论坛
给排水工程
更多
纯水系统
0.5998w
循环产生效益。本版块为讨论各种纯水处理过程中出现的各种技术问题的园地,望大家踊跃发言,共同打造一个富于智慧和温馨的纯水处理互助空间。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
浓水回用需要加大阻垢剂量吗?
将浓水部分回收到原水箱,这样就增加了RO进水的含盐量,我们系统现在的加阻垢剂量是4.7PPM,需要再增加剂量吗?谢谢!在下这向有礼了!!!
招聘反渗透相关人才(绝对高薪)
这是我朋友公司的一个招聘启事:新疆乌鲁木齐凯汇科技有限公司是一家具有独立法人资格的民营股份科技企业。是一家专业的环境工程公司,集开发、设计、生产、销售、安装、服务于一体。高素质的员工队伍,雄厚的技术,多年的经验,使我们能够及时为广大用户提供高质量的产品和良好的技术支持与完善的售后服务。在努力提高自身技术水平的同时,吸收国内外的先进技术与理念,为新老客户提供最先进、最经济且最可靠的产品,最大限度地满足国内外不同行业、不同客户的要求。
<城镇污水处理厂污染物综合排放标准>
城镇污水处理厂污染物综合排放标准(GB18918-2002).
请问谁有海德能设计软件的使用说明书?
很无奈,海德能的设计软件不会用,很想把他也彻底搞清~~希望大家支持~~
2.5吨反渗透如何设计
本人一直做污水处理,对纯水不是很熟练,目前有个项目设计附带需要2.5t/h的反渗透处理设备一套,一下是设备具体要求:原水:自来水(电导600) 出水要求:电导≤30我初步打算的设计及配置如下:流程:原水箱→原水泵→多介质过滤→活性碳过滤→预处理水箱→增压泵→精密过滤器→高压泵→RO→脱盐水箱多介质过滤器:Φ1000,1台;活性碳过滤器:Φ1000,1台RO配置: 膜组件:BW30-365,3套,2:1排列
[课件]水分析化学--哈尔滨工业大学
水分析化学--哈尔滨工业大学 所属部门 哈尔滨工业大学 课程名称 水分析化学 课程层次 本科专业分类体系 所属一级学科名称 工学 所属二级学科名称 土建类 课程负责人 黄君礼 课程相关资源 课程介绍 水分析化学教学设计.doc 水分析化学是研究水及其杂质、污染物的组成、性质、含量和它们的分析方法的一门学科。水分析化学是给水排水专业的重要专业技术基础课、必修课。主要培养学生的水质工程分析技能,为专业课的学习打下坚实的基础。
请问一下为什么EDI后面都要加超滤
我是一个刚加入水处理行业的新人,对这一切都很好奇.知道最近几年都流行EDI,想请问一下为什么EDI后面都要加超滤呢??
求救:活性炭罐冒出白色液体?
5t/h的系统,苏州,絮凝剂--石英砂--活性炭--反渗透--混床,罐体采用玻璃钢,现在活性炭罐体从顶部阀门冒出白色的液体,流到罐体上,运行正常。请问这白色的是什么啊?结垢?客户那里反渗透浓水经过地面进入一地下水池,有部分回用,但我在反渗透上已控制进水电导率,太高会自动停机。
疑惑,。疑惑
在处理中水的时候,即生活污水经过生物处理后的水,SS20左右,COD30,浊度10,或者和此类水相似的水。初定系统为活性炭+UF+RO,在此类系统中活性炭是放在UF前呢 还是放在UF后?? 另 活性炭使用时反洗和再生要用什么方法。
紧急求救:2*20t/h反渗透设备的布置
小弟是新手,最近在做一个2*20t/h反渗透项目,每组拟采用BW30-400膜25支,压力容器5芯装,3:2排列。由于以前没有设计过反渗透设备,不知道该怎么做成一个整体的机架,另外高压泵、保安过滤器怎么布置才能一起放在一个整体机架上。请各位前辈或者相关经验的高手指教!能不能提供可参考的设备图纸或工程照片?
