我做了一台水源热泵风管机,开始启动时进出水温差有3度,水流量1.2立方/小时,室内温度达到22度时,进出水温小于1度了,水流量还是1.2立方/小时,求解答怎么回事
我做了一台水源热泵风管机,开始启动时进出水温差有3度,水流量1.2立方/小时,室内温度达到22度时,进出水温小于1度了,水流量还是1.2立方/小时,求解答怎么回事
2楼
显然启动负荷大于运行负荷嘛,很正常
什么地方需要解答?
回复
3楼
tianhejisi 发表于 2014-12-30 20:44 显然启动负荷大于运行负荷嘛,很正常什么地方需要解答?想知道如何解决,毛细管用多大的,多长的
回复
4楼
1.5匹的压缩机
回复
5楼
lyxyl168 发表于 2015-1-6 12:47 想知道如何解决,毛细管用多大的,多长的我认为这不是机组的问题,而是负荷变小了以后的正常状况,如果设备支持,可以考虑变流量系统,这个问题自然就改善了
回复
6楼
tianhejisi 发表于 2015-1-6 21:45 我认为这不是机组的问题,而是负荷变小了以后的正常状况,如果设备支持,可以考虑变流量系统,这个问题自 …同样一台主机,用2匹柜机时发现开始的时候是5度温差,室温到22度时温差基本不动还是5度温差,有时是4度温差,用风机盘管就不同开始3度温差,室温12度时温差就降到1度
回复
7楼
风盘用的85的风机电机50w,
回复
8楼
请问你的水源热泵风管机是啥机,是走冷冻水还是走冷却水的分体式水环热泵室内风管机?
回复