精密空调可将温度及相对湿度控制于正负1摄氏度,从而大大提高了设备的寿命及可靠性,对于很多初次认识精密空调的人来说,感觉精密空调很神秘,到底和普通用空调有什么区别呢? 第一个区别:用途/概念
精密空调可将温度及相对湿度控制于正负1摄氏度,从而大大提高了设备的寿命及可靠性,对于很多初次认识精密空调的人来说,感觉精密空调很神秘,到底和普通用空调有什么区别呢?
传统的舒适性空调主要是针对于人员设计,送风量小,送风焓差大,降温和除湿同时进行;而机房内显热量占全部热量的90%以上,它包括设备本身发热、照明发热量、通过墙壁、天花、窗户、地板的导热量,以及阳光辐射热,通过缝隙的渗透风和新风热量等。
这些发热量产生的湿量很小,因此采用舒适性空调势必造成机房内相对湿度过低,而使设备内部电路元器件表面积累静电,产生放电从而损坏设备、干扰数据传输和存储。同时,由于制冷量的(40%~60%)消耗在除湿上,使得实际冷却设备的冷量减少很多,大大增加了能量的消耗。
机房专用空调在设计上采用严格控制蒸发器内蒸发压力,增大送风量使蒸发器表面温度高于空气露点温度而不除湿,产生的冷量全部用来降温,提高了工作效率,降低了湿量损失(送风量大,送风焓差减小)。
普通空调
也被叫做舒适性空调 , 一般包括普通家用空调、住宅区中央空调和办公室与商用写字楼内的空气调节系统 。 这类空调的作用是造成室内空气具有良好的生活环境 , 给人们提供一个舒适惬意的工作和生活环境,使在这个空间内的人感到舒适 。
精密空调
又被称为工艺性空调, 是为了满足精密设备特殊工艺及特定环境的要求而设计的。 其目的是精确控制其温度、湿度等并要求 控制在一定范围内 ,因此也被称为“ 恒温恒湿空调 ”。 特点是送风量大、送风焓差减小、热负荷变化等。
相对来讲,传统的舒适性空调比机房空调的送风量小,换气次数也少。
普通空调
采用住宅型空气过滤器,这种粗效过滤器对于日常生活的空气过滤需求是可以满足的。 但是它的 过滤效率仅为10% , 无法去除足够的尘埃颗粒,灰尘会很大程度附着在高效运转的芯片上, 严重影响相关零部件的使用寿命,是不能满足计算机的净化要求, 这对数据中心环境而言是远远不够的。
机房设备内部产生沉积,会对设备本身产生不良影响,因此机房专用空调送风量大,空气循环好,同时因具有专用的空气过滤器,能及时高效的滤掉空气中的尘挨,保持机房的洁净度。
精密空调
采用高中效过滤器 , 其效率可达20%~30% ,且符合ASHRAE标准,能及时高效的滤掉空气中的尘埃,可 有效防止灰尘在高频芯片附着碳化造成短路 ,维持机房的洁净度,延长相关零件的使用寿命,降低运维成本。
对于
精密空调
来讲, 无论外界环境如何,大多数数据中心要求 每年365天 , 每天24小时 的不间断运行 ,因此要求机房专用空调在设计上可大负荷常年连续运转,并要保持极高的可靠性。尤其是在冬季,计算机机房因其密封性好而发热设备又多,仍需空调机组正常制冷工作,此时,一般舒适性空调由于室外冷凝压力过低已很难正常工作,机房专用空调通过可控的室外冷凝器,仍能正常保证制冷循环工作。
而大多数写字楼内使用的
普通空调
每天平均运行8个小时 , 每周运行5天 ,一些商用场所,如超市、商场则每天平均 最多运行12个小时 , 每周运行7天 。有时还会遇到环境变化或者特殊需求,增加运行时间。但有时候则会少用。 那些带有室外热交换器的 普通空调 ,当外部环境温度降至32℉以下时, 由于 压力过低,一般不能运行 。
但是, 精密空调 可在-30℉的条件下正常运行 ,乙二醇制冷系统在 -60 ℉的条件下也能正常制冷 。
虽然
精密空调
在初期投资基本上要比普通空调高很多 。但
普通空调
