空调制热时高压端压力数值波动是正常的吗
hao211204
hao211204 Lv.3
2012年12月15日 22:04:39
只看楼主

海信一匹空调制热时高压端压力总是在1.7~2.4mpa之间波动这样是正常的吗?压力是不是应该不变的啊,应该是都少合适才算正常。新手请教,谢谢回复

海信一匹空调制热时高压端压力总是在1.7~2.4mpa之间波动这样是正常的吗?
压力是不是应该不变的啊,应该是都少合适才算正常。
新手请教,谢谢回复
免费打赏
peterzihan
2013年01月06日 16:25:50
12楼
有空气!!!
回复
w599181727
2013年01月07日 16:13:25
13楼
楼主检查一下换热器外部是否正常,
如果不正常那么就很可能是系统进入空气了。
正常的系统即便是变频控制,压力也不应该变化这样大。
回复
anjuary
2013年01月30日 10:39:44
14楼
仍你4个字,系统重做!