【精品工程案例分析】河南郑州大同宾馆空气能热泵热水工程案例
河南郑州大同宾馆空气能热泵热水工程案例分析 一、项目简介: 大同宾馆位于河南省郑州市,为郑州交运集团旗下三星级酒店,是一个融商务、客房、会议、餐饮、娱乐、体闲为一体的高档宾馆。宾馆主楼高9层,附楼高4层,有客房(含豪华套间)228间,400张床位。宾馆选用天舒空气能热泵热水系统,每日制取热水40吨,为大同宾馆客户提供舒适热水。在与其他热水系统比较中,使用天舒空气能热泵热水系统可以实现最佳节能,最高每年可节省运行费用62万元。
水源热泵风管机遇到的问题
我做了一台水源热泵风管机,开始启动时进出水温差有3度,水流量1.2立方/小时,室内温度达到22度时,进出水温小于1度了,水流量还是1.2立方/小时,求解答怎么回事
地源热泵埋管深度可以设计200米吗?
地源热泵埋管深度可以设计200米吗?大家来发表一下意见啊 200米的深度对,钻井设备和管材有什么特殊要求普通的16MPa的PE管道能否使用???
空气能热水器直热式与循环式区别
现在的空气能市场,大多数采用循环式热泵,但仍有部分企业坚持发展直热式热泵热水器,并且在这方面取得了很大突破。那么直热式热泵和循环式热泵究竟有何区别?东莞正旭研发工程师和大家分析一下: 空气能热泵热水器的整个系统是由热泵主机、水箱、电磁阀、循环泵和管网构成,无论直热式还是循环式,其工作原理都大同小异。区别在水系统这一块,水系统工作情况的不同,直接决定了直热式和循环式的不同,继而影响到整体的运行效果。
怎么选高位膨胀水箱?
我现在有一项目,是用空气能热泵供地暖,我想用开式高位膨胀水箱系统补水,我计算的膨胀水箱的最小容积是60L,我查了下标准图集,其中水箱最小为500L,请问,我现在该怎么办啊?我可以直接只用一个小型膨胀罐来代替水箱补水吗?请朋友们给个建议吧?谢谢了
看看这些不严谨的组装技术吧!
有台满液螺杆机被别人修挂了。液击卡死。打开电机后盖滤网处,看看吧~~气焊的焊瘤有4块大的(另外的3块打开时没拍照,扔了)生料带,厌氧胶残留,细铁沫~~~油也变色了~~此机组因为有根铜管震裂了~被一天才老师从 压缩机电机测加入100KG氟后,立即开机。瞬间挂掉卡死!
自己家用的小机组~带辅助热回收,这下夏天有免费的生活热水了
额~·请忽视凌乱的地面~~仓库的一角做的~用了3天~嘿嘿
新手请教,关于供回水管快速计算
想请教下关于盘管的供回水管管径标注有没有快速 标注的方法,必须要一段一段的手算吗?谢谢~
有关地埋管打管深度有无限制的问题
想了解下,上海地区打地埋管要无深度限制,最深可打多深
地方到底合适用空气能热泵吗/
北方市场气温低,但是采暖的刚性需求很强烈。目前很多厂家在那边推广超低温热泵,不知道实际使用情况如何?
怎么去分辨超低温热泵?
近来,越来越多的热泵厂家宣称有超低温热泵,能够在-25℃的低温环境下正常制热,但是什么是超低温热泵?什么是喷气增晗压缩机?到底是不是真的超低温,挺让人困惑的?
竖直地埋管换热
急急急!请大虾帮忙:在竖直地埋管换热系统中,平行管连接完后,需进行打压试验,设计图纸中没有工作压力,工程基本情况是:井深100米。机房在+5.000,地埋管是PE100,公称压力1.6MPa,循环泵扬程24米, 试验压力应为多少?