每年的运营成本 比精密空调的运营成本高出$243/每冷吨显冷量 。这和业界普遍认同的原则一致, 即普通空调3冷吨制冷量相当于精密空调2冷吨制冷量 。
因此, 对于那些小工程,在资金充裕的情况下,建议结合初期投资、运行成本两种情况再做考虑 ;而 在一些大型的工程,还是建议使用精密空调 ,它的全年不间断运行设计,智能的控制系统,恒温恒湿功能,组件有冗余功能等,这 会大大提高设备运行可靠性,在后期将很大程度上降低运行和运维成本 。
普通空调
是为了 “ 给人们提供一个舒适惬意的工作和生活环境 ”而设计的,一般舒适性空调不配备加湿系统。它的 使用对象是人 , 应用场景主要是在这些领域:客厅、卧室、展厅、超市、办公室等区域 。普通空调不具备“恒温恒湿”功能,温差范围在1℃。 因此,普通空调更注重使用时的舒适感、低噪声、低送风量以及低风速的设计 。
精密空调 则是为了 “ 给IT设备等精密器件提供一个恒温恒湿的特定运行环境 ”而设计。这是一种专供机房使用的高精度空调,为了保证计算机或服务器芯片良好散热, 应用场景有计算机机房、实验室、大型医疗设备室等高精密领域; 它的 服务对象是维持机房可以持续不断运转起来的相关设备:如 IT设备、配电系统、供电设备等 。
精密空调具有“恒温恒湿”功能, 配备了专用加湿系统,高效率的除湿系统及电加热补偿系统,通过微处理器,根据各传感器返馈回来的数据能够精确的控制机房内的温度和湿度 ,温差范围可控制在0.1摄氏度甚至更高。 因此,精密空调更注重机房温湿度的精准控制和洁净度的及时掌控的设计 。
2楼
我觉得普通空调和精密空调还是有很大区别的。普通空调一般用于家用或者商用场所,比如商场、酒店、办公室等,它的设计和施工相对简单,主要考虑的是舒适性和节能性。而精密空调则不同,它主要用于数据中心、实验室、手术室等对环境要求比较高的场所,它的设计和施工需要考虑更多的因素,比如温度、湿度、洁净度、气流组织等,以确保设备的正常运行和人员的舒适。我觉得普通空调和精密空调的最大区别可能就是它们的使用环境和设计要求不同。普通空调的设计和施工主要依据的是国家标准和行业标准,比如《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2016)等,这些标准规定了空调系统的基本要求和验收方法。而精密空调的设计和施工则需要依据更多的规范和标准,比如《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2017)、《洁净厂房设计规范》(GB 50073-2013)等,这些标准对空调系统的精度、稳定性、可靠性等方面提出了更高的要求。我觉得普通空调和精密空调在设备选型、管道布置、控制系统等方面也有很大的区别。比如,精密空调需要采用更加高效、节能、环保的设备,比如涡旋式压缩机、直流变频风机、EC 风机等,以满足高精度的环境要求。而普通空调则可以采用一些相对低端的设备,比如活塞式压缩机、定频风机等,以降低成本。再比如,精密空调的管道布置需要更加合理,尽量减少管道长度和弯头数量,以降低风阻和压降。而普通空调则可以采用一些较为简单的管道布置方式,比如垂直立管、水平干管等,以方便施工和维护。还有,精密空调的控制系统需要更加智能、灵活、可靠,比如可以采用 PID 调节、模糊控制、远程监控等技术,以实现精确的温湿度控制和节能运行。而普通空调则可以采用一些较为简单的控制系统,比如手动控制、定时控制、三速控制等,以满足基本的使用需求。总之,我觉得普通空调和精密空调是两种不同类型的空调系统,它们有着不同的设计和施工要求,适用于不同的使用环境。在选择和使用空调系统时,应该根据实际需求和条件,合理选择空调类型和设备参数,并严格按照规范和标准进行设计和施工,以确保空调系统的性能和质量。
回复