城市污水回用深度处理设施设计计算-PDF版
城市污水回用深度处理设施设计计算-PDF版
急!急! 急!!!谁知道混床的出水PH值标准是多少?有国家标准吗
急!急! 急!!!1)谁知道混床的出水PH值标准是多少?有国家标准吗?2)怎么才能使PH控制在7.5~8.5?3)混床出口当SiO2含量大于多少时表示混床已经失效了,需要再生了。 先谢谢大家了!!![ 本帖最后由 sconquer 于 2009-6-3 07:36 编辑 ]
决不放弃质量
决不放弃质量 北京潮白玻璃钢化粪池、地埋式一体化污水处理设备、隔油池北京潮白环保作为国内第一个实现机械缠绕玻璃钢化粪池、地埋式一体化污水处理设备、隔油池,第一个取得中国华北标办《玻璃钢化粪池安装图集》91SBZ3(2007),第一个生产出单体100立方大型玻璃钢化粪池、、地埋式一体化污水处理设备、隔油池,第一个邀请武汉理工大学材料学专家对玻璃钢化粪池、地埋式一体化污水处理设备、隔油池,进行设计、第一个将玻璃钢化粪池、地埋式一体化污水处理设备、隔油池,进入奥运场馆的生产制作厂家。
纯水一级电导达到100以上
我们用的是深圳纯水一号,已经使用4年了,纯水的出水电导率也不稳定,在正常使用的时候下降很厉害,比如现在出水电导率是15.64,二级泵一开就下降到12.31,等会二级再次运转的时候就会下降到10.12,EDI是最近才送到到深圳修过的,一级电导达到100多。我想问的问题有两个: 1、为什么一级电导会这么高?有哪几个原因?(放掉中间水箱的水,让一级泵不停运转,一级电导会有所下降) 2、为什么出水电导会下降的如此快?
纯水设备需要加热板吗?
湖北地区的冬天室内温度在5摄氏度以上,5吨一级纯水的设备会受温度的影响出水变化那么大吗?
请教关于直饮水工程方案的问题
新建办公大楼,考虑安装一套纯水设备,通过管道集中供水(饮水点在40个左右)。大楼楼层五层,日常工作人员在75人左右,设有职工饭堂。请推荐最佳方案;造价大概要多少?有劳各位大侠!
求救:混床出水PH过低
RO+混床工艺混床出水电阻率在13M以上但是PH在6-6.5之间,这是什么原因啊PH是取样后在实验室检测的,有没有可能是取样时操作不到位的原因呢应该怎样取样啊
为什么过滤器管径不一致
我留意到有的多介质或活性炭过滤器的进水和出水管粗细基本一致,但是见到有的过滤器进水管道却比出水管道粗,请问这样的好处是什么?仅仅是为了方便调节流速么?
如何降低矿泉水中的溴酸盐
新版的 ,毒理指标检测中10项增加到25项,其中溴酸盐,如果在原水中溴化物大于0.1ppm,再用臭氧杀菌的矿泉水,溴酸盐含量可能超标。请问各位:有没有好的解决方法?我们大家交流一下。
电镀废水处理放流水回用
我有个电镀废水处理的工程,现放流水已经过砂滤和活性碳,相将此水做成纯水,用离子交换好还是用反渗透好,因本人还没有用电镀放流水直接做纯水的经验,请各位高人指点.
有人能给详细介绍一下家用净水器吗
我很想了解采用纳滤膜的净水器是如何构造、如何工作的。那些大大小小的塑料桶里填装的是什么呢?如有行家给详细介绍一下,不胜感激!
RO系统电导率升高,请教大家
现在有一生产纯净水企业现在出水电导率有点偏高,但是不是很大。清洗膜用的是柠檬酸,洗出来的的水是红色的。是2级RO。用的工艺是石英砂、活性炭、树脂、RO。以前树脂再生的话就可以了,过了一段时间久要洗膜才可以达到效果了。到了现在再生树脂和洗膜一起搞都没得用了。我判断是不是树脂坏掉或者失效(因为树脂装的少点了),还有是不是这个水里面含有Fe哦
求教一个活性碳反洗的问题
活性碳罐体直径3米,反洗流量200m3/h左右,反洗时滤层无明显膨胀,望达人现身赐教.其他参数:石英砂层总高900mm,活性碳层1200mm,之上还有750mm以上膨胀空间,罐底部非多孔板结构;活性碳无结垢;运行时流量70m3/h反洗水泵22m,280m3/h,反洗流量系反洗水箱标出.
那位达人能给我一份超纯水的设计实例(计算和图纸)
本人刚从学校毕业,对于实际的工程设计知之甚少,那位前辈能给我传一份超纯水的设计实例,小型的即可,在这谢过拉。我的邮箱lily_next@163.comqq:14190933 请注明:网易给排水
关于RO装置杀菌消毒
1.RO装置,尤其是浓水流量剂处出现大量绿色藻类,应该怎么办啊 用杀菌剂清洗吗?选什么样的,多大浓度的好啊?2.怀疑是碳过滤器中滋生的细菌,想在原水箱中加入杀菌剂清洗,又怕效果不好,谁能提供好的建议.3.进水处想加消毒装置,用什么消毒最好,因系统不大,所以经济是主要考虑的.呵呵,以上问题希望大家指教啊,感激不尽
国产反渗透膜的希望---新世代纳滤膜
国产反渗透膜的希望---新世代纳滤膜你还在为RO膜去除所有的矿物质困扰吗? 你还在为市政自来水中余氯破坏RO膜而伤脑吗? 你还在为冬季温度过低RO膜出水量急速降低而烦恼吗? 你还在为……….
