楼
你说的应该是海信变频的,开制热的时候压力是有变化的
回复
hao211204
2012年12月18日 08:17:56
4楼
不好意思没说清楚,是定频空调
回复
向天借五百元
2012年12月18日 09:09:18
5楼
波动的频率有多高?如果是剧烈抖动的话,系统中有空气的可能性比较大 如果仅仅是波动 ,应该是不太稳定,检查下风机有没有时转时停的现象
回复
skycoolcool
2012年12月18日 14:15:50
6楼
冷媒没问题的话,很可能是环境温度达到了他们逻辑的临界值。。。。
回复
ligang385107103
2012年12月20日 21:16:11
7楼
房间温度的原因吧,冷凝温度低压力低,冷凝温度高压力高
回复
shykt159
2012年12月20日 21:27:31
8楼
空气 使劲抽吧
回复
walkerting
2012年12月23日 20:12:59
9楼
应该是有空气吧
回复
bxld12
2012年12月26日 11:58:45
10楼
有空气 一看就是
回复
liuyfang
2012年12月28日 20:34:07
11楼
有空气 量还不少 得用真空泵抽 充氟时也得注意排空
回复

相关推荐