急!急! 急!!!1)谁知道混床的出水PH值标准是多少?有国家标准吗?2)怎么才能使PH控制在7.5~8.5?3)混床出口当SiO2含量大于多少时表示混床已经失效了,需要再生了。 先谢谢大家了!!![ 本帖最后由 sconquer 于 2009-6-3 07:36 编辑 ]
急!急! 急!!!
1)谁知道混床的出水PH值标准是多少?有国家标准吗?
2)怎么才能使PH控制在7.5~8.5?
3)混床出口当SiO2含量大于多少时表示混床已经失效了,需要再生了。
先谢谢大家了!!!
[
本帖最后由 sconquer 于 2009-6-3 07:36 编辑 ]
2楼
那位专家能帮忙回答一下,先谢谢了!
回复
3楼
啥东西是混床啊?
回复
4楼
一般混床出水PH在6.3左右,SiO2含量电厂一般控制在20ug/l。
回复
5楼
混床出水电导是0.5的话,含盐量为0.25ppm,假定只有一元强酸,其浓度即为2.85e-7,则pH=6.5。
回复
6楼
混床失效,SIO2最先泄露,我见过最高3M水SIO2超了20多倍!SiO2含量电厂一般控制在20ug/l,当然还有其它指标,呵呵 不清楚的话直接问甲方的水质要求啊:lol
回复
7楼
谢谢楼上各位的回答!
怎么才能使PH控制在7.5~8.5?
回复
8楼
继 续 顶
回复
9楼
混床出水可以采用加氨调节PH值。
回复
10楼
灌水
不然下载不了东西
回复
11楼
混床出水不可能达到7.5以上,只有混床出水后加氨,调节PH值才行
回复