水处理从业8年,现自己创业,诚寻代理商和经销商。
本人从事水处理行业8年多,曾主持国内最大的反渗透系统建设调试,从事运行管理7年。现在自主创业,上了一滤芯厂,年可生产线绕滤芯20万米,生产熔喷滤芯5万米。我的工厂目前开工不足,希望同行们多多合作,多多支持。工程公司,经销商,终端用户均可合作。本厂滤芯质量一流,价格具有国内优势。本人有丰富的大型反渗透系统运行管理经验,膜清洗经验,可免费为您提供技术指导和服务。我们的员工有多名具有丰富的大型反渗透系统运行经验,可以随时为您提供现场服务。联系电话:13603338023 QQ:313746066
请教反渗透UPVC管进口粘合剂的稀释剂
使用UPVC管路作反渗透时,进口胶粘剂常因溶剂挥发而变浓,不便于涂抹,不知用什么溶剂稀释?用过氯乙烯行吗,就是粘排水UPVC管的那种。请知道的朋友赐教!
100T全自动净水器方案
100T全自动净水器方案
KEPD永久介质过滤系统
外表壮观,经久耐用的KEPD全自动过滤系统,不但功能卓越,而且运行成本低。KEPD过滤系统由标准罐体组成,允许过滤流量从30.6立方米/小时增至2500立方米/小时。KEPD过滤系统在反洗过程中,以全自动方式运行,系统中的罐体按顺序反洗,每次只反洗一个罐体,其他罐体可继续过滤。当全部罐体反洗完毕后,反冲洗过程结束,反冲洗最大流量为1.02立方米/分钟。其特点是:一方面不影响过滤系统正常运行,另一方面以其它过滤罐的清洁水作为反冲洗水,以防脏水回流到过滤系统。
想代理一个实验室超纯水机好难!
我们是一家工业水处理公司,现业务发展需要,想进入实验室超纯水机,可是打了N个电话给厂家,15-30L/h要价6-7万,吓死了,大家有没有好的厂家给我推荐几家,现在的家用机市场也还可以了,主要是我们在江西,信息比较闭塞,望大家多多支持.家用机那些品牌好点???????
如何看待MBR工艺
随着中水工程的增多和污水处理出水指标的严格,目前MBR工艺有席卷全中国之势。本人认为MBR工艺不目前状况下不适合推广,其原因如下: 1.工程投资过大 2.运行成本过高 3.膜的使用寿命短 4.依赖进口
机械过滤器中石英砂如何填装?
谢谢大家了!急!
有前途的MBR
各位同行,最近对MBR非常感兴趣,不过本人对其还不是很了解,希望大家来这积极发贴,共同交流。谢谢了!
MBR膜组件安装图片
此图为大型膜组件安装图,该项目已经成功运行2年,出水水质效果良好,全面优于中水水质标准,出水做为景观水,经过2个夏天,无富营养化现象。想知道具体情况联系:zgx2000@126.comzgxbear@126.com
混床再生周期的计算!急!
请问大家:混床进水电导为7-8,产水要求达到10兆欧以上,产水量为一吨每小时,混床树脂为60升左右再生周期大概多久呢?计算的经验公式是怎样的呢?望大家关注!!
《UASB工艺的理论与工程实践》PDF格式
《UASB工艺的理论与工程实践》第一部分
某市政顶管施工组织设计
某市政顶管施工组织设计资料简介(某市政顶管施工组织设计) 某市政顶管施工组织设计第一段长56米,第二段长30米,分两次顶进。工程采用DN1800钢筋砼套管,砼套管覆土为4.8米。为确保工程质量、安全及进度,决定采用多刀盘土压平衡顶管掘进机进行施工。
膜技术资料
发现膜的讨论不多,所以发些资料,全当抛砖引玉了
寻MBR处理膜生产厂家或国外代理商
近期做一个中水回用项目,需用中空膜或平板膜,MBR工艺,除了东丽、三菱、华凯、膜天膜外还有其他什么厂家或国外的膜?不是反渗透之类的膜哦!
上一页
下一页
APP内打开