反渗透膜系统全面清洗保护方案
反渗透膜系统全面清洗保护方案
关于纯水箱的氮封
关于纯水箱的氮封有什么简单,适用安全(最主要要便宜)的制作方法想听一下大家的想法。
管道连接
焊接 卡接 丝接 沟槽连接 粘结 分别在什么情况下用?
求助树脂分层
混床5.1过后,反洗的时候分层不明显了,什么原因啊。之前还是能清楚的分层的。前面的反渗透出水没有变化,其他运行条件都和之前一样的。
*关于反渗透的浓水结晶处理*
我做了近四年的反渗透设备,一直对反渗透的浓缩水的利用和结晶处理不太熟悉,通常浓水我都习惯性的反冲洗前端的过滤器,大部分都浪费掉了,现在国家节能减排,浪费是不允许的,这个问题我很挠头,各位同行你们是怎么处理的,希望指导一下,很感激!
在校学生,请教各位前辈反渗透问题
想请教为什么说二段的反渗透系统回收率最高是75%,一支膜的回收率最高也就15%,6支膜的话怎么也到不了50%呀....到第2段也一样到不了25%....希望前辈们帮我解答一下,最好能详细一些,毕竟本人刚刚接触RO系统. 先谢谢了
请教RO系统回收率问题
反渗透单支膜回收率最大为17%。那么经过一根2米,3米,4米,5米,6米长压力容器的回收率分别是多少呢?我听公司的师傅说6米的一般回收率做到50%,是这样的吗?谢谢各位!
纯水动画演示FLASH下载
无意间看到一个比较有趣的FLASH,上传一下,让大家一起分享一下。
求助:铝氧化厂的磷酸回用后是否可以用作磷肥的原料
本地区好多铝氧化厂目前生产中磷酸回用,请问回用后磷酸能否用作磷酸的原料。目前国家控制总磷排放,回用后的磷酸又很难处理,请教各位高手有什么高招。。
教学帖:卷式膜的工作
赫赫~~ 反渗透装置是由卷式膜组件组成的,卷式膜组件是由卷式膜元件组成的,卷式膜元件是根据反渗透法原理,将反渗透膜、导流层、隔网按一定排列粘合及卷制在有排孔的中心管上,形成元件。原水从元件一端进入隔网层,在经过隔网层时,在外界压力下,一部分水通过膜的孔,渗透到导流层内,再顺导流层水道,流到中心管的排孔,经中心管流出,剩余部分(浓水)从隔网另一端排出。而将一个或数个反渗透元件装在耐压容器中即形成组件。工作时,原水从一端流人组件,依次逐个流经各个元件。原水全部进入第一个元件,第一个元件的出水作为第二个元件的进水,第二个元件的出水作为第三个元件的进水……,直至最后浓水排出组件:将数个组件串、并联组合,配以必要的管线和仪表即形成装置。
直饮水系统选择
现在直饮水系统主要有机房+管道式和终端单体式两种,请问各位大侠的经验公共建筑设哪种更好
作纯水工艺怎样选阀门?
作纯水工艺怎样选阀门?阀门种类太多了,到底要怎样选,选择阀门有什么样的标准和规格。好难!还有在画图时怎样画阀门。
MBR技术讨论专区
本人从事污水处理行业已有5年,对MBR技术有点研究,希望通过讨论能共同提高。
哪里能找到进口MBR膜代理商
需进口MBR膜,三菱、久保田、东丽等,请有资料的朋友与我联系。bearhyh@163.com
MBR的膜一般要多长时间洗一次???
防治膜污染的措施只有空曝气和间歇出水。我上次彻底洗了一次膜,没想到三周后就如洗之前的状况。愁啊!!!
电镀废水药剂计算
电镀废水药剂计算,比如:PAM、PAC的量怎么加/还有用焦亚硫酸钠还原六价铬,怎么算焦亚硫酸钠?
给水处理概论
给水处理概论
直饮水机哪个牌子好呢?
家用直饮水机装哪个牌子才专业点呢?水质才有保证呢?
求助
我与一个污水回用项目,城市污水氨氮高、负硬水,要作为电厂循环冷却水的排污水,该怎样处理。
国内有生产前置过滤器的厂家吗?
公司主要是卖RO净水机的,最近有客户买的时候点名要加前置过滤器,所以公司准备采购点前置过滤器。可查来查去都是进口的那几个牌子,老总嫌价高,让找点便宜而且还好看的。但是我实在才疏学浅,一个生产商也没找到,都是些经销商。请问各位几个问题:1.国内有生产前置过滤器的厂家吗?就算是仿国外产品的那种也行。2.前置过滤器还有其他的名称没有?急用,在线等,谢谢了啊。
如何使MBR设计更完美
各位好,我是迈纳德膜技术(厦门)有限公司的,从事MBR工程设计及施工6年有余。用过不少厂家的膜组件(平板和中空纤维的),有了不少心得体会。大家如有什么技术上的问题,e我们可以一起探讨。我的联系方式:电话13850097341,E-mail:xyf21st@yeah.net。大家有问题,可以随时联系我。许先生
关于EDI里面 阴阳树脂的填充比例为何不是1:1?
