花园酒店地源热泵系统,地源侧采用50米深地埋管,250口井,地源螺杆主机580kw,冬季室内地暖采暖,冬季开机口螺杆机满负荷运行时间很长,几乎一直是满负荷运行,而且负载侧水温最高出水温度43度,回水温度40度,供回水温差根本达不到5度,地埋侧供回水温度约13-16度左右,现业主说系统太耗电,请大家帮忙分析下原因
花园酒店地源热泵系统,地源侧采用50米深地埋管,250口井,地源螺杆主机580kw,冬季室内地暖采暖,冬季开机口螺杆机满负荷运行时间很长,几乎一直是满负荷运行,而且负载侧水温最高出水温度43度,回水温度40度,供回水温差根本达不到5度,地埋侧供回水温度约13-16度左右,现业主说系统太耗电,请大家帮忙分析下原因
2楼
虽然我不懂,但是还是要顶起,我也想知道~~!
回复
3楼
是广州的花园酒店吗?有图纸的话把设备选型和图纸发来看看。换热温差太小,感觉是换热器或者是主机型号没选好。还有你的运行流量是达到设计流量的百分之多少?
回复
4楼
本帖最后由 gujihao008 于 2015-1-30 23:04 编辑
你提供的信息量太少,需要了解建筑的地理位置,建筑的负荷特征,土壤的初始温度,埋管类型,延米换热量,土壤的导热系数,机组和水泵的运行参数等才能做出初步的评判。是否节能需要看系统的COP,只根据设计温差,是不能判断是否节能。从很多测试过的项目来看,空调侧和地源侧实际能达到5°温差的很少。目前,全国的地源热泵项目三分之一是可以的,三分之一是凑合,三分之一是失败的,希望该项目属于前面的三分之二。
回复
5楼
来学习了。。。
回复
6楼
北京的话,地侧温度13-16算正常吧。供回水温差小不一定是地侧的事,可能末端不平衡,造成大流量小温差;也可能热泵主机压缩机或换热器性能表现差,出力不够。