纯水氮封如何计算?
l720101
l720101 Lv.2
2007年06月16日 18:24:36
来自于纯水系统
只看楼主

  最近遇到一下纯水氮封的问题。罐体是100m3 FRP的,最大出水量是90m3/h。不知如何选择氮封阀的设定压力和呼吸阀的吐出压力及吸入压力。  FRP罐体最大能承受多大的正压力和压力呢?  每天的用氮量如何计算呢?  哪位有这方面的经验还望不吝赐教,多谢。  

  最近遇到一下纯水氮封的问题。罐体是100m3 FRP的,最大出水量是90m3/h。不知如何选择氮封阀的设定压力和呼吸阀的吐出压力及吸入压力。
  FRP罐体最大能承受多大的正压力和压力呢?
  每天的用氮量如何计算呢?
  哪位有这方面的经验还望不吝赐教,多谢。
  
免费打赏
zjl0223
2009年03月12日 13:46:09
2楼
主要看进水和出水是否匹配
回复
lauweenkuo
2009年04月09日 09:54:24
3楼
这个规格的大约需要65.12Nm3/H的氮气用量
回复
niuer_boby
2009年04月10日 16:30:14
4楼
FRP耐正压大概1kg
但是不耐负压 一定要注意

氮气用量一个简单的算法
就是氮气量=供水量
抽多少水 补多少气
回复
longshouyunfei
2009年04月30日 14:47:15
5楼
LS正解。考虑极端状况
回复
zeng8988
2009年04月30日 16:01:11
6楼
要保持好进出水位的控制,氮气用量就会少。
回复