这个还能坚持多久?
keqianggod
keqianggod Lv.4
2015年01月09日 20:36:43
来自于热泵工程
只看楼主

本帖最后由 keqianggod 于 2015-1-9 20:39 编辑 这个还能坚持多久?一个挨近河的水源热泵系统。已经4年了~~~楼前打的井,地面都抽沉降了。建议了酒店的客户要整改!~可一直没拿当回事!压缩机油也棕色了~~也不换:funk:神一样的客户啊~~还欠着工程款呢!4年中一直免费维保!就怕那天挂了啊~~~~~沙子全是传说中的面沙!2旋流除砂器也不起作用!郁闷啊~

本帖最后由 keqianggod 于 2015-1-9 20:39 编辑

这个还能坚持多久?
一个挨近河的水源热泵系统。
已经4年了~~~楼前打的井,地面都抽沉降了。
建议了酒店的客户要整改!~可一直没拿当回事!压缩机油也棕色了~~也不换:funk:
神一样的客户啊~~还欠着工程款呢!4年中一直免费维保!就怕那天挂了啊~~~~~
沙子全是传说中的面沙!2旋流除砂器也不起作用!郁闷啊~
2013-05-18_11-14-13_859.jpg 2013-05-18_14-02-43_452.jpg 2013-07-26_12-07-19_390.jpg

还有另一个客户的系统~全是泥!布袋式过滤器10分钟就堵~~~
谁有高招处理下呗

2013-05-18_11-14-13_859.jpg


2013-05-18_14-02-43_452.jpg


2013-07-26_12-07-19_390.jpg

免费打赏
宝贝佳林
2015年01月12日 14:28:56
2楼
面沙是我很难过滤掉的,只能采用壳管式换热器,机组不直接与热源水接触,延长机组的使用寿命。
回水效果不好,造成的地面沉降问题很严重 ,要及时整改。
回复
宝贝佳林
2015年01月12日 14:30:33
3楼
机房的电气控制柜与机组换热器的距离太近,不符合规范要求。清洗换热器是也不能正常清晰。
回复
keqianggod
2015年01月12日 20:21:58
4楼
宝贝佳林 发表于 2015-1-12 14:28 面沙是我很难过滤掉的,只能采用壳管式换热器,机组不直接与热源水接触,延长机组的使用寿命。回水效果不 …地面沉降是抽沙子抽的。工程离河很近,井7~8米深
回复
keqianggod
2015年01月12日 20:28:53
5楼
本帖最后由 keqianggod 于 2015-1-13 16:39 编辑 宝贝佳林 发表于 2015-1-12 14:30 机房的电气控制柜与机组换热器的距离太近,不符合规范要求。清洗换热器是也不能正常清晰。我只给做的机组,工程是他们自己搞的。
回复
罗承武
2015年01月13日 11:03:15
6楼
明显当时就是低价中标,没有考虑水处理,那么现在问题来了。
回复
zhaowenliangde
2015年01月13日 16:26:33
7楼
keqianggod 发表于 2015-1-12 20:28 我只给做的机组,工程是他们自己搞的。我的机组由于常去还好,同工程有2台格力风冷模块才惨,4个压机挂 …业主是不该享受中央空调的。
回复
david200901050
2015年01月14日 08:42:41
8楼
学习啦;谢谢分享!
回复
wangxueleiyy
2015年01月14日 09:44:33
9楼
水地源热泵其实是有自身缺陷的 慎用
回复
weihuaao
2015年01月14日 10:31:09
10楼
水源热泵机组使用起来问题蛮多啊!
回复
斗战圣佛
2015年01月14日 13:58:11
11楼
这种情况可事难办了!
回复

相关推荐

APP内打开