离心泵究竟空转多久会烧坏?
在离心泵的运行中,水泵空转是不允许的,广大用户对于离心泵的空转“谈虎色变”,之所以这样是因为对空转现象产生的原因不了解,也不懂如何很好的解决。其实离心泵在很短时间的空转是不会造成损害的(1分钟以内)。 离心泵空转的原因有:水泵的进口介质不充足或进水压力不够,或者水泵进水管道堵塞,或者水泵腔体内的空气没有排尽。
最全面的地源热泵系统设计及工程指导
地源热泵系统设计及工程指导申请加精
【上传:《地源热泵工程技术指南》】
我看到论坛里面有好多朋友在找这本书,的确这本书非常的实用。我现在把它传上,希望能方便大家,对大家有所帮助。第一部分
说说我这些年打水源热泵循环井的事
才发现,原来网上那么多人研究水源热泵循环井。正好这两天没什么事,给大家讲讲水井的事。从事打井的都知道,打井这活地域性极强,打井施工跟土建和设备安装施工有很大不同,没有什么太可行的通用标准,再就是验收标准,也就是出水量标准,一个地方一个样,甚至一个地方也不一样。另外打井这活还是个隐蔽工程,打井的人也要保护自己的利益,这更让初次接触水井的空调设计人员挠头。先写这么多,算是个开头,再写的话,难免会有失误和遗漏的地方,欢迎大家指正补充。我主要在松散层施工,深度不超过200米,这也是绝大多数水源热泵的取水范围,更具代表性。
地源热泵系统工程技术规范
此规范是由中国建筑科技研究院主编的,哪位网友有其他版本的欢迎传上来,给大家分享下!凡下载的网友请顶下,以方便它他网友下载!谢谢!
地源热泵机房及地埋管详细施工图
南京某项目地源热泵空调系统。本图纸包含详细的机房平面图纸,设计施工说明,地埋管平面图纸及详细大样图。对地源热泵感兴趣的,可不要错过哦。
地源热泵详细资料
通过网上搜索,整理了一份比较详细的地源热泵资料,以供大家参考。
浅谈地埋管热泵在实际施工中的注意及基础知识
本帖最后由 格林家的公主 于 2014-7-18 09:26 编辑 (今天楼楼分享给大家的主要是关于地埋管热泵实际实施中的一些注意要求,和基础知识) 地源热泵能量计算 地埋管换热系统勘察 地埋管地源热泵系统方案设计前,应对工程场区内岩土体地质条件进行勘察,地埋管换热系统勘察应包括下列内容: 1
发发一些地源热泵工程,欢迎大家来找茬啊
鉴于大家对我的帖子反应不错,本人决定放出所有平身所学,供大家研究。本人不做太监,在帖子后会不断的更新,欢迎大家翻页!!!本人qq249223283,欢迎大家一起讨论,做广告就不用找我啦!。小弟干了不少热泵活,但一直没拿出来让大家鉴定一下,今天就斗胆献丑一下,顺便大家交流交流,共同进步[ 本帖最后由 ghost9527 于 2010-2-1 11:18 编辑 ]
地源热泵系统能效比有待提高,采用变频技术能奏效吗?
“虽然热泵机组产品很节能,但如果系统做的不好,整体也未必节能。对于热泵系统,能效比达到3才可与燃煤锅炉的能效相持平,目前大多数地源热泵系统能效比还处于2到3之间,显然与节能要求相差甚远,因此在能源压力下,热泵机组应更加关注季节系统能效比的提升。”:time:我们再来看看专家们怎么“表示”的。。。。;P 天津制冷学会空调热泵专业委员会何耀东介绍,【热泵的关键是冬天供热,因此,可将夏季或者过度季节的热能先收集起来,
水源地源热泵技术专题
通过井水作为载体,使系统与浅表土壤进行能量交换。冬天,提取井水中的热量,夏天,提取井水中的冷量,把室内冷热量通过井水从另一口井回灌至地下的一般称为双井回灌。 单井回灌,就是井水抽出经过热量交换后又回灌到原来同一口井中。单井回灌的原理,为井中间设一隔板,下部潜泵抽水,上部回灌。 关于单井回灌和双井回灌的看法众说不一,有说单井回灌是地下水源热泵的发展趋势,也有说单井回灌有致命缺陷,关于这点,您怎么看?
某项目地源热泵设计方案 ,很详细!!!!欢迎大家下载交流
某项目地源热泵设计方案 ,很详细!!!!欢迎大家下载交流
地源热泵埋管计算软件
密码:ticachina
【图文并茂】机电暖通类水泵的分类、原理及选型知识汇总
下面分享一下机电暖通类水泵的分类、原理及选型知识汇总,有图有文字,请大家准备好零食慢慢往下看!{:2_81:} 还有些图片,会陆续更新。。。
空气源热泵和空调有什么区别?