超低温空气源热泵安装图片
超低温空气源热泵在青海的应用,下面是西宁的一家饭店,用空气源热泵来做采暖和制冷
空气能热泵工作原理
正旭空气能热泵热水器是创新一代的热水设备,是一种高效集热并转移热量的装置,用电能驱动热泵,由热泵装置中的压缩机、电子膨胀阀、干燥过滤器、四通阀、蒸发器、套管冷凝器、风机等主要部件组成,它成功地运用了逆卡诺原理,压缩机从蒸发器中吸入低温低压气体制冷剂,通过做功将制冷剂压缩成高温高压气体,高温高压气体进入冷凝器与水交换热量,在冷凝器中被冷凝成低温液体而释放出大量的热量,水吸收其释放出的热量而温度不断上升。被冷凝的高压低温液体经膨胀阀节流降压后,在蒸发器中通过风扇的作用,吸收周围空气热量从而挥发成低压气体,又被吸入压缩机中压缩,这样反复循环,从而制取热水。
发几个螺杆压缩机内部图片
双螺杆
地源热泵系统
花园酒店地源热泵系统,地源侧采用50米深地埋管,250口井,地源螺杆主机580kw,冬季室内地暖采暖,冬季开机口螺杆机满负荷运行时间很长,几乎一直是满负荷运行,而且负载侧水温最高出水温度43度,回水温度40度,供回水温差根本达不到5度,地埋侧供回水温度约13-16度左右,现业主说系统太耗电,请大家帮忙分析下原因
现在的空气源热水器是怎么补水的
现在的空气源热水器是怎么补水的
空气源热泵怎么选循环水泵
空气源热泵怎么配循环水泵,水泵的流量是根据热泵主机的出水量,还是整个系统的用水量(定时或全天供水)来选?? 比如:一台10匹的热泵配10吨的水箱,热泵的产水量为920L/h。 (小弟主要是不懂怎么选流量)
跪求空气源热泵缓冲水箱的做法标准!
600平米的办公楼,要用空气源热泵作为冷热源,采用风机盘管采暖制冷,按系统水量10%选用500l的缓冲水箱,水箱的具体做法和开口有标准吗?谢谢!
微型制冷系统,给电脑CPU降温!
本帖最后由 keqianggod 于 2015-1-12 21:26 编辑 电脑机箱底版上,拳头大的是压缩机。后板排气孔处是冷凝器。CPU上是蒸发器。CPU处蒸发器。这个是给饮用水降温的小系统
这个还能坚持多久?
本帖最后由 keqianggod 于 2015-1-9 20:39 编辑 这个还能坚持多久?一个挨近河的水源热泵系统。已经4年了~~~楼前打的井,地面都抽沉降了。建议了酒店的客户要整改!~可一直没拿当回事!压缩机油也棕色了~~也不换:funk:神一样的客户啊~~还欠着工程款呢!4年中一直免费维保!就怕那天挂了啊~~~~~沙子全是传说中的面沙!2旋流除砂器也不起作用!郁闷啊~
【学究必入】探秘空调的心脏(三) ——高低压腔涡旋式压缩机(曲轴篇)
通过前两期对高低压腔涡旋式压缩机的涡盘和电机的剖析,想必大家已经更加了解了压缩机的独特精良技术,感受到了对于压缩机细节之处考虑之苛刻。那么本期就 让我们走进压缩机的另一个核心部件 —— 曲轴。 曲轴,可谓是压缩机的“脊梁” 。电机旋转带动曲轴联动涡盘压缩冷媒,曲轴作为中间的联动体,在高速旋转时需要承受巨大的压力。 在这样严酷的挑战下, 高低压腔涡旋式压缩机的曲轴又有哪些独具匠心的设计蕴含其中呢?
简单分析几种地源热泵的使用对环境的影响和解决方法
本帖最后由 huamiao77 于 2014-7-3 15:01 编辑 前言:地源热泵被认为是一种高效、节能、环保、有利于可持续发展的技术,然而地源热泵的大量使用也带来了一系列的环境问题。分别针对地表水源热泵、地下水源热泵以及土壤源热泵的使用对环境的影响进行了深入分析,并对可能的解决方案进行了讨论。
水源热泵空调问题请教
想自制个水源热泵空调。用井水冷却,井很浅,只有1.5米深(正考虑挖深点),已测量井水80公分深位置温度:夏季温度为14摄氏度左右,冬季8摄氏度左右(最低一次量过为6度)。问题一、夏季制冷时,假设传热温差选20度,是不是此空调的冷凝温度应该选32摄氏度。问题二、冬季制热时,考虑井水温度只有6度的波动,是不是没必要设置单向阀和制热辅助毛细管了?问题三、节流元件用毛细管还是热力膨胀阀好。
关于地源热泵进回水温度的问题。
关于地源热泵进回水温度的问题。设计图纸显示进水45度,出水40度,但是现在鉴定中心得出鉴定结论进出水都没有达到上述标准,请问这个进水45度,出水40度,为什么没达标?另外没有达标受到哪些因素影响?有没有技术规范规定了上下的浮动值?很急啊!请高人指点我~!