  通过井水作为载体,使系统与浅表土壤进行能量交换。冬天,提取井水中的热量,夏天,提取井水中的冷量,把室内冷热量通过井水从另一口井回灌至地下的一般称为双井回灌。  单井回灌,就是井水抽出经过热量交换后又回灌到原来同一口井中。单井回灌的原理,为井中间设一隔板,下部潜泵抽水,上部回灌。  关于单井回灌和双井回灌的看法众说不一,有说单井回灌是地下水源热泵的发展趋势,也有说单井回灌有致命缺陷,关于这点,您怎么看? 

单井回灌技术看法投票帖 http://co.163.com/forum/content/1721_445708_1.htm

地源水源热泵技术资料 http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200609052762/index.htm
  
  下面是水源热泵原理图,如果做开题报告的话用得着,贴上去很漂亮的!

1143460272304.jpg

免费打赏
gooddisc
2006年03月27日 19:52:28
2楼
冬季原理图
回复
gooddisc
2006年03月27日 19:52:57
3楼
三联工况
回复
alextogo@co163
2006年03月27日 20:29:53
4楼
网络上有一篇文章是专门批判单井的,说运行费用极高,冬季水越来越凉,夏季水越来越热,因为地下水是连通的,
回复
gooddisc
2006年03月28日 09:28:28
5楼
批判是批判,真确与否呢?还得自己去考察一翻才知道的。
回复
alextogo@co163
2006年03月28日 16:54:26
6楼
至少在北京,我原来的公司已经改造了两个单井项目。
回复
anew321
2006年04月06日 16:28:05
7楼
图确实很漂亮,但是单井回灌技术存在太多的不合理,前几年刚开始做热泵的时候,为了节省初投资,有些人开始研究推广单井回灌技术,认为地下水系是个大的整体,回灌的冷热可以均匀的散布,不会影响地下水温,可实际的情况并非如此,成熟的单井回灌的技术投资并非很低,主要是实际水文地质勘查技术,寻找水脉及流向,实践证明未经详细勘查设计的回灌井附近局部水域水温变化较大,致使热泵效率下降,能耗增加,所以现在不在提倡使用单井回灌技术。
回复
feiren1228
2006年04月06日 22:02:14
8楼
谢谢楼主
相信别人是一种乐观的态度
被别人相信只有自己才能体会其中的幸福!
坚决抵制看帖不回的恶劣行径!
回复
lvhuankongtiao
2006年04月07日 10:36:07
9楼
别说单井了 就算是双井,处理不好回灌,或抽水井和回灌井距离近了,地下局部贯通了都影响机组运行,机组经常保护.
回复
zhangkelong7016
2006年04月07日 13:05:15
10楼
楼主:
你是恒有源的吗?
听说恒有源的“单井回灌”技术很厉害!
只不过也有文章说:“单井回灌”技术有问题!
特别是在回灌技术上面做有一些不很合理的文章
他的回水是否真的排放到同一口水井里了吗?
还是排放到其他什么地方?
希望楼主能帮忙澄清一下!
谢谢!
回复
zhangkelong7016
2006年04月07日 13:09:10
11楼
单井回灌技术是不是需要有不同的地下水层才行呢?
如果是的话,他的使用范围不是太狭隘了吗?
还有,如果回水不是真正回灌到水井中,那么很可能
会造成水源的一种不合理的使用!
大家可以来讨论一下!
回复