小弟初入空调这行,请教各位大大一个问题:空气源热泵和空调有什么区别?地源热泵是通过地下水来散热,那空气源热泵不是和空调一样?都是通过空气来散热
地源热泵系统到底是不是节能又省钱呢?
本帖最后由 小狮子 于 2014-2-14 15:00 编辑 今天想探究问题是 “地源热泵系统到底是不是节能又省钱呢?”,先通过了解地源热泵,然后通过与空调对比分析地源热泵是否节能,在这里希望大家参与讨论中,分享想法!!! 一、了解地源热泵 地源热泵(也称地热泵)是利用地下常温土壤和地下水相对稳定的特性,通过深埋于建筑物周围的管路系统或地下水,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移与建筑物完成热交换的一种技术。地源热泵空调系统主要分为三个部分:室外地能换热系统、水源热泵机组系统和室内采暖空调末端系统。
地源热泵系统实例分析
2010年1月28日。技术是没有“国界”的,希望我的上传不会造成侵权。经过培训听了几位老师的讲课,感觉地源热泵项目如果规规矩矩的做肯定能实现前期它宣传的那样,节能,环保,高效。可是现实中为何那么多失败的项目啊,为什么那么多猫腻啊?商业利益。。它会让技术贬值,会让人性扭曲,甚至将技术知识肢解开当成商品来卖也有可能。[ 本帖最后由 daojianxiao2009 于 2010-2-4 15:05 编辑
(2009年最新版)地源热泵系统工程技术规范
毕竟是规范,只要搞地源热泵还是好好学习一下吧
土木在线10周年,大家晒一下自己的注册时间。
土木在线10周年,值得纪念的日子。纪念今日的成就,从无到有,从稚嫩到成熟,从单薄到强大;纪念昨日的努力,纪念被时间冲走的记忆里,你和我因为同一个梦想无数次捏紧拳头,眺望远方的老场景。筑梦10年,10年用专业构筑价值!我们的价值不是美观的数据;而是体现在我们的资料被下载,我们的话题被交流,我们的活动被参与……。我们不知疲倦努力构筑的价值是——被需要,被你需要,被土木人需要。建站十周年,土木在线
最近整理的水。地源热泵设计及施工问题。大家一起学习
慢慢给大家分享
本人毕业以来首次较大的项目
大家好!这是我毕业以来所参与的较大的项目,工地在东莞厚街,共三层,首层为商场,二三层为超市,首层空调面积为大约1700㎡,主机为一台92RT约克风冷组合模块,走廊为五台吊柜,部分商铺为风机盘管(甲方后来要求填加盘管),二三层空调面积各为5200㎡,主机采用两台400RT约克螺杆式水冷机组。 以下是我们公司施工队的部分施工现场,由于工地里面部分区域不准其他人踏进,且有些地方不能提供图片,各位大师有什么好建议和见解希望都提出来,鄙人感激不尽。
要水源热泵电子样本的,请到这里下载!
要水源热泵电子样本的,请到这里下载!
水源热泵的供回水井问题
公司最近做了个水源热泵的工程,出水井5口 回灌井5口。是单回路只有5口井有潜水泵。有人提出如果长时间这样使用(出水井一直做出水井,回灌井一直做回水井)不行,会使得水井脏堵、水位下降。。。。 请前辈指教
热泵的前途与前景
很想说说我现在的公司(声明:我只是就事论事,不打论何什么公司印记) 我们现在的热泵可以做到120度2公斤压力的蒸汽,而且,我们机组的工作温度是-7~43度.可以连续出55-90度可调节热水.而且在出90度水的时候COP为3.2(此为室外温度20度,进水温度15度,空冷/水冷机型测得,并有质检部门的检验)可以说突破了60度就不节能的红线.并为产优质能源提供了一个很好的基础.公司现在的目标是研究4公斤压力的蒸汽.知道我们想做什么吗?那就是想用他来带动低压机组发电.........
地源热泵现场直击及一点建议
垂直钻孔埋管施工工艺一、 材 料1. 一般规定根据地源热泵系统的要求及工程实际经验埋地换热器管材应符合以下规定:1) 管道材料构成、管材抵抗环境应力致裂的能力要满足埋设在地下的要求。地下埋管在使用条件下,寿命大于30年,宜按50年使用寿命选择;2) 埋地换热器管材推荐采用高密度的PE管(PE100/ PE80系列)应符合国家现行标准《给水用聚乙烯(PE)管材》(GB/T13663-2000)的要求。