空气源热泵怎么配循环水泵,水泵的流量是根据热泵主机的出水量,还是整个系统的用水量(定时或全天供水)来选?? 比如:一台10匹的热泵配10吨的水箱,热泵的产水量为920L/h。 (小弟主要是不懂怎么选流量)
空气源热泵怎么配循环水泵,水泵的流量是根据热泵主机的出水量,还是整个系统的用水量(定时或全天供水)来选?? 比如:一台10匹的热泵配10吨的水箱,热泵的产水量为920L/h。 (小弟主要是不懂怎么选流量)
2楼
流量一般是按照机组的流量来选择的稍微大10%左右,杨程根据你的系统阻力来选择。
尽量选择低能耗的水泵,以降低运行费用。
回复
3楼
清泉5 发表于 2014-1-7 13:54 流量一般是按照机组的流量来选择的稍微大10%左右,杨程根据你的系统阻力来选择。尽量选择低能耗的水泵,以 …一般水泵都装在水箱旁边,距离就5米左右,但一些老师傅选水泵的扬程都在15米左右,而且这样选出的水泵流量要比主机流量大好多,为什么这样选呢?
回复
4楼
f113254 发表于 2014-1-7 14:31 一般水泵都装在水箱旁边,距离就5米左右,但一些老师傅选水泵的扬程都在15米左右,而且这样选出的水泵流量 …一般的机组阻力在6-8米,水泵的扬程12米足够。很多项目是代理商在做,他们有可能考虑的是他们采购的水泵不一定是大品牌的,性能参数可能有误差。
回复
5楼
我装风冷模块都不装水箱了,我习惯在自来水补水处放一个定压水泵!
回复
6楼
扬程15米左右。
回复
7楼
学习了
:lol:victory:
回复
8楼
10匹机循环量是8立方米每小时吧,机组压将是60千帕,只要大于这俩项就可以满足
回复