新版的 ,毒理指标检测中10项增加到25项,其中溴酸盐,如果在原水中溴化物大于0.1ppm,再用臭氧杀菌的矿泉水,溴酸盐含量可能超标。请问各位:有没有好的解决方法?我们大家交流一下。
新版的
<生活饮用水卫生标准gb5749-2006>
,毒理指标检测中10项增加到25项,其中溴酸盐,如果在原水中溴化物大于0.1ppm,再用臭氧杀菌的矿泉水,溴酸盐含量可能超标。请问各位:有没有好的解决方法?我们大家交流一下。
生活饮用水卫生标准gb5749-2006>
2楼
降低臭氧浓度,减少水与臭氧的作用时间。
回复
3楼
换做其他杀菌,如紫外线:victory: ,抛砖引玉
回复
4楼
紫外线臭氧浓度,减少水与臭氧的作用时间。
回复
5楼
我们公司可以解决这问题.
回复
6楼
降低臭氧浓度,余臭氧的接触时间,及多点投加,降低PH等等
回复
7楼
在臭氧后加活性炭,活性炭可以吸附生成的溴酸盐.
所以纯净水处理中如果只有臭氧氧化,没有活性炭,很可能会造成溴酸盐超标.
回复
8楼
还是紫外线比较好 除了没有持续杀菌能力和需要定期更换灯管外 其余都比较不错
回复
9楼
首先,纯净水不存在溴酸盐的问题。
其次,紫外线对灌装的瓶、桶没用杀菌作用,可能存在污染。
再次,哪位能不能说具体点,该怎么设计臭氧添加量,余臭氧的接触时间,及多点投加,降低PH等。方向我想很多人都知道了。具体的设计技术是怎样的,调试时该注意哪些?还请高手指点。
回复