如果水中阴阳离子是1:1的话,为什么在EDI里面阴阳树脂的填充比例不是1:1,而大多是1:2呢?请教高手。谢
求助:纯水电导率理论值计算方法 跬求
那位大侠有纯水电导率理论值的计算方法请明示小弟谢谢!!!主要是和温度有关或是谁有理论值与温度的曲线谢谢!
求助:困扰石油化工的一大难题
这样的,我现在是情况是:污水里有大量的氨气和硫化氢,和大量的焦化颗粒以及油。(我现在的困难是想把里面的颗粒以及油给去除。然后污水进入热交换器将氨气和硫化氢去除收集以作他用。)水就直接进入热交换器,以至于热交换器上很容易粘结上大量的黑色污垢,阻碍热交换。这样我们清洗的频率太大,劳动量也是很大。我现在的目的是污水在进入热交换器前,将焦化颗粒以及乳化油去除。 我们考虑过气浮,但是因为水中含有大量的氨气和硫化氢,所以必须在密闭的环境中处理。所以气浮就Pass掉了。
求助(SDI高)??
我的超滤产水浊度已经在0.1以下了后面还经过活性炭过滤器,怎么出水活性炭出水的SDI有4左右啊
纯水项目询问价格
每天50吨,原水是深井水,处理成纯水以后用于化工原料的生产,这套下来大概要多少钱?我咨询了一下大概流程是:泵-旋流除沙器-多介质过滤器或则半自动盘式过滤器-活性碳过滤器-加药阻垢-单级反渗透这个流程有问题么??
哪位大侠能讲讲反渗透的知识呀?
实用性的,包括压力表、流量计等的安装
有没有听过TRIPO这种反渗透阻垢剂?
曾听说过这名字,但没查到具体的信息,请大家不吝赐教!
我要买GE膜、阻垢剂以及反渗透维护。。。。。。。
大家好!我又来了, 之前的单独反渗透维护外包有厂家来看了,方案报批公司,领导指示:需要找到一家公司,这家公司能给我们提供反渗透膜(我们现用GE8040膜),以及阻垢剂等等药剂,但是要给我们提供反渗透的维护,需要长期合作,合同一旦签订,可能几年、可能一直合作, 我公司名称:云南盐化股份有限公司(负责生产云南省的食用盐和工业盐,现在设计氯碱化工) 反渗透规模:300方/时 设计回收率:75%
请水处理同行指点
我目前在一家水处理科研机构为背景的公司,公司主营业务电子、制药等行业的高纯水工程项目,由于公司体制等原因,我们有几个同事想共同组成一家水处理公司自己运作,团队成员有几个水处理研发十几年经验的高级人才,有设计、施工方面的经验。我也去过很多主要做高纯水的水处理工程公司,与大多数水处理公司相比,感觉在技术上我们还是有优势,但我们没有客户资源。由于我在水处理行业时间还不长,行业经验也比较缺乏,对行业的竞争状况也不是很了解,可行性如何?希望各位高手多多给予指点。
专业水处理技术群
专业水处理技术群28095024,欢迎大家加入讨论!
印染废水处理及回用现场
印染废水处理现场图
想买纯水设备?各位进来看看。
我是用纯水做清洗用,洗镜面316不锈钢板工件,异形件。先化学洗再纯水洗,可是板面干燥后总是有水渍。我要请教下,我得用什么样或什么级别的纯水。我的工件干燥前因异形件会存有较多的水,水干燥后存有较多水的地方就有水渍。我简单试验下,把纯水倒入凹处工件,干燥后就会有水渍。是我的水不纯吗?对用于清洗的纯水还有什么要求?(我的水可能是15或是17兆的,我在别人那买的纯水)谁能帮帮我,解决上述问题,提供咨询、工艺、设备等。(设备我用1吨/小时)
EDI工程图片
想收集一些不同EDI的工程图片,希望各位兄弟多多支持
纯水氮封如何计算?
最近遇到一下纯水氮封的问题。罐体是100m3 FRP的,最大出水量是90m3/h。不知如何选择氮封阀的设定压力和呼吸阀的吐出压力及吸入压力。 FRP罐体最大能承受多大的正压力和压力呢? 每天的用氮量如何计算呢? 哪位有这方面的经验还望不吝赐教,多谢。
TMF产品介绍
TMF产品介绍给大家参考。
多介质过滤问题
单位两套纯水系统,一套多介质罐为25立方,一套为10立方,原水电导为650,前者过滤后电导为450,而后者基本没有变化,是不是活性炭少的原因?
2B3T的脱气塔的脱除效率是多少?
各位达人:请教一下 2B3T的强阳床后面的脱气塔的脱除效率一般能达到多少?
哪个牌子的滤芯可以和颇尔的竞争?
客户现在用颇而的进口滤芯(制药行业的),如果推荐其他 的品牌,哪个可以?谢谢大虾们!
哪位兄弟卖滤芯啊?
哪位兄弟卖滤芯啊?我维护的纯水系统需要更换滤芯,我在苏州。另外,我的纯水、废水系统保养也打算委外保养,有意向得可以聊聊 1358480086 裴先生